室外管道压力持续上升
室外管道压力持续上升
室外消火栓系统,水泵及管道露天设置,设置一台柴油泵,一台消防泵,一套增压泵,整个室外管网大概400多米左右,整个系统独立未连接其他系统,泵房管道最高处设置了排气阀,在水泵都未启动的情况下,管网压力持续上升,什么原因啊
相关问题讨论:
1. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍 ...
本防火分区满足疏散出口要求的情况,可以通过其他防火分区疏散吗?
本防火分区满足疏散出口要求的情况,可以通过其他防火分区疏散吗?
大型综合体,同一楼层有多个防火分区,A商铺所在防火分区疏散宽度、安全出口均符合要求。但A商铺在二次装修过程中修改了疏散门的位置,导致疏散距离不足(利用本防火分区的安全出口疏散)。但是如果利用隔壁防火分区的疏散楼梯疏散可以满足疏散距离要求, ...
二手车交易市场
二手车交易市场
请教下各位,二手车交易市场停车的地方按汽车库还是停车场去定性?
相关问题讨论:
1. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
2. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
3. 地下车库防火分区的面积限值是多少?
二氧化碳灭火器旁需要配置手套吗?
二氧化碳灭火器旁需要配置手套吗?
有人说二氧化碳灭火器旁边需要配置手套防止冻伤,请问有依据吗?
相关问题讨论:
1. 不同火灾类别应该选用哪种类型的灭火器?
2. 灭火器的配置数量和摆放位置有什么规范要求?
3. 高层建筑中灭火器保护距离如何计算?
...
配电室设计
配电室设计
配电室能用石棉夹芯板隔建吗,窗户用的是塑钢加玻璃?顶棚也是用石棉夹芯板建?
相关问题讨论:
1. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
2. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
3. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
...
消火栓箱体颜色
消火栓箱体颜色
消火栓箱体颜色有要求吗?我未在2019版消火栓箱规范上找个答案
相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
...
排烟窗的数量和布置如何确定?
排烟窗的数量和布置如何确定?
中庭采用机械排烟,面积88(16*5.5)m2,计算排烟量107000m3/h,单个排烟口最大允许排烟量:31900m3/h,请问排烟窗的数量如何确定如何布置合适?
相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计 ...
上喷改上下喷/已做上喷增设下喷。
上喷改上下喷/已做上喷增设下喷。
大佬们早上好,小妹这里有个问题想请教各位老师。原一次设计时无吊顶,因此喷淋做上喷设计,二次装修的时候增设吊顶,因此喷淋设计更改为上下喷,在原基础上(图一)。现难点是施工工期紧,将已安装好喷淋管道装四通,会严重延误交付,现在施工那边问我,能不能在三通上支出一管,用作上 ...
预作用系统配套的空压机可以安装在丙II类仓库里吗?
预作用系统配套的空压机可以安装在丙II类仓库里吗?
预作用系统配套的空压机可以安装在丙II类仓库里吗?
相关问题讨论:
1. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
3. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
...
防火幕墙内侧设置防火卷帘替代防火幕墙
防火幕墙内侧设置防火卷帘替代防火幕墙
根据建筑设计防火规范6.1.4:条及其条文解释:防火墙设在建筑物的转角处且防火墙两侧开设门窗等洞口时,如门窗洞口采取防火措施,则能有效防止火势蔓延。设置不可开启窗扇的乙级防火窗、火灾时可自动关闭的乙级防火窗、防火卷帘或防火分隔水幕等,均可视为能防止火灾水平蔓延的措施。 ...
精神病医院
精神病医院
周老师,您好,精神病医院窗户安装防护栏合理吗?
相关问题讨论:
1. 医疗建筑中手术室等特殊区域的消防有什么规定?
2. 这类人员密集场所的消防疏散有什么特殊要求?
3. 学校的消防演练频率和内容有什么要求?
关于非机动车坡道在地下出入口处的设置问题
关于非机动车坡道在地下出入口处的设置问题
非机动车坡道在地下出入口处可以不设门吗?非机动车坡道地面出入口与相邻建筑的。防火间距如何确定?
相关问题讨论:
1. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
2. 防火间距是从建筑外墙还是从突出构件算起?
3. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
...
建筑内消火栓系统市政管网供水
建筑内消火栓系统市政管网供水
你好!请教个问题:维保检测时碰到过建筑内消火栓系统是市政管网供水的,静压还可以,动压和充实水柱是肯定达不到的,这一类消防检测能算合格么?0.25MPa和10米水柱我记得是临高压设高位消防水箱时的规定,市政管网供水也按这个标准检测么?
相关问题讨论:
1. 消防水池的有效容积应包含哪些 ...
公共会议室
公共会议室
地上一层不足1000平米的会议室需要设置烟感吗?
相关问题讨论:
1. 关于公共会议室,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 公共会议室在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似公共会议室的工程案例可以分享?
...
电子信息系统机房设计规范 GB50174-2008的替代
电子信息系统机房设计规范 GB50174-2008的替代
电子信息系统机房设计规范 GB50174-2008的替代作废后,有没有替代规范?
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
...
连接正压送风口的短风管与主管该如何连接
连接正压送风口的短风管与主管该如何连接
[图片]目前正压送风管比较常见的做法直接将短风管未端内折,然后使用铆钉或螺栓与主风管固定,最后直接将主风管切割开洞,上述做法均观感上粗糙且无法满足规范要求,如何做才合适,此处应该设置成品三通吗?,还是有其它相对规范的做法,望大家指点,谢谢。(短管为红色标志、主管 ...
高位消防水箱需要接地吗?出自哪个规范?
高位消防水箱需要接地吗?出自哪个规范?
高位消防水箱需要接地吗?出自哪个规范?
相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
...
旋转楼梯能不能作为安全出口?出自哪本规范?
旋转楼梯能不能作为安全出口?出自哪本规范?
旋转楼梯能不能作为安全出口?出自哪本规范?
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
...
98年防火规范
98年防火规范
学校建筑24米以下,防火分区最大是多少?谢谢各位大神
相关问题讨论:
1. 中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求?
2. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
消防炮现场控制箱安装位置
消防炮现场控制箱安装位置
自动定位射流消防炮的现场控制箱安装位置规范有要求吗?尤其是距离火场的要求,现场发现手动控制箱都安装在火场内部,并距离疏散口很远。
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪 ...