外操休息室室内消火栓设置是否合理?

石化厂内,化工装置区新建的配套外操休息室,就是装置上倒班工人上班呆的、装置上干活回来呆的地方,按照抗爆结构设计。总建筑体积约6000立方米,高度为11.4米,根据建规,8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:1 建筑占地面积大于 300m² 的厂房和仓库;2 高层公共建筑和建筑高度大于 21m 的住宅建筑;注:建筑高度不大于 27m 的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火栓。3 体积大于 5000m³ 的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑;4 特等、甲等剧场,超过 800 个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过 1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;5 建筑高度大于 15m 或体积大于 10000m³ 的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。体积大于 5000m³ 的图书馆建筑等单、多层建筑中,“等”是否代表了体积大于 5000m³的人员聚集性场所都应设施室内消火栓?类似该项目情况,是否可以认为规范中规定的情形都不符合,故可不设置室内消火栓?施工图审查单位提出要加设室内消火栓,还请各行业专家大佬帮忙指点一下。感激不尽。

相关问题讨论:
1. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
2. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
3. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?