地下一层装修材料要求及补救措施
地下一层装修材料要求及补救措施
地下一层展览馆,建筑面积900平方米,划分为2个防火分区,现在业主进行二次装修时装修的底层采用了B2级的胶合板,面层可否采用A级装修材料直接贴装在底层装修材料上?如果不可以,是否可以增设自动喷淋灭火系统?或者在不拆除现有装修材料的情况下,是否有其他弥补措施可以达到规范要求?
...
加油加气站院子内有住宿区、餐饮区。
加油加气站院子内有住宿区、餐饮区。
汽车加油加气站消防安全管理(XF/T3004-2020)7.1.3 站内不应设置住宿、餐饮和娱乐等场所(设施)。7.1.4 站内不应设置建筑面积大于50㎡的商店。商店内不应经营易燃易爆危险品。此处“站内”如何理解?仅仅理解为加油加气站罩棚顶棚下的加油工作区域呢,还是包含加油加气站内附属建设 ...
挤压造粒厂房是否要设自动灭火系统
挤压造粒厂房是否要设自动灭火系统
《石油化工企业设计防火标准》第8.11.5条的规定石油化工企业挤压造粒厂房不需要设自动灭火系统,但是《建筑设计防火规范》第8.3.1条第5款规定高层乙、丙类厂房需设自动灭火系统。到底以哪个为准?
相关问题讨论:
1. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什 ...
儿童活动场所攀爬区喷淋系统布置
儿童活动场所攀爬区喷淋系统布置
儿童活动场所攀爬区净空高度为11米左右,此空间区域通过多层网状织物(和蹦床类似),分割为多层空间,目前仅在吊顶上空设置了快速响应喷头,建委提出需要在每层区域都设置喷淋,是否合理,如果不合理是否有规范支撑!
相关问题讨论:
1. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
2. 喷淋 ...
普通电梯防烟要求
普通电梯防烟要求
普通电梯防烟要求
相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
排烟风机怎么选型?单速还是双速怎么选?
排烟风机怎么选型?单速还是双速怎么选?
排烟风机怎么选型?单速还是双速怎么选?
相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
...
剪刀楼梯间的设置
剪刀楼梯间的设置
该条款明确了高层公建剪刀楼梯间的设置要求,多层公建的剪刀楼梯间是否也必须适用该条款呢?
相关问题讨论:
1. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?
2. 超高层建筑的避难层设置有什么具体要求?
3. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
...
消防资料不会做,请教一下消防系统是怎么划分的
消防资料不会做,请教一下消防系统是怎么划分的
不知道该用电气照明还是那个子分部的表格,消防应急疏散没有找到个分项
相关问题讨论:
1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
2. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
3. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
...
集中电源非集中控制
集中电源非集中控制
集中电源非集中控制应急照明疏散系统是否可以安装在没有火灾报警系统的地方嘛。只能手动启动,没有自动启动功能。有没有规范要求
相关问题讨论:
1. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
2. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
3. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
...
酒店或办公楼的大厅门可以采用玻璃门吗?
酒店或办公楼的大厅门可以采用玻璃门吗?
下面是防火规范对装修材料的要求,请问酒店或办公楼大厅进出大门可以选用玻璃大门吗?
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
...
建筑防火平面布局
建筑防火平面布局
消防控制室风隔墙及楼板的耐火极限要求?
相关问题讨论:
1. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
2. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
3. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
丙类地上多层厂房共用疏散楼梯
丙类地上多层厂房共用疏散楼梯
三层丙类厂房,高度不超过24m,设计耐火等级二级,每层划分为2个防火分区。厂房内设置三部疏散楼梯,分别设置在厂房左、右、中间部位,中间一部疏散楼梯为两个防火分区共用,这种设计方案合理吗?(两个防火分区共用中间一部疏散楼梯,不考虑疏散宽度的问题)
相关问题讨论:
1. 建筑分类的 ...
北京建筑消防设施维护保养技术规范 DB11/T 3035-2023 这个规范在网站是PDF格式??没有以前用着方便。希望网站能处理,感谢
北京建筑消防设施维护保养技术规范 DB11/T 3035-2023 这个规范在网站是PDF格式??没有以前用着方便。希望网站能处理,感谢
北京建筑消防设施维护保养技术规范 DB11/T 3035-2023 这个规范在网站是PDF格式??没有以前用着方便。希望网站能处理,感谢
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 新 ...
有1500平方米泡沫箱厂,属于什么等级?
有1500平方米泡沫箱厂,属于什么等级?
有1500平方米钢结构铁皮房,生产、储存泡沫箱厂(快递冰鲜泡沫箱),有自动报警系统,与旁边固定厂房共用水泵房、消防水池。该厂房有消火栓,15米高的仓库装两具自动水炮。这样的厂房属于什么等级?这样设置消防设施是否符合规范?
相关问题讨论:
1. 高位消防水箱的设置高度不够时 ...
石油化工企业的稳高压消防给水系统
石油化工企业的稳高压消防给水系统
石油化工企业的稳高压消防给水系统中(0.7-1.2Mpa)所接的室外消火栓是否需要加装减压装置?或者使用减压稳压室外消火栓?谢谢!否则2名消防施救人员也无法控制消防水枪灭火。曾经在石化企业消防演练中就因为水压太高出了事故。
相关问题讨论:
1. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要 ...
疏散通道安装电箱
疏散通道安装电箱
疏散通道是否可以安装电箱,如果不能的话有没有具体规定指出呢
相关问题讨论:
1. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
3. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
...
灭火器维修更换的规范
灭火器维修更换的规范
灭火器产品维修、更换及售后服务的规范在哪里
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 灭火器的配置数量和摆放位置有什么规范要求?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
...
如何对一个建筑定性?
如何对一个建筑定性?
对一个建筑定性从哪几方面来定性?定性后怎么设防?各自的依据是什么?
相关问题讨论:
1. 关于如何对一个建筑定性?,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 如何对一个建筑定性?在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似如何对一个建筑定性?的工程案例可以分享?
...
双电源切换箱
双电源切换箱
6 消防末端配电箱应设置在消防水泵房、消防电梯机房、消防控制室和各防火分区的配电小间内;各防火分区内的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等可分别由配电小间内的双电源切换箱放射式、树干式供电。设计防火10.1.8 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电 ...
多层建筑住宅,独立的配电室中气体灭火系统取消是否属于重大变更?
多层建筑住宅,独立的配电室中气体灭火系统取消是否属于重大变更?
多层建筑住宅群,独立的配电室中原先设计图纸中的气体灭火系统取消是否属于重大变更?
相关问题讨论:
1. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
2. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求?
3. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
...