消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器问题。

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4071

积分

版主

积分
4071
发表于 2026-5-23 09:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器问题。

根据消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 6.2.3 规定采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,并应符合下列规定:当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器。请问减压型倒流防止器是设置在消防水泵出水总管上么?还是每一级串联的消防水泵的出水管上均设置呢?

相关问题讨论:
1. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?