请问满足如下条件情况,如图所示敞开楼梯四周还需要设置挡烟垂壁吗?
请问满足如下条件情况,如图所示敞开楼梯四周还需要设置挡烟垂壁吗?
此建筑如下条件:每层一个防火分区,敞开楼梯洞口位置 首层根据建规5.3.2都设置了3小时防火卷帘 和甲级防火门 ,二层顶板也设置了防火卷帘,形成独立防火单元,请问根据烟规4.2.3此敞开楼梯2层楼板洞口四周还需要作挡烟垂壁吗?个人认为不需要作挡烟 ...
消防空气呼吸器
消防空气呼吸器
空呼气压低于多少就要充装(有相关规范??)
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
直通室外的配电间的门要采用防火门吗
直通室外的配电间的门要采用防火门吗
直通室外的配电间的门要采用甲级防火门吗
相关问题讨论:
1. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
2. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
3. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
请问消防登高操作场地间断布置时,每一块的场地都需要大于15米长还是整个操作长度之和大于15米?
请问消防登高操作场地间断布置时,每一块的场地都需要大于15米长还是整个操作长度之和大于15米?
请问消防登高操作场地间断布置时,每一块的场地都需要大于15米长还是整个操作长度之和大于15米?
相关问题讨论:
1. 消防电梯的前室面积和短边尺寸有什么要求?
2. 消防登高操作场地的长度和宽度有什么硬性规定?
3. 消防车道 ...
配电房排烟及补风机消防联动问题
配电房排烟及补风机消防联动问题
如图所示,北边是开闭所,南边是变电所,西边是1台排烟风机,东边是2台送风兼补风机。蓝色标记是常闭电动阀,红色标记是常开电动阀,都是接的输入输出模块。请问非开闭所及变电所区域火警,是否同时启动3台风机?哪些阀门开启?如果开闭所及变电所区域火警,风机及阀如何开启及关闭?配电 ...
线路明敷设时,应采用金属管;金属管用镀锌的钢管,还需要涂防火涂料吗
线路明敷设时,应采用金属管;金属管用镀锌的钢管,还需要涂防火涂料吗
对金属管的要求,哪本规范能找到
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
...
KTV屋顶增加隔音材料,耐火性能的要求?
KTV屋顶增加隔音材料,耐火性能的要求?
两层公共建筑改造成酒吧KTV,屋顶为钢结构,已喷涂防火涂料,外加岩棉做保温。现甲方在屋顶上另加约40公分的阻燃聚氨酯泡沫作为隔音材料(聚氨酯泡沫两侧加10公分岩棉),这种情况是否违反规范?请专家指导一下
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别? ...
排烟风机的联动开启
排烟风机的联动开启
火设规4.5.2规定排烟风机的开启是由排烟口,排烟窗来联动开启的,如果一台排烟风机只用于一个防烟分区,那么这个风管上是没有常闭的排烟阀的,那么如何来联动开启排烟风机?
相关问题讨论:
1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
3. 防烟分区长度超过规范 ...
请问关于消防灭火器图标在哪里看比较规范?
请问关于消防灭火器图标在哪里看比较规范?
这个是我现在看的图纸上的标志?可是在网上查都没看见这种标识。而且现在我需要找到24KG手推二氧化碳/30KG手推干粉灭火器/悬挂式干粉。百度了下有点不清不楚的。麻烦有人帮忙指导下。谢谢
相关问题讨论:
1. 灭火器的维修和报废年限分别是多久?
2. 不同火灾类别应该选用哪种类型 ...
丙类仓库帖邻设置办公楼
丙类仓库帖邻设置办公楼
丙类仓库帖邻设置办公楼,采用防火墙隔断,可以吗,有没有规范要求
相关问题讨论:
1. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
...
关于仓库办公场所的设立
关于仓库办公场所的设立
在仓库外建设办公楼有什么要求吗
相关问题讨论:
1. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
3. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
间断布置登高操作场地间的情况,场地间距离怎样确定?
间断布置登高操作场地间的情况,场地间距离怎样确定?
间断布置登高操作场地间的情况,场地间距离怎样确定?如图中的30m,具体指何种位置,麻烦请详细说明,谢谢,第288页,另外图中的宜小于或等于15米有啥用?没搞懂这个要求啥目的
相关问题讨论:
1. 消防电梯的前室面积和短边尺寸有什么要求?
2. 消防登高操作场地的长度 ...
计算建筑高度的问题
计算建筑高度的问题
这个题计算建筑高度的答案是否错误?
相关问题讨论:
1. 关于计算建筑高度的问题,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 计算建筑高度的问题在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似计算建筑高度的问题的工程案例可以分享?
...
房间最长边长度
房间最长边长度
各位老师,房间之间门洞连接,局部净高3.0米以上,局部净高3.0米以下。此防烟分区的最长边长度是24米。还是36米?
相关问题讨论:
1. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
...
消防系统供水管道公称压力选择
消防系统供水管道公称压力选择
消防系统计算工作压力为1.5MPa,室外埋地消防给水管道如果选用钢丝网骨架管,其公称压力如何选择?是按工作压力1.5MPa直接选择1.6MPa管道,还是要考虑管道在试压下的试验压力(工作压力×1.5)2.3MPa而选择2.5MPa的管道?
相关问题讨论:
1. 关于消防系统供水管道公称压力选择,现行规范中有 ...
楼梯间前室与消防电梯前室合用
楼梯间前室与消防电梯前室合用
请问老师,楼梯间前室与消防电梯前室合用时,面积不应小于12平方米,这是什么时候开始实施的哪一版建筑防火设计规范呢?
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 消防车道的转弯半径和净空高度如何确定?
3. 消防电梯的前室面积和短边尺寸有什么要求?
...
喷头安装在障碍物上方符合要求吗
喷头安装在障碍物上方符合要求吗
需要吧喷头改到风管,桥架,水管下方吗
相关问题讨论:
1. 关于喷头安装在障碍物上方符合要求吗,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 喷头安装在障碍物上方符合要求吗在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似喷头安装在障碍物上方符合要求吗的工程案例可以分 ...
Rvvp屏蔽线需要做复试吗
Rvvp屏蔽线需要做复试吗
Rvvp屏蔽线需要做复试吗
相关问题讨论:
1. 关于Rvvp屏蔽线需要做复试吗,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. Rvvp屏蔽线需要做复试吗在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似Rvvp屏蔽线需要做复试吗的工程案例可以分享?
...
设置场所的问题
设置场所的问题
发电机房和泵房必须安装报警系统吗
相关问题讨论:
1. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
2. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
3. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
什么是独立的消防楼梯间
什么是独立的消防楼梯间
如果一座车间只设置了一座封闭楼梯间,那么这座楼梯间能算作独立的消防楼梯间吗?还是说必须要再另设一座楼梯间
相关问题讨论:
1. 关于什么是独立的消防楼梯间,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 什么是独立的消防楼梯间在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似什 ...