地下封闭楼梯间防烟
地下封闭楼梯间防烟
根据《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》第3.1.6条,当地下与地上共用楼梯且在首层进行了符合《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》第6.4.4条第3目的要求分隔后,这时地下楼梯与地上楼梯还属于共用楼梯吗,地下部分楼梯是否需要设置防烟设施。
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如 ...
设置气体灭火的防护区,当位于地下或地上无窗或固定窗的房间,应设置通风设施,是否需要在房间内外便于操作处设置排风机启动按钮
设置气体灭火的防护区,当位于地下或地上无窗或固定窗的房间,应设置通风设施,是否需要在房间内外便于操作处设置排风机启动按钮
设置气体灭火的防护区,当位于地下或地上无窗或固定窗的房间,应设置通风设施,是否需要在房间内外便于操作处设置排风机启动按钮;气体灭火防护区内设置的通风是否属于事故排风
相关问题讨论: ...
原油储罐区的灭火器设置在防火堤内还是防火堤外,标准是什么?
原油储罐区的灭火器设置在防火堤内还是防火堤外,标准是什么?
原油储罐区的灭火器设置在防火堤内还是防火堤外,标准是什么?
相关问题讨论:
1. 不同火灾类别应该选用哪种类型的灭火器?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 高层建筑中灭火器保护距离如何计算?
...
水泵电动机功率
水泵电动机功率
消防验收时,发现水泵电机的流量与扬程符合设计要求.电机功率设计要求是45KW,实测只有30KW.是不是要提出来,强制将水泵电机更换掉.
相关问题讨论:
1. 消防维保的周期和内容具体包含什么?
2. 消防审查时设计变更需要注意哪些手续?
3. 消防安全评估报告的编制有什么规范要求?
...
关于防排烟系统中百叶风口的应用?
关于防排烟系统中百叶风口的应用?
什么情况下可以使用普通的百叶风口作为排烟口?如果排烟支管使用百叶风口可以配一个常闭的280℃排烟防火阀吗?有常闭的280℃防火阀吗?请大神赐教!!!感谢!!
相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 自然排烟 ...
什么时候要设稳压泵
什么时候要设稳压泵
什么时候要设稳压泵
相关问题讨论:
1. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
2. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
3. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
风力发电机采用那种自动灭火装置
风力发电机采用那种自动灭火装置
关于风力发电的火灾报警、灭火设置有相关规范可以参考吗
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
3. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
...
联动控制逻辑
联动控制逻辑
某住宅小区的地下室共分为九个防火分区,某一个防火分区做联动测试时,其他防火分区的应急照明,声光警报,应急广播是否都需要一起启动?
相关问题讨论:
1. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域?
2. 地下车库防火分区的面积限值是多少?
3. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
...
厂房层数的定性
厂房层数的定性
设计耐火等级一级的单层丙类厂房,净空高度10米,占地面积10000平米;拟在厂房内部靠外墙处设置二层(夹层)的办公区,单层面积为1000平米的,上下两层总面积为2000平米;问:丙类厂房按单层还是多层设置防火分区?
相关问题讨论:
1. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
2. 不同耐火等级对构件的 ...
排烟系统设置几套,每套排烟系统横向竖向担负几个防火分区的问题
排烟系统设置几套,每套排烟系统横向竖向担负几个防火分区的问题
某高层商场,建筑高度60m,共9层,每层划分3个防火分区,9个防烟分区,根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),该建筑下列排烟系统联动说法中正确的有()。A.该建筑每层设置1套排烟系统,每套排烟系统担负3个防火分区B.该建筑共设置3套 ...
<<建规图示及应用>>中6.2.3条图示3是否有误?
中6.2.3条图示3是否有误?
中6.2.3条图示3(第226页)剧场后台各辅助用房之间设置了2小时的防火隔墙是否有误?对应6.2.3条的建规图集18j811-1第163页图示4,各辅助用房之间没有设置2小时防火隔墙,如图集中的仓库和道具用房。
相关问题讨论:
1. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
2. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火 ...
<<建规图示及应用>>第225页6.2.2图示是不有误?
第225页6.2.2图示是不有误?
上图为建规配套18j811-1图集第162页对6.2.2条文解释的配套图,重症监护室等房间之间并未设置耐火极限不低于2小时防火隔墙,左侧各手术部之间也并未设置耐火极限不小于2小时防火隔墙,下图为
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 规范中表述模糊的条款在实际 ...
消防登高操作场地的长度问题
消防登高操作场地的长度问题
这个题的答案是60,不知道怎么算的
相关问题讨论:
1. 消防车道的转弯半径和净空高度如何确定?
2. 消防登高操作场地的长度和宽度有什么硬性规定?
3. 消防电梯井底的排水设施如何设置?
独立的消防电梯前室不属于室内安全区域吧?
独立的消防电梯前室不属于室内安全区域吧?
如题, 独立的消防电梯前室不属于室内安全区域吧?
相关问题讨论:
1. 消防登高操作场地的长度和宽度有什么硬性规定?
2. 消防车道的转弯半径和净空高度如何确定?
3. 消防电梯的前室面积和短边尺寸有什么要求?
...
<<建规>>18j811-1图集5-90页户型示意图4中前室内开设了管井,此图是否有误?
18j811-1图集5-90页户型示意图4中前室内开设了管井,此图是否有误?
根据建规6.4.3-5及5.5.27-3,除了三合一前室及合用前室外,此户型前室内设有管井,是否是错图?
相关问题讨论:
1. 关于18j811-1图,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 18j811-1图在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似1 ...
“ 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台”中的不宜的意思
“ 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台”中的不宜的意思
标准“《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》5.1.6 消防水泵的选择和应用应符合下列规定:7 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台;”里面的“不宜”,是否可理解为允许4台水泵。
相关问题讨论:
1. 消 ...
消防维保保养和消电检
消防维保保养和消电检
同一家维保单位可以既做消防维保,又做消电检报告吗?还是说现在消防维保出具的维护保养报告可以视作为消电检报告了,感觉在哪见过又找不到这个条文了,向各位同仁请教
相关问题讨论:
1. 消防审查时设计变更需要注意哪些手续?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 消防安全评估报告的 ...
民用建筑和厂房高大空间自喷的设计参数
民用建筑和厂房高大空间自喷的设计参数
民用建筑和厂房自喷的设计参数净空≤8米,需要调整×1、3 的,例如通透性吊顶内安装时,喷水强度×1、3干式系统,作用面积×1、3问题:对于民用建筑和厂房高大空间自喷的设计参数还需要上述调整吗?如何调整
相关问题讨论:
1. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
2. 喷 ...
室外箱式柴油发电机组的防火间距
室外箱式柴油发电机组的防火间距
室外柴油发电机组与民用建筑的防火间距如何确定?
相关问题讨论:
1. 防火间距是从建筑外墙还是从突出构件算起?
2. 防火间距不足时可以采取哪些补救措施?
3. 相邻建筑高度不同时间距如何计算?
...
专用水泵控制室
专用水泵控制室
专用水泵控制室与消防水泵房分开设置是否符合要求?专用水泵控制室设置在宿舍一楼食堂侧是否满足要求?我的理解:专用消防水泵控制室除了耐火等级有要求外,设置场所及防火间距无明确要求(地下水泵房参考《建规》3.4.1满足要求),但应满足GB50974《消防给水及消火栓系统技术规范》第11.0.3及11.0.12条要 ...