收藏本版 |订阅

规范 今日: 5 |主题: 10156|排名: 1 

版主: 规范图集
  • 自动喷水灭火系统的设置
    自动喷水灭火系统的设置 处在单层面积超过1500平米总面积超过3000平米的商业网点中的门市房,原建筑没有自动喷水灭火系统,改建时需要自动喷水灭火系统吗?这样的情况很多,比较困惑,望回复 相关问题讨论: 1. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法? 2. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统? 3. 大型商 ...
    050 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 已建好的甲类厂房贴邻建一个新的甲类厂房,可以看作是接建建筑吗?
    已建好的甲类厂房贴邻建一个新的甲类厂房,可以看作是接建建筑吗? 已建好的甲类厂房贴邻建一个新的甲类厂房,两个厂房间距700,可以看作是接建建筑吗? 相关问题讨论: 1. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求? 2. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制? 3. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区? ...
    051 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 七氟丙烷气瓶年检
    七氟丙烷气瓶年检 七氟丙烷气瓶,多少年检一次,都要做一些什么工作?有些说3年,有些说5年,有没有具体标准? 相关问题讨论: 1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准? 2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握? 3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别? ...
    044 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 4S店的修车工位与住宿酒店
    4S店的修车工位与住宿酒店 一:同一栋物业一楼是4S点的修车工位,二楼以上可不可以做住宿型的酒店?酒店是否可以办理消防证。二:4S店的修车工位与酒店的中间有一道伸缩缝,伸缩缝的两道墙是否需要做到两面墙都是无门与窗与洞口? 相关问题讨论: 1. 关于4S店的修车工位与住宿酒店,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. ...
    053 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 灭火器检查周期
    灭火器检查周期 灭火器检查周期是多久? 相关问题讨论: 1. 高层建筑中灭火器保护距离如何计算? 2. 不同火灾类别应该选用哪种类型的灭火器? 3. 灭火器的配置数量和摆放位置有什么规范要求?
    051 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 消火栓按钮
    消火栓按钮 未设置火灾自动报警系统的建筑,室内消火栓是否需要设置消火栓按钮 相关问题讨论: 1. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别? 2. 火灾报警系统的回路容量如何规划? 3. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节? ...
    051 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 公司生活区的消防水管网
    公司生活区的消防水管网 公司生活区域消防水管网可以和生活用水同一管线吗? 相关问题讨论: 1. 关于公司生活区的消防水管网,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. 公司生活区的消防水管网在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点? 3. 各位有没有处理过类似公司生活区的消防水管网的工程案例可以分享? ...
    050 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 地下或半地下商店防火分区
    地下或半地下商店防火分区 《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)4.3.15 一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统 并采用不燃或难燃装修材料时,每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:3 设置在地下或半地下时,不应大于2000㎡。4.3.17 总建筑面积大于20000㎡的地下或半地下商 ...
    056 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 多页送风口安装高度
    多页送风口安装高度 图纸设计前室多页送风口尺寸为350*(1400+250),距地安装高度300mm,我的执行机构是放在上面还是下面呀?放在下面是不是过低,放在上面过高无法操作! 相关问题讨论: 1. 关于多页送风口安装高度,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. 多页送风口安装高度在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点? 3 ...
    053 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 湿式报警阀阀上压力开关启泵线
    湿式报警阀阀上压力开关启泵线 湿式报警阀压力开关启泵线规范要求是一对一接线还是可以串联? 相关问题讨论: 1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别? 2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准? 3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握? ...
    056 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 房间疏散门应直接通向安全出口,不应经过其他房间。
