普通楼梯间可否在休息平台处设置卫生间
普通楼梯间可否在休息平台处设置卫生间
在楼梯休息平台处设置附属用房,规范对封闭楼梯间明确不行,对普通楼梯间没说明?实际中常有此事请老师明示。
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
...
规范无法下载的问题
规范无法下载的问题
规范按提示下载无法在硬盘内没找到相关规范,只有其他培训资料,请问如何解决,拜托啦!
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
...
楼梯间通向屋面的门需要是防火门吗
楼梯间通向屋面的门需要是防火门吗
楼梯间通向屋面的门需要是防火门吗
相关问题讨论:
1. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
2. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
3. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
防排烟与开窗
防排烟与开窗
外廊连的开敞楼梯间靠外墙,从防排烟那条规范可说明要开窗?
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
...
应急照明疏散指示灯具面板尺寸D是什么尺寸
应急照明疏散指示灯具面板尺寸D是什么尺寸
应急照明疏散指示灯具面板尺寸D是指什么尺寸?
相关问题讨论:
1. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
2. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
3. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
...
消防柴油机泵启动方式缺少压缩气启动方式。
消防柴油机泵启动方式缺少压缩气启动方式。
消防柴油泵的启动方式有几种,都是什么?具体原理?
相关问题讨论:
1. 关于消防柴油机泵启动方式缺少压缩气,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 消防柴油机泵启动方式缺少压缩气在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似消防柴油机泵启动方式缺少 ...
消防水带内衬材质
消防水带内衬材质
消防水带内衬PvC的材质不能使用,pvc属于塑料的一种。那请问橡塑材质的也是不能使用吗
相关问题讨论:
1. 关于消防水带内衬材质,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 消防水带内衬材质在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似消防水带内衬材质的工程案例可以分享?
...
医院和商业
医院和商业
医院和商业可以共用消防楼梯吗?
相关问题讨论:
1. 餐饮场所的厨房排烟和灭火系统如何设置?
2. 学校的消防演练频率和内容有什么要求?
3. 商业建筑的消防水炮系统适用条件是什么?
消防楼梯规范
消防楼梯规范
医院和商业可以共用消防楼梯吗?
相关问题讨论:
1. 商业建筑的消防水炮系统适用条件是什么?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 医疗建筑中手术室等特殊区域的消防有什么规定?
喷淋泵预作用报警阀
喷淋泵预作用报警阀
喷淋泵装了一个预作用报警阀一个湿式报警阀预作用报警阀是不是联动电磁阀。然后两点报警后是不是联动电磁阀
相关问题讨论:
1. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
2. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
3. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
...
小区外围独立建筑属于商业网点吗
小区外围独立建筑属于商业网点吗
小区外围一圈独立的3层楼,房屋单独面积100左右,房屋性质商品房,用途商业服务,属于商业网点吗,如果几间打通属于哪一类建筑,增加疏散楼梯,宽度疏散门宽度要求
相关问题讨论:
1. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
2. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做?
3. 餐饮场所的厨房 ...
一类高层住宅建筑的消防给水方式疑惑
一类高层住宅建筑的消防给水方式疑惑
建筑概况:一类高层住宅建筑,地上建筑27层,建筑高度83.6米,地下建筑2层;总建筑面积10万平米;从市政管网引一DN200的给水管网供生活用水以及消防用水量;室外消火栓用水量20L/S,火灾延续时间2小时;室内消火栓用水量用水量20L/S,火灾延续时间2小时;自动喷淋用水量按用水量30L/S ...
火灾报警系统金属穿线管的接地问题
火灾报警系统金属穿线管的接地问题
火灾报警系统施工中采用金属穿线管,穿线管需要接地吗?如需要的话时候管之间是否应该采用电气连接来保障接地良好。
相关问题讨论:
1. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
2. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
3. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
...
消防水管支吊架
消防水管支吊架
消防水管的固定支吊架,防晃支吊架和抗震支吊架有何不同
相关问题讨论:
1. 关于消防水管支吊架,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 消防水管支吊架在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似消防水管支吊架的工程案例可以分享?
...
疏散走道设置要求
疏散走道设置要求
疏散走道上可以设置配电箱吗?
相关问题讨论:
1. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
3. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
漏电保护设置
漏电保护设置
想请教一下各位老师,在办公室装修设计时,配电和照明箱是否必须设置漏电保护?特别是照明回路,是否有相关强制要求?
相关问题讨论:
1. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
2. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
3. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
...
首层扩大防烟楼梯间前室防烟问题
首层扩大防烟楼梯间前室防烟问题
请问,首层扩大防烟楼梯间前室若采用自然送风方式,需要多大面积的可开启自然送风窗呢?可以采用疏散门作为自然送风吗?有没有规范依据呢?
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
3. 规范中表述模糊的条款在 ...
疏散指示牌安装
疏散指示牌安装
各位老师:请问安全疏散指示标志可以安装在员工工位的挡板上吗?
相关问题讨论:
1. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
2. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
3. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
...
请问110KV独立变电站室内是否必须要设自动灭火系统?
请问110KV独立变电站室内是否必须要设自动灭火系统?
求助:请问110KV独立变电站室内是否必须要设自动灭火系统?哪一个规范中规定的?
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
...
喷头集热板和挡水板
喷头集热板和挡水板
《GB50084-2017》7.1.10中的挡水板时为了防止上方喷头喷水时下方喷头被淋,从而影响喷头的爆破效率。条文中提到不应采用挡水板作为喷头爆破的辅助设施。《GB50067-2014》7.2.6中提到喷头布置还应符合下列规定:应设置在汽车库停车位的上方或侧上方,对于机械式汽车库,尚应按停车的载车板分层布置,且 ...