收藏本版 |订阅

规范 今日: 8 |主题: 10156|排名: 1 

版主: 规范图集
  • 湿式自动喷水灭火系统和室内消火栓稳压系统,分别独立设置,高位消防水箱出水干管上的流量开关启泵的值设置多少合适?
    湿式自动喷水灭火系统和室内消火栓稳压系统,分别独立设置,高位消防水箱出水干管上的流量开关启泵的值设置多少合适? 湿式自动喷水灭火系统和室内消火栓稳压系统,分别独立设置,高位消防水箱出水干管上的流量开关启泵的值设置多少合适? 相关问题讨论: 1. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节? 2. 高层建筑消火栓系 ...
    044 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 消防用水量
    消防用水量 什么情况下消防水池的消防用水量可以减半设置。 相关问题讨论: 1. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量? 2. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救? 3. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
    042 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 送风管设置
    送风管设置 送风管设置的泄压阀选型错误,喷淋水泵控制柜,消火栓控制柜未按规范要求设施启动线 相关问题讨论: 1. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求? 2. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题? 3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握? ...
    048 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • Co2气体灭火的瓶组问题
    Co2气体灭火的瓶组问题 请问驱动瓶组是否有规格型号一致的瓶组设置条件? 相关问题讨论: 1. 关于Co2气体灭火的瓶组问题,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. Co2气体灭火的瓶组问题在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点? 3. 各位有没有处理过类似Co2气体灭火的瓶组问题的工程案例可以分享? ...
    045 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 消防水泵出水管压力表
    消防水泵出水管压力表 只设了消火栓系统,消防水泵出水管上的压力表是否也一定要满足最大量程不低于1.6兆帕的要求 相关问题讨论: 1. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题? 2. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节? 3. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求? ...
    051 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 消防电梯前室及合用前室短边不应小于2.4m
    消防电梯前室及合用前室短边不应小于2.4m 这里的2.4m,1cm的误差都不能有吗?还有前室的使用面积不应小于6.0平方,也是1%的误差都不能有吗?求教各位老师 相关问题讨论: 1. 消防电梯井底的排水设施如何设置? 2. 消防登高操作场地的长度和宽度有什么硬性规定? 3. 消防电梯的前室面积和短边尺寸有什么要求? ...
    094 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 《建筑防火通用规范》GB55037-2022 8.1.9第9条关于建筑面积小于300㎡且位于地上1~3层的歌舞娱乐放映游艺场所设置自动喷水灭火系统的问题
    《建筑防火通用规范》GB55037-2022 8.1.9第9条关于建筑面积小于300㎡且位于地上1~3层的歌舞娱乐放映游艺场所设置自动喷水灭火系统的问题 《建筑防火通用规范》GB55037-2022 8.1.9第9条  设置在多层建筑第一层至第三层且楼层面积建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所应设置自动喷水灭火系统,那么此处的“楼层建筑 ...
    051 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 低于300平米的棋牌室 消防栓可以放在包间里吗
    低于300平米的棋牌室 消防栓可以放在包间里吗 低于300平米的棋牌室 消防栓可以放在包间里吗 相关问题讨论: 1. 关于低于300平米的棋牌室 消防栓,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. 低于300平米的棋牌室 消防栓在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点? 3. 各位有没有处理过类似低于300平米的棋牌室 消防栓的工程案例 ...
    049 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 新验收小区过几年后需要消防年检
    新验收小区过几年后需要消防年检 是2年还是3年 忘记了 相关问题讨论: 1. 关于新验收小区过几年后需要消防年检,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. 新验收小区过几年后需要消防年检在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点? 3. 各位有没有处理过类似新验收小区过几年后需要消防年检的工程案例可以分享? ...
    042 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 办公质检楼,地上五层,地下一层,总建筑面积大于3000平方米,半地下一层是车库,1-5层是办公,1-4层设置分体空调,5层设置集中式送风系统,需要全楼设置喷淋吗
    办公质检楼,地上五层,地下一层,总建筑面积大于3000平方米,半地下一层是车库,1-5层是办公,1-4层设置分体空调,5层设置集中式送风系统,需要全楼设置喷淋吗 办公质检楼,地上五层,地下一层,总建筑面积大于3000平方米,半地下一层是车库,1-5层是办公,1-4层设置分体空调,5层设置集中式送风系统,需要全楼设置喷淋吗 ...