    房间疏散门应直接通向安全出口,不应经过其他房间。 1、旅馆客房、KTV包间等,其卫生间的疏散门2、开向敞开式办公区的办公房间疏散门3、办公房间内设置一个储藏间,储藏间的疏散门以上疏散门是否都需要改成开向疏散走道房间疏散门应直接通向安全出口,不应经过其他房间。未完全理解其意思。 相关问题讨论: 1. 疏散人数的 ...
    054 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 超高层写字楼的火灾危险性定义如何?
    超高层写字楼的火灾危险性定义如何? 最近在一栋总层数为50层的超高层写字楼办事,看到电梯前室安装的是隐蔽性喷头,隐约记得自动喷水灭火设计规范里面说了隐蔽性喷头只能用于火灾危险等级为轻危和中危Ⅰ的场合,查了规范附录列的火灾危险等级分类建筑,也未明确超高层办公室的火灾危险类别,各位大神解答一下如何判断呢? ...
    053 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 卫生间需要设烟感吗?
    卫生间需要设烟感吗? 公共建筑的卫生间内需要设烟感吗?有相应的规范要求吗? 相关问题讨论: 1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握? 2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别? 3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准? ...
    047 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 请教,双连锁预作用系统压力开关和快速泄压阀的疑问
    请教,双连锁预作用系统压力开关和快速泄压阀的疑问 请问:1.压力开关动作信号由什么控制,是系统侧压力和雨淋阀侧压力差,还是低压电接触压力表控制?2.双连锁系统压力开关是接到火灾报警控制柜还是接到预作用控制盘?3.双连锁预作用系统管网末端的快速泄压阀启动是在火灾控制柜给定火灾信号后,还是预作用电磁阀启动后? ...
    050 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 劳动密集型生产车间中柴油发电机房的设置
    劳动密集型生产车间中柴油发电机房的设置 按照建规2018版民用建筑部分第5.4.13条第二款强条要求,柴油发电机房不能与人员密集场所贴邻或上下层设置,但工业建筑并无类似的允许或不允许的相关要求。现有一栋多层丙类厂房,属于劳动密集型生产车间,根据消防法劳动密集型生产车间属于人员密集场所,柴油发电机房设置在首层, ...
    0125 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 排烟风管钢板厚度
    排烟风管钢板厚度 排烟风管可以用按通风验收规范中的中压选取钢板厚度吗? 相关问题讨论: 1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么? 2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算? 3. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值? ...
    059 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 洗煤厂定性
    洗煤厂定性 洗煤车间火灾危险性分类为戊类在哪本规范? 相关问题讨论: 1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握? 2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准? 3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
    060 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 请问高压细水雾和水喷雾是两种不同的系统吧?高压细水雾需要设水泵接合器吗?
    请问高压细水雾和水喷雾是两种不同的系统吧?高压细水雾需要设水泵接合器吗? 请问高压细水雾和水喷雾是两种不同的系统吧?高压细水雾需要设水泵接合器吗? 相关问题讨论: 1. 关于请问高压细水雾和水喷雾是两种不,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. 请问高压细水雾和水喷雾是两种不在施工和验收环节中需要注意哪些关 ...
    060 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 若采用自然补风,相邻两个防烟分区直接从室外引入空气是什么意思,比如库房和营业区为两个防烟分区,补风口直接采用营业区直通室外的门进行补风,库房无直通室外的门,那么库房和营业厅可以都通过营业厅的外门进行补风吗
    若采用自然补风,相邻两个防烟分区直接从室外引入空气是什么意思,比如库房和营业区为两个防烟分区,补风口直接采用营业区直通室外的门进行补风,库房无直通室外的门,那么库房和营业厅可以都通过营业厅的外门进行补风吗 通用新规及旧规“除地上建筑的走道或地上建筑面积小于500m²的房间外,设置排烟系统的场所应能直接从 ...
    051 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 汽车库入口在火灾状态下能否作为汽车疏散出口?
    汽车库入口在火灾状态下能否作为汽车疏散出口? 地下一层Ⅱ类汽车库,在首层分别设置了一个单车道的入口和一个单车道的出口,是否满足两个汽车疏散出口的要求? 相关问题讨论: 1. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求? 2. 地下室疏散楼梯能否与地上共用? 3. 地下车库防火分区的面积限值是多少? ...
    0121 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 下一页 »

    快速发帖

    还可输入 80 个字符
    您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关注公众号

    相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

    Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

    在本版发帖
    会员粉丝群
    返回顶部