稳压泵启泵后触发喷淋泵动作
稳压泵启泵后触发喷淋泵动作
最近遇到湿式自动喷水灭火系统个奇怪的事情,持续到现在已有4周了,大约每5天一个周期,首先是稳压泵启泵补压,7秒钟后延迟器上方的压力开关启动喷淋泵,4秒钟后稳压泵停泵,7秒钟后压力开关回答撤销。系统管网外部检查(含末端放水)未发现泄漏情况。个人认为是个不正常的情况。求大神指点!
...
避难层设置
避难层设置
老师:23年度注册消防工程师考试案例分析其中一道选择题,避难层设置微型消防站,微型消防站经消防救援机构批准。《防火通用规范》规定除可布置设备用房外,避难层不应用于其他用途。这道题应该是错误的吗
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把 ...
房间内封闭吊顶造成有高有低,此时储烟仓厚度怎么取?
房间内封闭吊顶造成有高有低,此时储烟仓厚度怎么取?
如题目,因为房间内有封闭吊顶,造成空间净高有高有低。此时储烟仓厚度应该按高的净高取还是低的净高取?
相关问题讨论:
1. 关于房间内封闭吊顶造成有高有低,此,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 房间内封闭吊顶造成有高有低,此在施工和验收环节中需要注意哪 ...
消防水泵入口管路
消防水泵入口管路
GB50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范中12.3.2消防水泵的安装应符合下列要求:(7)吸水管水平管道上不应有气囊和漏气现象,变径连接时应采用偏心异径管件并应采用管顶平接。 但是现场因为改造的原因没有办法做到管顶平,可不可以入口管路高点装个自动排气阀之类的,或者还有别的办法吗
相关 ...
喷漆工段占比6%的汽车装配厂房,无防止火灾蔓延的措施,该厂房的火灾危险性是?
喷漆工段占比6%的汽车装配厂房,无防止火灾蔓延的措施,该厂房的火灾危险性是?
喷漆工段占比6%的汽车装配厂房,无防止火灾蔓延的措施,该厂房的火灾危险性是?
相关问题讨论:
1. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
...
排烟风机联动自动起动后,现场控制箱能否手动关闭,
排烟风机联动自动起动后,现场控制箱能否手动关闭,
排烟风机联动自动起动后,现场控制箱能否手动关闭,
相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
...
"七氟丙烷灭火气瓶检验周期多长?在用如何检验?
"七氟丙烷灭火气瓶检验周期多长?在用如何检验?
气瓶的使用年限多长?
相关问题讨论:
1. 关于"七氟丙烷灭火气瓶检验周期多长,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. "七氟丙烷灭火气瓶检验周期多长在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似"七氟丙烷灭火气瓶检验周期多长的工程案例可以分享?
...
常开防火门一定要安手动门吸释放开关吗
常开防火门一定要安手动门吸释放开关吗
常开防火门一定要安手动门吸释放开关吗
相关问题讨论:
1. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
2. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
3. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
未设火灾自动报警系统的防火门需要防火门监控吗?
未设火灾自动报警系统的防火门需要防火门监控吗?
一层平房,划分一个防火分区,未设置火灾自动报警系统,因功能不同走道中间设置了防火门,这个防火门需要做防火门监控系统吗?
相关问题讨论:
1. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
2. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
3. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共 ...
酒吧葡萄架下必须设置雨淋系统吗?
酒吧葡萄架下必须设置雨淋系统吗?
酒吧葡萄架下必须设置雨淋系统吗?
相关问题讨论:
1. 关于酒吧葡萄架下必须设置雨淋系统吗,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 酒吧葡萄架下必须设置雨淋系统吗在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似酒吧葡萄架下必须设置雨淋系统吗的工程案例可以分享? ...
办公建筑设置宿舍的问题
办公建筑设置宿舍的问题
3层办公建筑,在最近,在2楼设置了一个宿舍,人数50人左右,只有一部楼梯作为疏散,这栋楼在2000年左右通过审核,请问这个符合相关规定吗
相关问题讨论:
1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
...