    047 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 水泵出水干管设置的压力开关用电接点压力表替代?
    水泵出水干管设置的压力开关用电接点压力表替代? 各位大佬,请教一个问题,消防水泵的出水干管的压力传感装置,在规范中都是称“压力开关”,但是看到了部分建筑将出水干管的低压压力开关换成了电接点压力表啊,这种设置应该不符合要求吧,虽然都是压力传感装置,但是电接点压力表的触电电流完全达不到启泵要求,就算能启 ...
    050 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 商业综合体里面商户房间可以设一个门吗?
    商业综合体里面商户房间可以设一个门吗? 请教一下,在多层商业综合体里面一个普通商户防火分区里面,这个店铺按销售7D设备定,我里面有个小房间不到50平,不到30人,可以只设一个门M1022吗?我在图纸给标注上人数。 相关问题讨论: 1. 中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求? 2. 餐饮场所的厨房排烟和灭火系统如何设置? 3 ...
    098 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 家用灭火毯
    家用灭火毯 1、家用灭火毯日常清理时可以水洗吗?2、家用灭火毯打湿使用的话影响灭火效果吗? 相关问题讨论: 1. 关于家用灭火毯,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. 家用灭火毯在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点? 3. 各位有没有处理过类似家用灭火毯的工程案例可以分享? ...
    050 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 施工和设计的问题?
    施工和设计的问题? 设计公司图纸设计出来,施工单位直接拿图施工,也没提啥意见。现在完工了,报验了,这个施工单位开始提了好多问题。请问这个正常么? 相关问题讨论: 1. 关于施工和设计的问题?,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. 施工和设计的问题?在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点? 3. 各位有没有处理 ...
    0117 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 探测器设置
    探测器设置 机房内,静电地板以上设置了探测器,静电地板以下还需要设置探测器吗? 相关问题讨论: 1. 关于探测器设置,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. 探测器设置在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点? 3. 各位有没有处理过类似探测器设置的工程案例可以分享? ...
    046 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 一个防火分区的局部二层是否可以用敞开楼梯疏散
    一个防火分区的局部二层是否可以用敞开楼梯疏散 我想咨询个问题,一个防火分区的局部二层是否可以用开敞楼梯(不是开敞楼梯间)作为疏散,疏散距离怎么计算呢。就类似商业服务网点那种商铺局部二层,但是性质不同,面积不同。 相关问题讨论: 1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用? 2. 商业建筑的消防水炮系统适用条件 ...
    048 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 儿童玩的电子游戏算儿童活动吗
    儿童玩的电子游戏算儿童活动吗 请教一下,儿童玩的电子游戏,算儿童活动吗?还是歌舞娱乐呢?我现在是在商业综合体里面设了一个儿童活动的独立防火分区。现在是在这个儿童防火分区里面有一家儿童电子游戏的商户,不知道可以按儿童活动不? 相关问题讨论: 1. 防火分区之间采用防火卷帘分隔时有什么限制条件? 2. 防火分区面 ...
    095 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 请问楼梯间前室火灾自动报警和自动喷水灭火系统的设置要求都有什么,规范找不到明确要求,不是合用前室
    请问楼梯间前室火灾自动报警和自动喷水灭火系统的设置要求都有什么,规范找不到明确要求,不是合用前室 请问楼梯间前室火灾自动报警和自动喷水灭火系统的设置要求都有什么,规范找不到明确要求,不是合用前室,比如说防烟楼梯间前室 相关问题讨论: 1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准? 2. 喷淋系统的设计参数如何确 ...
    090 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 为什么图纸上声光报警器的英文代码是用VAA表示呢?
    为什么图纸上声光报警器的英文代码是用VAA表示呢? 手报是MCP我知道,Manual Call point,但是声光我是真的不明白,有没有英语好的消防大佬解释一下 相关问题讨论: 1. 关于为什么图纸上声光报警器的英文代,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. 为什么图纸上声光报警器的英文代在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点? ...
    043 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 关于疏散走道及中庭的排烟设置问题
    关于疏散走道及中庭的排烟设置问题 各位工程师请问一下,在这个消防设计防火规范2018版的条款中,中庭和大于20米的疏散走道应设置排烟设施是强制性条文,这里的排烟设施和机械排烟系统吗还是自然排烟系统也可以。 相关问题讨论: 1. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算? 2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取 ...
    054 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 下一页 »

    快速发帖

    还可输入 80 个字符
    您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册