关于室内消火栓设置问题
化工厂装置区的抗爆外操休息室,按现行规范这条大概率是跑不掉的,只不过依据不是建规8.2.1那条,而是石化专用的《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008(2018年版)。
先说建规8.2.1的适用性。你看一下条文里列举的建筑类型——车站、码头、机场航站楼、展览、商店、旅馆、病房楼、门诊楼、图书馆,这些都是民用建筑的常见类型。外操休息室虽然挂了个"休息室"的名字,但它本质上是石化工厂装置区的配套生产辅助用房,不是民用建筑。建规8.2.1-3款里也没有"外操休息室"这个类别,单靠建规来定的话,条文列举不完全吻合。
但石化厂的东西得按石化规走。GB 50160-2008(2018年版)第8.11.1条明确,装置区内的建筑物,包括控制室、机柜间、化验室、办公室、操作工休息室、更衣室等,体积超过1000立方的,都应设置室内消火栓。你这个外操休息室体积约6000立方,远超这个门槛。
而且注意你这个结构是抗爆设计的,说明它在装置区内的位置比较敏感或者属于重要防护目标,消防等级只会更高不会低。
另外再补充一点跟石化规配套的,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第3.5.2条,建筑体积大于5000立方的丙类厂房,室内消火栓用水量按15L/s、同时使用2支水枪计算。石化厂的休息室一般按丙类厂房或类似人员密集场所对待,这个水量参数在设计时得留够。
不过最终是否需要设置、具体怎么做,还是要以当地消防部门的审查意见和正式施工图为准。石化消防审查比较严,建议设计阶段就跟消防部门或者图审提前沟通一下。 |
|