《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第4.3.15地下餐饮防火分区的建筑面积应视餐饮场所的经营方式等,按照商店营业厅或民用建筑中其他功能的防火分区要求划分。
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第4.3.15地下餐饮防火分区的建筑面积应视餐饮场所的经营方式等,按照商店营业厅或民用建筑中其他功能的防火分区要求划分。
这个条文及说明各位有何见解,现有一商业综合体,地下餐饮面积1900多平米,原先是一个防火分区,建规里明确带有餐饮的商业按照一般性质划分防火分区,即有喷淋的 ...
消防控制室开向建筑内的门应采用乙级防火门,那开向建筑内的窗是如何要求的?
消防控制室开向建筑内的门应采用乙级防火门,那开向建筑内的窗是如何要求的?
消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门,那消防控制室开向建筑内的窗是如何要求的?也是要求乙级吗?
相关问题讨论:
1. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
2. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
3. 火灾报警系统的回路容 ...
大底盘裙房上有不同高层时,建筑类别如何划分?
大底盘裙房上有不同高层时,建筑类别如何划分?
请问一个大底盘裙房(裙房一层是一个防火分区,主楼的楼梯与裙房之间未设置任何防火分隔)上有不同高度的高层主楼时,该建筑的类别划分(一类高层、二类高层)是按最高类别的主楼定性,还是每个高层单独定性?如果有一幢楼为50米以上的公建,属于一类高层,还有另外一个塔楼 ...
微型消防站需设应急灯吗
微型消防站需设应急灯吗
室内微型消防站(和安防监控室、门卫室合用)必须设置应急灯和外线电话吗?
相关问题讨论:
1. 关于微型消防站需设应急灯吗,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 微型消防站需设应急灯吗在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似微型消防站需设应急灯吗的工程案例可以 ...
灭火器配备
灭火器配备
住宅小区隔一层楼才放2个灭火器合理吗?
相关问题讨论:
1. 灭火器的维修和报废年限分别是多久?
2. 超高层建筑的避难层设置有什么具体要求?
3. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?
消防水泵及稳压泵应设置就地强制启停按钮是什么设置?
消防水泵及稳压泵应设置就地强制启停按钮是什么设置?
消防水泵及稳压泵应设置就地强制启停按钮是什么设置
相关问题讨论:
1. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
2. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
3. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
...
配电房设置气体灭火的条件
配电房设置气体灭火的条件
配电房或配电间在什么情况下需设气体灭火系统?
相关问题讨论:
1. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
2. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
3. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
消防风机房能让别人长期占用吗
消防风机房能让别人长期占用吗
消防风机房能让别人长期占用吗
相关问题讨论:
1. 关于消防风机房能让别人长期占用吗,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 消防风机房能让别人长期占用吗在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似消防风机房能让别人长期占用吗的工程案例可以分享?
...
灭火器首次充装年限
灭火器首次充装年限
灭火器首次维修时间是多少
相关问题讨论:
1. 不同火灾类别应该选用哪种类型的灭火器?
2. 灭火器的维修和报废年限分别是多久?
3. 高层建筑中灭火器保护距离如何计算?
智慧消防物联网
智慧消防物联网
关于消防物联网的设施设备有没有现场检查的要求或检查表
相关问题讨论:
1. 关于智慧消防物联网,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 智慧消防物联网在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似智慧消防物联网的工程案例可以分享?
...
关于设置在高层建筑内的儿童游乐厅独立疏散的问题
关于设置在高层建筑内的儿童游乐厅独立疏散的问题
规范规定托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯。请问两个安全出口和疏散楼梯都需要独立的,还是只需要一个独立的安全出口和疏散楼梯,其它的安全出口和疏散楼梯可以利用共用的呢?
相关问题讨论:
1. ...
压力开关、流量开关设定值
压力开关、流量开关设定值
联锁启动消防水泵的报警阀组压力开关、水泵出水干管上的压力开关和消防水箱出水管上的流量开关的设定值如何确定?
相关问题讨论:
1. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
2. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
3. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
...
关于防火玻璃是否能拆除
关于防火玻璃是否能拆除
商场店铺与公区防火玻璃可以拆吗
相关问题讨论:
1. 商业建筑的消防水炮系统适用条件是什么?
2. 餐饮场所的厨房排烟和灭火系统如何设置?
3. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做?
自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,这个手动开启装置有什么具体的功能和要求
自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,这个手动开启装置有什么具体的功能和要求
4.3.6 自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m〜1.5 m的手动开启装置。净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中手动开启 ...
测压水枪的口径大小的问题?
测压水枪的口径大小的问题?
消防检测单位在测试消火栓动压的时候,测压水枪枪口有的大有的小,枪口大小会影响到测试动压的大小,到底需要什么规格的测压枪口,有什么规范依据吗
相关问题讨论:
1. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
2. 消防审查时设计变更需要注意哪些手续?
3. 规范的强制性条文和推荐性 ...
高层住宅建筑的一层楼梯间可以设置电表箱吗?
高层住宅建筑的一层楼梯间可以设置电表箱吗?
28.5米的二类高层住宅建筑,在一层疏散楼梯间设置电表箱(将整栋楼的住户的电表箱都集中在一楼疏散楼梯间内),这样符合规范要求吗?如果不符合,违反了哪一条规范的要求?
相关问题讨论:
1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
2. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求 ...
消防设施检测
消防设施检测
河北省地方标准DB13/T 3034—2023《建筑消防设施检测服务规范》里面的检测范围:本文件不适用于建设工程消防设施竣工验收前的检测服务。请问大家这句话是什么意思?
相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 规范的强制性条文和推荐性条 ...
同一座厂房内,是否可以存在乙类、丙类或丁戊类多个防火分区?(整个厂房按最高的活在危险性防火分区定)
同一座厂房内,是否可以存在乙类、丙类或丁戊类多个防火分区?(整个厂房按最高的活在危险性防火分区定)
一座一万多平米的单层厂房,上下划分了两个防火分区,上边防火分区是乙类,下边防火分区是丁戊类,整个厂房按乙类防火考虑。此种设计是否可以?(《实施指南》中3.1.2条设计要点中提到一个单层厂房可以有不同火灾危 ...
防火墙使用玻镁岩棉夹心板等材料可行吗?
防火墙使用玻镁岩棉夹心板等材料可行吗?
丙类仓库里面防火分区的防火墙使用的是4小时耐火极限的金属面玻镁岩棉夹心板隔墙和4小时耐火极限的硅酸盐纤维板隔墙(124mm墙厚),可以吗?
相关问题讨论:
1. 防火分区之间采用防火卷帘分隔时有什么限制条件?
2. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
3. 中庭空间对防火分区划分有什 ...
疏散应急系统的持续工作时间和持续疏散时间是怎么区分的
疏散应急系统的持续工作时间和持续疏散时间是怎么区分的
还有应急照明书上说要接如消防电源。比如说自带电池的220V双头应急灯,如果接如消防电源了,火灾报警时强切了非消防电源。应急灯不能启用,有什么用啊?
相关问题讨论:
1. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
2. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
3. 消防设备 ...