收藏本版 |订阅

规范 今日: 13 |主题: 10155|排名: 3 

版主: 规范图集
  • xmddg12灭火器箱,代表什么意思
    xmddg12灭火器箱,代表什么意思 xmddg12灭火器箱,各个字母代表什么意思 相关问题讨论: 1. 灭火器的维修和报废年限分别是多久? 2. 不同火灾类别应该选用哪种类型的灭火器? 3. 灭火器的配置数量和摆放位置有什么规范要求?
    010 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 通用规范疑惑
    通用规范疑惑 消防设施通用规范、建筑防火通用规范是否适用于在建工程,和已建成待验项目?如果原有规范和两本通用规范的内容有差异,应该执行哪本规范? 相关问题讨论: 1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题? 2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握? 3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准? ...
    010 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 地下室普通风机/平时排风风机平时是打手动状态还是自动状态
    地下室普通风机/平时排风风机平时是打手动状态还是自动状态 ①:地下室普通风机/平时排风风机平时是打手动状态还是自动状态?②假如火灾发生时,平时排风风机正在启动排风,是否需要停风机。如需要怎么停排风机呢?是通过输入输出模块来联动停止还是通过别的方式来停平时排风风机?③如图纸,这个普通风机配电系统图上的输 ...
    010 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 建筑防火通用规范 GB55037-2022将在2023年6月1日实施
    建筑防火通用规范 GB55037-2022将在2023年6月1日实施 建筑防火通用规范 GB55037-2022将在2023年6月1日实施,实施后 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)将会废止吗?为什么建筑防火通用规范 GB55037-2022中没有强条 相关问题讨论: 1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握? 2. 规范的强制性条文和推荐性条文 ...
    010 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 不属于高大的工艺装置的室外消火栓设置数量
    不属于高大的工艺装置的室外消火栓设置数量 根据GB50160第8.5.6条条文说明中讲到出水带不多于7条为好,是不是要求我的工艺装置的室外消火栓不能超过7只,比如低矮的工艺装置的消防水量为150L/s,就不能设置10只室外消火栓,可以要用2只消防水炮和7只室外消火栓合用? 相关问题讨论: 1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性 ...
    010 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 关于消防软管卷盘开启角度的问题
    关于消防软管卷盘开启角度的问题 大家好,最近消防检查频繁,各种问题层出不穷,想请教下消防软管卷盘有开启角度规范要求吗?开启90度是否合格?谢谢大家解答。 相关问题讨论: 1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题? 2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握? 3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区 ...
    010 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 消防车回车场距离建筑有距离要求吗
    消防车回车场距离建筑有距离要求吗 消防车回车场距离建筑有距离要求吗 相关问题讨论: 1. 关于消防车回车场距离建筑有距离要求,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. 消防车回车场距离建筑有距离要求在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点? 3. 各位有没有处理过类似消防车回车场距离建筑有距离要求的工程案例可以分享? ...
    011 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 消防控制室与其他主控室合用时,是否不受楼层限制
    消防控制室与其他主控室合用时,是否不受楼层限制 钢铁冶金企业设计防火标准的7.0.4条文内容是可以将消防控制室合用的;但是冶金行业,如炼铁厂主控室通常在主控楼的地上一层以上,如二层,三层,四层;那么此时是否消防控制室还可以与该主控室合用 相关问题讨论: 1. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别? 2. 消防主机的 ...
    010 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 水平管允许多少个翻弯?
    水平管允许多少个翻弯? 消火栓系统水平管为了避让其它专业,会进行翻弯,有没有相关规范或者指南,多少米内的水平管不得超过几次翻弯? 相关问题讨论: 1. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题? 2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准? 3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别? ...
    010 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 《建筑防火通用规范》有关设备房能否贴邻人员密集场所的问题
    《建筑防火通用规范》有关设备房能否贴邻人员密集场所的问题 通用规范4.1.4条第1款的意思是这些设备房附设在建筑内时,当贴邻人员密集场所时应采取相应措施。这一款的意思不是可以贴邻人员密集场所吗,可是条文说明里又解释不允许贴邻,这不是自相矛盾吗? 相关问题讨论: 1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题? 2. 地 ...
