查看: 210|回复: 1

这题应该是什么啊,上课老师讲是d,但我感觉是a

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 18:42:06 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
这题应该是什么啊,上课老师讲是d,但我感觉是a

对某工业园区进行防火检查时,发现下列厂房(仓库)的耐火等级均为三级,其中不符合现行国家标准要求的是().
A.建筑面积为1000m的单层沥青加工厂房
B.总蒸发量为4Vh的燃煤锅炉房
C.建筑面积为300m的单层独立式樟脑提炼厂房
D.建筑面积为500m的多层漂白粉仓库


相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-25 22:00:09 |中国| 显示全部楼层
关于选择题答案

正确答案确实是[D]。老师讲的是对的,你选[A]可能是被“沥青加工厂房”的丙类属性带偏了。逐条给你捋一下依据(以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策与全文强制性规范实施后请以主管部门官方发布为准):

■ A项沥青加工厂房:沥青软化点高,闪点≥60℃,划为丙类液体厂房。查《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表3.3.1,三级耐火等级的单层丙类厂房,层数和面积均无限制。所以A符合要求。

■ B项燃煤锅炉房:属于丁类生产厂房。三级耐火等级单层丁类厂房同样不受层数和面积限制,只要按规定做防火墙分隔即可,B符合要求。

■ C项樟脑提炼厂房:樟脑挥发物闪点低,属于甲类厂房。按表3.3.1注2和3.2.2条,甲类厂房原则上应采用一级耐火等级,但规范专门留了个口子:“建筑面积不大于300㎡的独立单层甲、乙类厂房,耐火等级可采用三级”。题干C项明确写了“300㎡、单层、独立式”,刚好卡在规范允许的豁免条件上,所以C也符合要求。这也是很多考生容易掉坑的地方。

■ D项漂白粉仓库:漂白粉(次氯酸钙)遇水受潮易分解发热自燃,规范附录明确列为乙类储存物品。查表3.3.2,乙类仓库采用三级耐火等级时,最多允许2层。题干直接表述为“多层”,在工程审查和考试语境下,“多层”通常指2层以上(甚至3层及以上),这已经突破了三级乙类仓库的层数上限。即便按2层算,若未明确单层层面积是否满足600㎡限值,也存在合规隐患。综合判断,D项不符合要求。

关于相关问题讨论

针对你帖子末尾提的三个延伸问题,结合实务经验一起解答:

■ 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
● 核心原则是“就高不就低,安全优先”。遇到模糊地带,首先看条文说明和局部修订通知。
● 实务中通常采用“等效安全”思路,可以组织设计单位、审图机构和当地消防技术服务机构开专题会,形成书面纪要作为审查依据。
● 对于涉及生命安全的关键指标(如疏散宽度、耐火极限、防火间距),必须严格按字面执行,不得打折扣;对于工艺性指标,可适当结合项目实际情况并补充专项论证。
● 建议建立项目“技术核定单”制度,所有模糊条款的处理都要留下书面签字记录,避免后期验收扯皮。

■ 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
● 依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表3.2.1,耐火等级从高到低分为一、二、三、四级。燃烧性能统一分为不燃性、难燃性和可燃性。
● 随着耐火等级降低,构件的燃烧性能要求会从“不燃性”逐步过渡到“难燃性”甚至“可燃性”。例如承重墙:一级要求不燃性1.00h,二级不燃性2.50h,三级不燃性2.50h,四级则允许难燃性0.50h。
● 柱和梁的要求最为严格,四级耐火等级的柱和梁只能做到难燃性0.50h,因此四级耐火等级一般只用于次要建筑或临时设施。
● 注意:GB 55037-2022《建筑防火通用规范》实施后,部分构件的耐火极限要求已上调,实际出图和审查时务必核对新版通用规范的强制条文。

■ 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
● 《中华人民共和国标准化法》第二十一条明确规定:对国家标准的强制性标准,必须严格执行。地方标准不得低于强制性国家标准的相关技术要求。
● 实务操作分三种情况处理:
● 若地方标准严于国标(如北京、上海等地对防火间距或疏散距离有额外加严规定),必须执行地方标准。
● 若地方标准与国标强制性条文发生直接冲突,以国家强制性标准(GB开头不带T的)为准,地方标准中冲突条款自动失效。
● 若地方标准为推荐性标准(DB/T)且仅作为指导性文件,可按国标执行,但建议在图纸审查意见中注明“执行国标XX条,地方推荐性标准仅作参考”。
● 各地住建部门每年会发布本地工程建设标准清单,报审前务必去省/市住建局官网下载最新版地方标,避免引用作废版本。

备考消防实务的话,这类题目本质考的是“规范表格的记忆+例外条款的敏感度”。平时刷题时可以拿张白纸把表3.3.1和表3.3.2默画一遍,重点标注每个耐火等级对应的“层数限制”“面积限制”和“特殊豁免”,正确率会稳很多。后续有新规范动态或做题遇到卡壳的,随时发帖交流。