印刷车间的火灾危险性类别
印刷车间的火灾危险性类别
建规举例中把印刷车间的火灾危险性类别归在丙类,但现在网印、凹版印刷都使用油性油墨,MSDS显示的闪点都在40左右,现场使用量也不小,是不是得按照乙类考虑。
相关问题讨论:
1. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
2. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
3. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分 ...
气体灭火系统手动启动方式
气体灭火系统手动启动方式
黄辉专家您好:关于气体灭火系统的手动启动方式,麻烦您有空了看一下哈,我们单位安装了一套组合分配式的七氟丙烷系统,技术人员说手动启动方式是打开着火的选择阀,再按下对应的氮气驱动按钮即可启动系统,我知道的另外一种手动启动方式是打开着火的选择阀,打开气瓶的手动启动阀,再按下对应的 ...
消防水泵的机械应急启动需要设置,规范早有规定,为何近年生产的水泵没有配
消防水泵的机械应急启动需要设置,规范早有规定,为何近年生产的水泵没有配
11.0.12 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能(消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014)能够找到的理由是查看消防泵 GB6245-2006,确实没有机械启动功能。
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 高层建 ...
多层建筑自动喷淋系统的设计流量的喷头数怎么确定
多层建筑自动喷淋系统的设计流量的喷头数怎么确定
是按最不利点作用面积内喷头最多的某层楼来算,还是各层楼最不利点作用面积喷头数之和
相关问题讨论:
1. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
2. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
3. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
...
外墙的耐火极限
外墙的耐火极限
请教下大家,两栋建筑防火间距不足,需要砌一道外墙,这个外墙的耐火极限怎么确定,谢谢!
相关问题讨论:
1. 相邻建筑高度不同时间距如何计算?
2. 防火间距是从建筑外墙还是从突出构件算起?
3. 厂房之间防火间距的折减条件是什么?
...
现场评估时,怎样测量消防车道转弯半径?
现场评估时,怎样测量消防车道转弯半径?
请问各位老师,现场评估时,怎样测量消防车道转弯半径?
相关问题讨论:
1. 消防电梯的前室面积和短边尺寸有什么要求?
2. 消防电梯井底的排水设施如何设置?
3. 消防车道的转弯半径和净空高度如何确定?
...
实际工作中,强电间和弱电间要配备哪些灭火及其他措施?
实际工作中,强电间和弱电间要配备哪些灭火及其他措施?
实际工作中,强电间和弱电间要配备哪些灭火及其他措施?
相关问题讨论:
1. 关于实际工作中,强电间和弱电间要配,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 实际工作中,强电间和弱电间要配在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似实际工作 ...
消防验收第三方检测报告
消防验收第三方检测报告
老旧建筑做了一些消防补强工程,例如更换火自报主机,增加了一些应急疏散指示标识,需要第三方检测报告吗?
相关问题讨论:
1. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
2. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
3. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
...
甲、乙类厂房,仓库可以设置防爆型火灾探测器吗?
甲、乙类厂房,仓库可以设置防爆型火灾探测器吗?
甲、乙类厂房,仓库可以设置防爆型火灾探测器吗?
相关问题讨论:
1. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
3. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
...
现行的消防标准如何对建筑的防火分区进行划分?
现行的消防标准如何对建筑的防火分区进行划分?
GB50016-2014建筑设计防火规范中,明确的规定工业建筑、民用建筑的建筑面积和防火分区面积,但是2022年出版的GB55037-2022建筑防火通用规范将其废除,请问现行的工业建筑和民用建筑的防火分区应该怎么计算?
相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 防 ...
预作用泡沫雨淋系统
预作用泡沫雨淋系统
老师您好!我们公司新安装的,预作用泡沫雨淋系统。(系统组件主要由一个雨淋阀、一个预作用报警阀,一个泡沫混合装置储罐组成,预作用报警阀没有设计充气装置)。目前,施工单位,设计单位都说不明白系统正常伺应状态应该是什么样的。系统应用场景是丙类的非水溶性液体仓库。我们自己研究讨论的问题是 ...
高位水箱间需要设置消防电话分机吗?
高位水箱间需要设置消防电话分机吗?
高位水箱间需要设置消防电话分机吗?哪一条规范有要求?
相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
...
关于气体灭火控制柜安装位置的问题?
关于气体灭火控制柜安装位置的问题?
当前很多场所都将气体灭火控制器安装在防护区外的墙面上,针对一些群体性建筑,大型发电厂都安装多个气体控制柜,而且这些控制柜只将信息传送至控制中心的消防控制室,总的消防控制室无法直接控制气体的启停和启动方式。上述的安装情况,当发生火警后,如果现场没人,设备又处于手动状 ...
为防排烟风机等(参与消防的设备)供电的配电箱(柜),按照什么标准生产是满足消防验收要求的。
为防排烟风机等(参与消防的设备)供电的配电箱(柜),按照什么标准生产是满足消防验收要求的。
为防排烟风机等(参与消防的设备)供电的配电箱(柜),是否必须按照GB16806-2006生产,及按照GB16806-2006做相关型式试验。 可以采用满足GB16806-2006标准的装置或元器件,安装在的满足GB/T7251.12标准的配电箱中吗?这 ...
独立建造的水泵房,需要安装防火门吗
独立建造的水泵房,需要安装防火门吗
独立建造的水泵房,到底需不需要安装防火门???
相关问题讨论:
1. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
2. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
3. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
...
操作规程,维护管理制度具体填些什么东西?
操作规程,维护管理制度具体填些什么东西?
GB50877-2014第8章使用和维护里的操作规程,和维护管理制度有没有相关规范说明,操作规程和维护管理制度包含的内容?
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
...
消火栓嵌墙安装的背衬防火措施
消火栓嵌墙安装的背衬防火措施
消火栓嵌墙安装很常见,有没有可靠有依据的背衬封堵措施和材料,满足相印耐火极限要求。
相关问题讨论:
1. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
2. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
3. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
...
洗浴中心室内消火栓系统用水量
洗浴中心室内消火栓系统用水量
一层的洗浴中心,水上乐园设备间,无住宿,负一层有1000平的冷库,丙类仓库,室内消火栓用水量是不是根据建筑总体积,分别按丙类仓库和公建,(其中公建按办公楼等其他建筑还是商店确定,)来分别计算
相关问题讨论:
1. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
2. 消火栓的保护半径和布置间距在实 ...
消防水池的溢流管管径是多大的
消防水池的溢流管管径是多大的
只看到了高位消防水箱的溢流管管径要求,好像没看到消防水池的
相关问题讨论:
1. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
2. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
3. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
...
电动挡烟垂壁长度
电动挡烟垂壁长度
我想问一下,现在一个电动挡烟垂壁生产最长能做多长?我听有人说最长只能4m,长了就要2个拼接。说电气不让做那么长的。不知道有没有这个规定。出自哪里?
相关问题讨论:
1. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
2. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
3. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
...