歌舞场所疏散距离?
歌舞场所疏散距离?
各位老师,位于首层的一个酒吧,表演厅的疏散门为直通室外的门,表演厅内任一点疏散距离是否可以按位于两个安全出口之间25m计算,还是按照房间内的9m计算。
相关问题讨论:
1. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
2. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么 ...
稳压泵功率
稳压泵功率
稳压泵的选型需要要求功率扬程么?
相关问题讨论:
1. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
2. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
3. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
服务仓库的办公室与气瓶库房防火间距问题
服务仓库的办公室与气瓶库房防火间距问题
气体(氧气、氩气、二氧化碳、氮气)充装站内,因场地限制,设置有甲类乙炔瓶库房(储量150瓶),站内设置有两层楼办公室专门服务充装站及仓库,距乙炔瓶库12米,氧气充装间19米。在《建规》中3.3.9有办公室毗邻设置规定,新《防火通用规范》中却规定不能毗邻,须独立设置,但都没 ...
避难走道是否能用于其他场所
避难走道是否能用于其他场所
避难走道除了适用于总建筑面积大于20000㎡的地下或半地下商店外还能适用于其他地方吗
相关问题讨论:
1. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
2. 地下车库防火分区的面积限值是多少?
3. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
...
养老场所用医用氧气瓶
养老场所用医用氧气瓶
消防检查是发现:养老场所在老人房间内长期存放医用氧气瓶,该氧气瓶看着挺大的,氧气是助燃剂,如果起火会不会爆炸,是否安全,我看到的氧气瓶至少20公斤,来回挪动极不方便,但是这个老人是个失能老人,而且不定时需要供养问:养老场所暨养老院的老人房间可否长期放置医用氧气瓶?有哪些规范?我这 ...
厨房喷头设置
厨房喷头设置
在一个面积为25㎡,溅水盘离楼地面有3.2米的厨房炉灶区情况下,靠墙设置天然气炉灶顶部安装有宽1.5m的吸烟罩,喷头与炉灶设置在一侧且距墙有1.9m,与相邻喷头有2.9m。那我是否可以把距墙2m的喷头往里侧(靠墙)移进20cm呢。
相关问题讨论:
1. 关于厨房喷头设置,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 厨房 ...
防烟楼梯间前室
防烟楼梯间前室
空高6米的防烟楼梯间前室,未吊顶,喷头已设置下垂型喷头。如果不改变喷头可以设置吊顶么?
相关问题讨论:
1. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
...
新建小型电影院相关消防设施
新建小型电影院相关消防设施
在一个占地面积不到300平米的建筑内(该建筑共3层),在一层设置一个190平米的电影院,且每个放映厅不超过50平米。问:经查询《建筑防火通用规范》,室内消火栓、室外消火栓、自动灭火系统、自动报警系统、排烟系统都不用设置,是这样吗?我想确定下。其次需要注意什么,如果2层及以上房间为宾 ...
老旧小区充电桩
老旧小区充电桩
既有老旧小区能在室外墙上安装充电桩吗,线路是从地下室引出来的,边上就是入户燃气管道。这样有火灾隐患吗?
相关问题讨论:
1. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
2. 危化品仓库的通风和泄压有什么要求?
3. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
...
丙类库房排烟
丙类库房排烟
一座500平丙类库房,防火分隔成两个250平的小库房,问这两个小库房需要排烟吗?
相关问题讨论:
1. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
...
无窗房间装修材料耐火等级提高一级废止了吗?
无窗房间装修材料耐火等级提高一级废止了吗?
《建筑防火通用规范》已经废止了《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017第 4.0.8条: 无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外,应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。那么无窗房间装修材料耐火等级提高一级真的废止了吗?
相关问题 ...
关于气体灭火系统防护区容积
关于气体灭火系统防护区容积
设计对象为丙类二级厂房,用途数据中心。根据气体灭火设计规, 采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m²,且容积不宜大于3600m³。本项目一个数据机房面积800平,但容积式4500左右,远超规范要求。但甲方以规范不是强条为由,要求使用气灭系统。想请教各位大佬,这种情况在设计时 ...
关于挡烟垂壁单节宽度的问题
关于挡烟垂壁单节宽度的问题
柔性挡烟垂壁单节宽度不大于4米,无机纤维布一卷可以很长,布置6米长的挡烟垂壁明明可以用一整块无机纤维布,非要裁成小于4米的两块拼接吗
相关问题讨论:
1. 关于关于挡烟垂壁单节宽度的问题,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 关于挡烟垂壁单节宽度的问题在施工和验收环节中需要注意哪 ...
请教,咨询
请教,咨询
相关问题讨论:
1. 关于请教,咨询,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 请教,咨询在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似请教,咨询的工程案例可以分享?
无窗房间的对外窗有要求吗?
无窗房间的对外窗有要求吗?
遇到一个工程,1500方,外墙仅有一个1m*1.5m的消防救援窗,其余地方均无窗,是否可以认定为有窗房间,墙面地面使用B1级材料
相关问题讨论:
1. 关于无窗房间的对外窗有要求吗?,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 无窗房间的对外窗有要求吗?在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. ...
请问住宅套内跃层或者独栋别墅的疏散距离卡什么标准?
请问住宅套内跃层或者独栋别墅的疏散距离卡什么标准?
请问住宅套内跃层或者独栋别墅的疏散距离卡什么标准?
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
...
备用发电机启动时间
备用发电机启动时间
消防备用发电机启动时间
相关问题讨论:
1. 关于备用发电机启动时间,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 备用发电机启动时间在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似备用发电机启动时间的工程案例可以分享?
...
KTV 的人数计算,我按包间0.5人/平方米,没有计算卫生间走廊等辅助房间,需要加服务人员吗?
KTV 的人数计算,我按包间0.5人/平方米,没有计算卫生间走廊等辅助房间,需要加服务人员吗?
KTV 的人数计算,我按包间0.5人/平方米,没有计算卫生间走廊等辅助房间,需要加服务人员吗?服务人员怎么加呢?
相关问题讨论:
1. 关于KTV 的人数计算,我按包间0,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. KTV 的人数计算,我按 ...
桑拿台球健身房会议室可以做在一个楼层的同一个防火分区吗?
桑拿台球健身房会议室可以做在一个楼层的同一个防火分区吗?
请教一下,桑拿,台球室,健身房。会议室,做在同一层可以吗?需要做防火分隔吗?
相关问题讨论:
1. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域?
2. 既有建筑改造时防火分区如何与现行规范衔接?
3. 防火分区之间采用防火卷帘分隔时有什么限制条件?
...
养老服务机构一定要用封闭楼梯间吗
养老服务机构一定要用封闭楼梯间吗
根据规范要求,养老服务机构应该使用封闭式楼梯间。在实际生活中,养老服务机构,特别是乡镇养老院,普遍是普通型楼梯间或者是敞开式楼梯间。像这种情况该如何整改呢?
相关问题讨论:
1. 儿童活动场所能否设置在高层建筑内?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?