净空高度为20m的多排高架仓库自动喷水灭火系统的设置
净空高度为20m的多排高架仓库自动喷水灭火系统的设置
净空高度为20m的丙类仓库,设置多排货架,货架中间的走道要设置洒水喷头吗?还是设置别的自动灭火系统?
相关问题讨论:
1. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
3. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
...
压力表显示供水侧压力低于系统侧压力,是什么原因造成的?压差大小对系统有什么影响?
压力表显示供水侧压力低于系统侧压力,是什么原因造成的?压差大小对系统有什么影响?
压力表显示供水侧压力低于系统侧压力,是什么原因造成的?压差大小对系统有什么影响?
相关问题讨论:
1. 关于压力表显示供水侧压力低于系统侧,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 压力表显示供水侧压力低于系统侧在施工和验收环节 ...
储油罐区防火堤内的消防冷却水管道的四孔法兰是否需要做跨接?采哪个标准规范的条款?
储油罐区防火堤内的消防冷却水管道的四孔法兰是否需要做跨接?采哪个标准规范的条款?
储油罐区防火堤内的消防冷却水管道的四孔法兰是否需要做跨接?采哪个标准规范的条款?目前查到GB50151《泡沫灭火系统设计规范》3.7.9对干式管道要做跨接。那对冷却水管道的四孔法兰,是否跨接呢?谢谢~
相关问题讨论:
1. 新规范实施后 ...
如何确定设备占几个地址总数
如何确定设备占几个地址总数
在火灾报警控制器中,如何确定设备占几个地址总数?一个设备可以占用多个地址吗?
相关问题讨论:
1. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
2. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
3. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
...
丙二类仓库内允许建小库房吗?
丙二类仓库内允许建小库房吗?
求助各位专家,丙二类的仓库里面打算用砖砌一个300平左右的小库房,里面配气体灭火系统,可行吗?
相关问题讨论:
1. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
2. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
3. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
...
丙类厂房改办公楼
丙类厂房改办公楼
原建筑为11层丙类厂房,建筑高度不到50米,后想做办公楼,没有生产空间啥的,首层有两处直通室外的疏散通道,此通道是否可以拆掉,首层改成办公大厅。首层和二层各2000平米,三层以上每层1400平米。两部楼梯。
相关问题讨论:
1. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
2. 建筑分类的判定依据是按整体还 ...
一个敞开式棚子,长420米(无外墙),宽32米(有墙),坡屋面,檐口3.9m,屋脊8.9米,建筑定义为丙类厂房,这个房间需要做排烟设计吗?
一个敞开式棚子,长420米(无外墙),宽32米(有墙),坡屋面,檐口3.9m,屋脊8.9米,建筑定义为丙类厂房,这个房间需要做排烟设计吗?
一个敞开式棚子,长420米(无外墙),宽32米(有墙),坡屋面,檐口3.9m,屋脊8.9米,建筑定义为丙类厂房,这个房间需要做排烟设计吗?
相关问题讨论:
1. 自然排烟窗口的有效面积如何计 ...
上下喷采用DN25管,是否与规范冲突
上下喷采用DN25管,是否与规范冲突
今天检查一家二装验收,上下管道及配水管均采用DN25管道,安装方式为4通管道,上下2个喷头,左侧接一根DN25管道穿过墙面,另一面喷头用堵头封堵,4通另一侧接配水管道,我方提出规范规定DN25管道只能接一只喷头,被检查方说上下算一个计算,配水管道可以使用DN25带2个喷头,此项有争议, ...
设计用水量大于500立方米,水池分成2格。大于1000分成2座的初衷是什么
设计用水量大于500立方米,水池分成2格。大于1000分成2座的初衷是什么
当消防水池设计用量大于500立方米,应分成两格。这样的初衷是什么?大于1000立方米,分成两桌,条文解释是说为了检修,清洗时消防水池的供水,但是只剩下一半的用水。达不到设计供水时长的要求。求解!
相关问题讨论:
1. 消防水泵的自灌式吸水有什么 ...