请问如图所示的楼梯间是地下和地上共用的楼梯间吗?
请问如图所示的楼梯间是地下和地上共用的楼梯间吗?
请问如图所示的楼梯间是地下和地上共用的楼梯间吗?如下图,如果不是,请说明判别标准,如果是地上地下共用的话,烟规图集15k606第26页的3.1.6图示配图就应该就有误(烟规3.1.6说不与地上楼梯间共用且地下仅为一层)?这张图就是图集原图,我也认为是共用,谢谢!
相关 ...
稳压泵的启泵压力的计算
稳压泵的启泵压力的计算
请问一下,这个稳压泵的启泵压力算式中的17是怎么来的,稳压泵启泵压力难道等于稳压泵维持系统的压力-最低有效水位距最不利消火栓的距离吗?
相关问题讨论:
1. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
2. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
3. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
...
工业企业的办公楼能否附建员工宿舍
工业企业的办公楼能否附建员工宿舍
湖南省的工业企业的办公楼能否和员工宿舍建在同一栋楼?有哪些规范进行限制呢,谢谢!
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
...
U型厂房两翼防火间距不足的处理方式
U型厂房两翼防火间距不足的处理方式
某U型厂房,占地面积4000m2,一级,甲类,两翼中间部分均设置了室外设备区,现在两个室外设备区间距在8米左右(建规要求12米),有没有不拆除设备的方式整改达标?
相关问题讨论:
1. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 不同耐火等级对构 ...
消防车通道
消防车通道
从新装修的宾馆,由于地理位置的原因,没有能力整改消防车通道的情况下。在验收的过程中有没有什么特殊的标准。
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
...
地下汽车库防火分区的问题
地下汽车库防火分区的问题
请问一下,这个题的选项D是不是错了啊,地下汽车库的最大防火分区面积可以到4000?
相关问题讨论:
1. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
2. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
3. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
...
如图红色圆圈位置的排烟管如果耐火极限不是不小于1小时而是不小于0.5小时可否?
如图红色圆圈位置的排烟管如果耐火极限不是不小于1小时而是不小于0.5小时可否?
如图红色圆圈位置的排烟管如果耐火极限不是不小于1小时而是不小于0.5小时可否?
相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
...
消防设备用房
消防设备用房
消防控制室,消防水泵房,柴油发电机房等设备用房需要在门口设置标志牌吗?在哪条规范,谢谢!
相关问题讨论:
1. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
2. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
3. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
...
燃气放散管
燃气放散管
厂房内生产装置使用天然气、丙烷,厂房长度超过100m,请问管道的放散管设置有什么要求?是要每条管道末端都设置吗?依据哪个规范?
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
...
电接点压力表问题
电接点压力表问题
电接点压力表能不能用做消火栓系统的压力开关联动消防泵?
相关问题讨论:
1. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
2. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
3. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
...
综合楼(饭堂、宿舍)喷淋设置问题
综合楼(饭堂、宿舍)喷淋设置问题
一多层建筑,首二层做饭堂,三至五层做宿舍,单层面积超1500方。喷淋怎样设置
相关问题讨论:
1. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
2. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
3. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
...
幼儿园卫生间通风可属于消防系统啊,
幼儿园卫生间通风可属于消防系统啊,
幼儿园厨房及卫生间的通风是否属于消防系统,类似情况如何区分
相关问题讨论:
1. 这类人员密集场所的消防疏散有什么特殊要求?
2. 儿童活动场所能否设置在高层建筑内?
3. 学校的消防演练频率和内容有什么要求?
...
喷头安装位置要求
喷头安装位置要求
1.喷头可以设置在排烟口或者新风口、空调口正下方吗?
相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
请问满足如下条件情况,如图所示敞开楼梯四周还需要设置挡烟垂壁吗?
请问满足如下条件情况,如图所示敞开楼梯四周还需要设置挡烟垂壁吗?
此建筑如下条件:每层一个防火分区,敞开楼梯洞口位置 首层根据建规5.3.2都设置了3小时防火卷帘 和甲级防火门 ,二层顶板也设置了防火卷帘,形成独立防火单元,请问根据烟规4.2.3此敞开楼梯2层楼板洞口四周还需要作挡烟垂壁吗?个人认为不需要作挡烟 ...
消防空气呼吸器
消防空气呼吸器
空呼气压低于多少就要充装(有相关规范??)
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
直通室外的配电间的门要采用防火门吗
直通室外的配电间的门要采用防火门吗
直通室外的配电间的门要采用甲级防火门吗
相关问题讨论:
1. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
2. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
3. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
喷水强度和作用面积
喷水强度和作用面积
这个喷水强度和作用面积是怎么计算的啊,特别的10.4,不知道怎么来的?
相关问题讨论:
1. 关于喷水强度和作用面积,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 喷水强度和作用面积在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似喷水强度和作用面积的工程案例可以分享?
...
请问消防登高操作场地间断布置时,每一块的场地都需要大于15米长还是整个操作长度之和大于15米?
请问消防登高操作场地间断布置时,每一块的场地都需要大于15米长还是整个操作长度之和大于15米?
请问消防登高操作场地间断布置时,每一块的场地都需要大于15米长还是整个操作长度之和大于15米?
相关问题讨论:
1. 消防电梯的前室面积和短边尺寸有什么要求?
2. 消防登高操作场地的长度和宽度有什么硬性规定?
3. 消防车道 ...
配电房排烟及补风机消防联动问题
配电房排烟及补风机消防联动问题
如图所示,北边是开闭所,南边是变电所,西边是1台排烟风机,东边是2台送风兼补风机。蓝色标记是常闭电动阀,红色标记是常开电动阀,都是接的输入输出模块。请问非开闭所及变电所区域火警,是否同时启动3台风机?哪些阀门开启?如果开闭所及变电所区域火警,风机及阀如何开启及关闭?配电 ...
线路明敷设时,应采用金属管;金属管用镀锌的钢管,还需要涂防火涂料吗
线路明敷设时,应采用金属管;金属管用镀锌的钢管,还需要涂防火涂料吗
对金属管的要求,哪本规范能找到
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
...