    010 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 消防控制室值班问题?
    消防控制室值班问题? 厂区较大,设置了区域消防控制室和中央消防控制室,是否均需2名持证人员24小时值班?依据是什么?不是依据是什么? 相关问题讨论: 1. 火灾报警系统的回路容量如何规划? 2. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误? 3. 消防控制室的设备布置有什么空间要求? ...
    010 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 厨房排油烟风管是否需要保温?
    厨房排油烟风管是否需要保温? 各位大神,请问下,吊顶内的厨房排油烟风管是否需要保温?规范上有哪条说明吗? 相关问题讨论: 1. 既有建筑加装保温层时需要做哪些消防评估? 2. 不同燃烧性能等级的保温材料适用范围有什么区别? 3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握? ...
    010 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 消防控制室内是否可以设置床铺
    消防控制室内是否可以设置床铺 目前消防控制室面积比较大,是否可以分割后设置高低床供换班休息人员休息? 相关问题讨论: 1. 火灾报警系统的回路容量如何规划? 2. 消防控制室的设备布置有什么空间要求? 3. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别? ...
    011 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 负一层超市与车库之间是否可以用防火卷帘代替防火墙?
    负一层超市与车库之间是否可以用防火卷帘代替防火墙? 负一层超市与车库之间是否可以用防火卷帘代替防火墙? 相关问题讨论: 1. 地下建筑的排烟设计有什么难点? 2. 大型商业综合体的消防设计有什么特殊难点? 3. 商业建筑的消防水炮系统适用条件是什么? ...
    011 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 大型商业综合体的问题
    大型商业综合体的问题 多层大型商业综合体的室内消火栓设计流量对应表格中的哪一项 相关问题讨论: 1. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求? 2. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做? 3. 餐饮场所的厨房排烟和灭火系统如何设置? ...
    010 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 喷头与空调出风口间距
    喷头与空调出风口间距 空调回风口与喷头间距,及空调出风口与喷头间距有规范要求吗? 相关问题讨论: 1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别? 2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题? 3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握? ...
    010 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 防火风管做法
    防火风管做法 建筑设计防火规范6.3.5条规定“风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。”而图示上未明确此处防火风管做法,此处风管要怎么做才能满足防火要求呢? 相关问题讨 ...
    011 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 关于二次装修消防检测尺度与范围如何把握的问题
    关于二次装修消防检测尺度与范围如何把握的问题 众所周知,二次装修多数是附设在主体建筑内部的一个局部场所,多数装修也仅仅是针对场所内的消防设施设备进行移位、增减等小范围改动,未涉及到消防水电、防排烟等系统的公共端。在主体建筑消防验收合格,二次装修设计图审施工合格的前提下,消防检测应该如何把握边界,仅仅 ...
    012 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 楼梯间是否需要安装疏散指示灯
    楼梯间是否需要安装疏散指示灯 GB50016:10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:     1 应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方;     2 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。 ...
    012 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 自带蓄电池的消防应急灯具所接的配电箱还需要接发电机电源及安装双切开关吗(二级负荷)
    自带蓄电池的消防应急灯具所接的配电箱还需要接发电机电源及安装双切开关吗(二级负荷) 自带蓄电池的消防应急灯具所接的配电箱还需要接发电机电源及安装双切开关吗(二级负荷) 相关问题讨论: 1. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准? 2. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法? 3. 消防设备的备用电源切换时间有什么要 ...
    013 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 下一页 »

    快速发帖

    还可输入 80 个字符
    您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关注公众号

    相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

    Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

    在本版发帖
    会员粉丝群
    返回顶部