查看: 483|回复: 1

2个 室外消火栓距离是 无视障碍物的直线距离,还是步行距离??

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 18:20:07 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
2个 室外消火栓距离是 无视障碍物的直线距离,还是步行距离??

如上图,2个 室外消火栓(黄色与黄色叠加处)之间的距离,规范上应该是算 2点之间的直线距离(120m,,已穿过建筑物了),还是步行距离(162m)?有 相关 明确的 规范否????

相关问题讨论:
1. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-21 18:13:16 |吉林| 显示全部楼层
关于室外消火栓间距的计算方式

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第7.3.2条,室外消火栓的间距不应大于120m。这里的“间距”是指沿道路中心线的距离,不是无视障碍物的直线距离。消火栓应沿道路设置,所以实际测量时应沿着消防车道或道路中心线计算距离,而不是穿过建筑物的直线距离。

在你描述的场景中,如果两个消火栓之间直线距离120m但中间有建筑物阻隔,这不符合规范要求,因为消火栓必须沿道路布置,不能穿越建筑物。应该沿着实际道路路径测量距离,如果沿道路距离超过120m,就需要增加消火栓点位。

补充说明:以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准。具体条文请以《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014原文为准。

关于消火栓保护半径和布置间距的取舍

保护半径150m和间距120m是两个独立但相关的参数。保护半径指消火栓能有效覆盖的区域半径,间距指相邻消火栓之间的最大距离。在实际设计中,需要确保任何位置都在至少一个消火栓的保护半径内,同时满足间距要求。

■ 常见做法是按道路布局布置消火栓,间距控制在120m以内,这样保护半径150m可以覆盖道路两侧区域。
■ 如果道路曲折或障碍物多,可能需要加密消火栓布置,确保无死角。
■ 设计时建议用软件模拟覆盖范围,或手动检查每个点是否在保护半径内。

关于新规范实施后旧项目的合规性

旧项目处理需遵循“新建必改、改建必审、现状评估”的原则。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第14章及相关规定:

■ 对于已建成的项目,如果不影响正常使用,且无重大火灾隐患,可能允许现状使用,但建议在下次改造时符合新规范。
■ 如果项目要进行改建、扩建或改变使用性质,必须按新规范进行消防设计和验收。
■ 具体操作应咨询当地消防部门,他们会有详细的执行指南和过渡政策。

注意:消防安全问题,以当地消防部门审批意见为准。

关于高层建筑消火栓系统的竖向分区

高层建筑消火栓系统必须进行竖向分区,以防止栓口压力过高导致喷水无力或管道破裂。依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第6.2节:

■ 分区高度一般不超过50m,当消火栓栓口压力超过0.5MPa时,应采取分区供水或减压措施。
■ 注意事项包括:合理设置分区水泵和水箱,避免超压;采用减压阀时需注意其可靠性;管道材质要能承受高压;系统设计要考虑水锤防护。
■ 竖向分区后,各区的消火栓间距和保护半径仍需满足规范要求。

以上回答基于GB 50974-2014,但该规范后续可能有更新,请务必核实最新版本。如有具体项目问题,建议咨询专业消防工程师。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号