阻燃电缆、阻燃耐火电缆和耐火电缆的区别
阻燃电缆、阻燃耐火电缆和耐火电缆的区别
这几种的电缆哪个贵?哪个好
相关问题讨论:
1. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
2. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
3. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
排烟风机能否与排风风机能否同用一台双速风机
排烟风机能否与排风风机能否同用一台双速风机
之前建筑的烟风机能否与排风风机同用一台双速风机,但现规范是,排风宜设置在下部分,排烟口应设置在上部分储烟仓内,何解?
相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
...
消防车道问题
消防车道问题
7.1.1 街区内的道路应考虑消防车的通行,道路中心线间的距离不宜大于160m。7.1.8 消防车道应符合下列要求: 1 车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m; 2 转弯半径应满足消防车转弯的要求; 3 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物; 4 消防 ...
如何区分水泵接合器类别
如何区分水泵接合器类别
有两个无铭牌水泵接合器,已知分别为室外低区消火栓接合器和室外高区消火栓接合器,请问如何正确识别高区和低区消火栓水泵接合器?
相关问题讨论:
1. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
2. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
3. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的 ...
刁钻一问:厂房内储藏间和仓库的界面
刁钻一问:厂房内储藏间和仓库的界面
厂房内有一房间,用于放置一些设备,如机器润滑油、管材、机械设备,这个房间的消防设是否以仓库来定义?
相关问题讨论:
1. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
2. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
3. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
...
五星级酒店消防管理应注意哪些方面
五星级酒店消防管理应注意哪些方面
比如重点部位应该都有哪些、应急预案应该突出哪方面重点、日常巡查检查中应该多注意哪些方面
相关问题讨论:
1. 关于五星级酒店消防管理应注意哪些方,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 五星级酒店消防管理应注意哪些方在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理 ...
高位消防水箱有效容积取值
高位消防水箱有效容积取值
多层邻里中心使用功能如何定性?如果按商店建筑确定,总建筑面积大于10000立方米小于30000立时,高位消防水箱有效容积取36立方米还是18立方米?
相关问题讨论:
1. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
2. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
3. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
...
建设工程分类
建设工程分类
一座特殊建设工程的商场建筑面积3万平米,已经进行消防验收。后进行局部装修改造,将其中1000平米改造为培训学校,那么需要重新进行设计审查还是验收备案?请各位大神指导
相关问题讨论:
1. 这类人员密集场所的消防疏散有什么特殊要求?
2. 消防验收中容易被抽检不合格的项目有哪些?
3. 消防安全评估报告的编 ...
建规图示及应用一书中的图,如图一层为中庭,二层楼板镂空部位底侧(二层楼板底侧)是否有必要作挡烟垂壁?
建规图示及应用一书中的图,如图一层为中庭,二层楼板镂空部位底侧(二层楼板底侧)是否有必要作挡烟垂壁?
建规图示及应用一书中的图,如图一层为中庭,二层独立防火单元划分到回廊外侧店铺门口(1小时防火隔墙和3小时防火卷帘,甲级防火门分隔),二层楼板镂空部位底侧边缘(二层楼板底侧)是否有必要作挡烟垂壁?同理二 ...
建筑内部装修材料耐火等级问题
建筑内部装修材料耐火等级问题
请问这题的B选项和E选项是否有误,感觉这题的思路是什么,怎么在教材上都没有找到对应的材料的等级啊?
相关问题讨论:
1. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
2. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
3. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
...
防火门形式
防火门形式
1.1米宽疏散门(乙级防火门)能否做等宽的双扇门吗?常用的是子母门
相关问题讨论:
1. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
2. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
...
甲、乙类可燃液体介质的装卸,应采用密闭方式,鹤管采用带回气管的结构型式,采用氮封或平衡管使气相平衡,气相返回罐区设备或生产装置。
甲、乙类可燃液体介质的装卸,应采用密闭方式,鹤管采用带回气管的结构型式,采用氮封或平衡管使气相平衡,气相返回罐区设备或生产装置。
请问一下大家 关于这一条规范要求:甲、乙类可燃液体介质的装卸,应采用密闭方式,鹤管采用带回气管的结构型式,采用氮封或平衡管使气相平衡,气相返回罐区设备或生产装置。 想问一 ...
消防泵控制柜等级
消防泵控制柜等级
消防泵房有独立控制室控制柜等级用IP30开行
相关问题讨论:
1. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
2. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
3. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
请问如图所示的楼梯间是地下和地上共用的楼梯间吗?
请问如图所示的楼梯间是地下和地上共用的楼梯间吗?
请问如图所示的楼梯间是地下和地上共用的楼梯间吗?如下图,如果不是,请说明判别标准,如果是地上地下共用的话,烟规图集15k606第26页的3.1.6图示配图就应该就有误(烟规3.1.6说不与地上楼梯间共用且地下仅为一层)?这张图就是图集原图,我也认为是共用,谢谢!
相关 ...
稳压泵的启泵压力的计算
稳压泵的启泵压力的计算
请问一下,这个稳压泵的启泵压力算式中的17是怎么来的,稳压泵启泵压力难道等于稳压泵维持系统的压力-最低有效水位距最不利消火栓的距离吗?
相关问题讨论:
1. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
2. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
3. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
...
工业企业的办公楼能否附建员工宿舍
工业企业的办公楼能否附建员工宿舍
湖南省的工业企业的办公楼能否和员工宿舍建在同一栋楼?有哪些规范进行限制呢,谢谢!
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
...
二级防雷学生宿舍防侧击雷
二级防雷学生宿舍防侧击雷
二级防雷的学生宿舍,建筑高度不超过30米,设计要求外立面较大的金属门窗构件需防雷接地,依据的规范是什么?
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
...
U型厂房两翼防火间距不足的处理方式
U型厂房两翼防火间距不足的处理方式
某U型厂房,占地面积4000m2,一级,甲类,两翼中间部分均设置了室外设备区,现在两个室外设备区间距在8米左右(建规要求12米),有没有不拆除设备的方式整改达标?
相关问题讨论:
1. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 不同耐火等级对构 ...
消防车通道
消防车通道
从新装修的宾馆,由于地理位置的原因,没有能力整改消防车通道的情况下。在验收的过程中有没有什么特殊的标准。
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
...
地下汽车库防火分区的问题
地下汽车库防火分区的问题
请问一下,这个题的选项D是不是错了啊,地下汽车库的最大防火分区面积可以到4000?
相关问题讨论:
1. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
2. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
3. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
...