电加热厨房
电加热厨房
采用电加热预成品饭菜的厨房,需不需要做防火分隔。3层办公楼,厨房在首层最边上
相关问题讨论:
1. 关于电加热厨房,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 电加热厨房在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似电加热厨房的工程案例可以分享?
...
请问风管穿越防火墙的地方防火保护材料选型问题
请问风管穿越防火墙的地方防火保护材料选型问题
我看常规做法都是2米范围内做防火板,但我们地库风管选用的是3cm厚的硅酸盐纤维防火卷材来防火,那像穿墙部分能不能直接选用6cm厚(设计说明上说可以满足2小时)防火卷材,不仅施工方便还好看,防火板不好弄。
相关问题讨论:
1. 关于请问风管穿越防火墙的地方防火保,现行 ...
湿式报警系统启泵方式
湿式报警系统启泵方式
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第11.0.1 条:湿式系统、干式系统应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.2.1 条:湿式系统和干式系统的联动控制设计,应符合下列规 ...
部分设自动喷射水炮,部分设喷淋,疏散距离还能乘1.25吗
部分设自动喷射水炮,部分设喷淋,疏散距离还能乘1.25吗
各位大佬,羽毛球馆,层高17m,大部分设自动喷射水炮,局部办公室等层高低的地方设喷淋,疏散距离能卡37.5m吗,还是卡30m
相关问题讨论:
1. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
3. 喷淋泵启动后管网压力波动是否 ...
关于气体灭火设置场所。
关于气体灭火设置场所。
建筑设计防火规范8.3.9写了宜设计气体的场所,建筑防火通规废止了该规范的强制性,那请问还要求设置吗,依据在哪。就跟疏散距离一样废止了没有强制性依据。现在各有各的解释但是拿不出法律依据。
相关问题讨论:
1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
2. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要 ...
商业楼里的办公
商业楼里的办公
商业楼内的办公室五百平,是不是需要有广播的自动报警,用水量40LS
相关问题讨论:
1. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做?
2. 大型商业综合体的消防设计有什么特殊难点?
3. 餐饮场所的厨房排烟和灭火系统如何设置?
...
室外消防消火栓采用临时高压系统,除主泵外是否还要设稳压系统?
室外消防消火栓采用临时高压系统,除主泵外是否还要设稳压系统?
室外消防消火栓采用临时高压系统,除主泵外是否还要设稳压系统?
相关问题讨论:
1. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
2. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
3. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
...
新手小白提问,没理解何为火灾延续时间
新手小白提问,没理解何为火灾延续时间
如题
相关问题讨论:
1. 关于新手小白提问,没理解何为火灾延,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 新手小白提问,没理解何为火灾延在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似新手小白提问,没理解何为火灾延的工程案例可以分享?
...
水喷淋流量计算
水喷淋流量计算
请问网上老师们,在算喷流流量计算的时候,算出来的数字需要乘以1.3的系数吗?
相关问题讨论:
1. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
2. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
3. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
...
消火栓箱使用说明书
消火栓箱使用说明书
各位老师,关于消火栓箱的使用说明,有没有规范要求说,使用说明必须粘贴外面还是里面?谢谢
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
...
学校的改造项目,需不需要设抗震支架。
学校的改造项目,需不需要设抗震支架。
老师:咨询下学校的改造项目,需不需要设抗震支架。
相关问题讨论:
1. 这类人员密集场所的消防疏散有什么特殊要求?
2. 医疗建筑中手术室等特殊区域的消防有什么规定?
3. 学校的消防演练频率和内容有什么要求?
...
防火墙高出屋面0.5m的理解?
防火墙高出屋面0.5m的理解?
如果建筑耐火是三、四级(四级建筑涂刷防火涂料),其屋顶承重结构和屋面板的耐火极限不低于0.5h,但是耐火为可燃性或难燃性,防火墙是否需要高出屋面0.5m?依据建规GB50016第6.1.1和5.1.26.1.1防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火 ...
外侧穿孔铝板穿孔率对防烟面积的影响
外侧穿孔铝板穿孔率对防烟面积的影响
请教一下各地对外窗外侧穿孔铝板穿孔率的计算要求?需要折减吗?按什么折减?
相关问题讨论:
1. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
...
两层的公共建筑,每层面积500平米左右,准备做健身房,需要做火灾自动报警系统吗?
两层的公共建筑,每层面积500平米左右,准备做健身房,需要做火灾自动报警系统吗?
两层的公共建筑,每层面积500平米左右,准备做健身房,需要做火灾自动报警系统吗?
相关问题讨论:
1. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
2. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
3. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
...
GB55037及GB50016中关于电梯层面耐火要求的执行
GB55037及GB50016中关于电梯层面耐火要求的执行
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版) 第6.2.9条5.电梯层门的耐火极限不应低于1.00h,并应满足国家标准《电梯层门耐火试验》GB/T 27903关于完整性和隔热性的要求 。根据住房和城乡建设部公告,《建筑防火通用规范》为国家标准,编号为GB 55037-2022,自2023年6月1日 ...
关于工业建筑的防火分区划分请教
关于工业建筑的防火分区划分请教
一幢厂房每层建筑面积600M2,一共四层,一至三层是丙类厂房,四层是丙类仓库。请问最少可以划分几个防火分区
相关问题讨论:
1. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
2. 既有建筑改造时防火分区如何与现行规范衔接?
3. 中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求?
...
防火隔间面积及安全疏散
防火隔间面积及安全疏散
目前规范规定了防火隔间的面积下限,没有规定面积上限,实际工程中,遇到防火隔间建筑面积达300平方米,防火隔间自身没有划分防火分区,也没有设置安全出口。因为面积较大,哪怕仅仅作为人员通行,防火隔间内的人数也较大,在联通区域发生火灾时,人员也需要考虑疏散,这个规范也没有明确要求,望 ...
海南消防验收时消火栓系统阀门用不用3C认证
海南消防验收时消火栓系统阀门用不用3C认证
海南消防验收消火栓系统阀门用不用3C认证
相关问题讨论:
1. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
2. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
3. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
...
办公室通往走廊内门需要设挡烟垂壁吗?
办公室通往走廊内门需要设挡烟垂壁吗?
内门高2.4m,走廊净高2.5m,内门是木门,需要设置挡烟垂壁吗?如图
相关问题讨论:
1. 关于办公室通往走廊内门需要设挡烟垂,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 办公室通往走廊内门需要设挡烟垂在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似办公室通往走廊 ...
室内消火栓使用标识有强制要求张贴吗
室内消火栓使用标识有强制要求张贴吗
室内消火栓使用标识有强制张贴规范吗
相关问题讨论:
1. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
...