鲜果蔬菜类丙类钢结构仓库中增设装配式冷库的防火分隔及消防设施设置的若干问题
鲜果蔬菜类丙类钢结构仓库中增设装配式冷库的防火分隔及消防设施设置的若干问题
在上述情况下要不要在原仓库与新增的装配式冷库之间设置防火分隔设施?若要设置那应如何设置?冷库周边的消防设施如何设置?制冷的设备均厂房外墙外。
相关问题讨论:
1. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
2. 建筑分类的判定依据是按整体还是按 ...
防火地坪是指什么
防火地坪是指什么
防火地坪是什么?
相关问题讨论:
1. 关于防火地坪是指什么,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 防火地坪是指什么在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似防火地坪是指什么的工程案例可以分享?
...
柴发机房喷淋系统
柴发机房喷淋系统
柴发机房喷淋系统可以用水喷淋系统嘛,还是只能用泡沫水喷淋系统?
相关问题讨论:
1. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
2. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
3. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
...
中庭防火卷帘联动
中庭防火卷帘联动
商场建筑四层,中庭与首层划分为一个防火区,二、三、四层各自划分防火分区,模拟三层火灾,联动分隔的防火卷帘怎么动作,求解惑,谢谢!
相关问题讨论:
1. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
2. 大型商业综合体的消防设计有什么特殊难点?
3. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
...
防火门的设置
防火门的设置
请问老师设置在疏散通道上的防火门可以移动位置吗?
相关问题讨论:
1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
2. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
3. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
关于一类高层建筑 医院,高度不大于100M的,装饰材料防火等级降级问题
关于一类高层建筑 医院,高度不大于100M的,装饰材料防火等级降级问题
一类高层建筑 医院,高度不大于100M的,按建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017 中的,5.2.3 除本规范第4章规定的场所和本规范表5.2.1中序号为10~12规定的部位外,以及大于400㎡的观众厅、会议厅和100m以上的高层民用建筑外,当设有火灾自动报警 ...
食堂配置哪些消防设施
食堂配置哪些消防设施
厂区了建了一个三层食堂,建筑面积2200平方米,需要配的哪些消防设施?厂区有几个40000平米的丙类厂房
相关问题讨论:
1. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
2. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
3. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
...
柴油发电机房
柴油发电机房
柴油发电机房为什么可以设自动喷水灭火系统?不会影响发电?
相关问题讨论:
1. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
2. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
3. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
...
这两个消防图例是什么意思啊?
这两个消防图例是什么意思啊?
请问大神们,这两个图例是什么意思啊?
相关问题讨论:
1. 关于这两个消防图例是什么意思啊?,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 这两个消防图例是什么意思啊?在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似这两个消防图例是什么意思啊?的工程案例可以分享?
...
火灾现场物证7个月后还能送交鉴定吗?
火灾现场物证7个月后还能送交鉴定吗?
有2021年12月火灾现场的物证需要重新鉴定,请问相关鉴定机构会接受并根据委托事项作出相应的决定吗?有相关的法规规定吗?
相关问题讨论:
1. 关于火灾现场物证7个月后还能送交鉴,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 火灾现场物证7个月后还能送交鉴在施工和验收环节中需要注意哪 ...
甲类液体管道穿墙
甲类液体管道穿墙
建规要求甲乙丙液体管道严禁穿墙,但实际上确有穿墙需要,需要怎么做能降低风险?
相关问题讨论:
1. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
3. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
...
女消防人,路在何方?
女消防人,路在何方?
本人,女,刚干消防3个月,每天奔波在做维保的路上,不会维修,本来以为考了这个证能多挣点,实际上能干的工作太少,没什么职业发展前景,不知道该不该趁早退出,大家给个意见!
相关问题讨论:
1. 消防安全评估报告的编制有什么规范要求?
2. 消防验收中容易被抽检不合格的项目有哪些?
3. 消防维保的 ...
请问弱电机房属于配电间范畴吗?
请问弱电机房属于配电间范畴吗?
如果弱电机房也属于配电间范畴,依据规范要做甲级防火门;如果不属于有无依据?
相关问题讨论:
1. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
2. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
3. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
...
请问疏散楼梯间必须采用实体墙分隔吗?
请问疏散楼梯间必须采用实体墙分隔吗?
如果使用符合防火等级和耐火极限要求的轻钢龙骨石膏板墙分隔楼梯间是否可以?有无依据?
相关问题讨论:
1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
2. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
3. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
...
高层宿舍楼梯间出屋面
高层宿舍楼梯间出屋面
一共12层宿舍,44m高度,每层建筑面积400平米左右,有两部疏散楼梯,现在是否都需要出屋面,还是一部即可?求助大神们!
相关问题讨论:
1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
2. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
...
4000平单层老厂房改建篮球、羽毛球馆(篮球场及羽毛球场为对外经营的),无任何观众席,如何设置消防设施
4000平单层老厂房改建篮球、羽毛球馆(篮球场及羽毛球场为对外经营的),无任何观众席,如何设置消防设施
请问设计对外经营的篮球馆、羽毛球馆设置自喷系统时应该《防火规范》GB50016-2014的哪条规定执行:1.如根据GB50016-2014第8.3.4.1条,多层建筑,超3000个座位个数时才需设置喷淋。2.如根据GB50016-2014第8.3.4.7条, ...
消防最不利点
消防最不利点
消火栓系统最不利点是屋面试验栓还是楼层最高的消火栓?
相关问题讨论:
1. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
2. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
3. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
...
怎么排空湿式系统灭火侧管路的水
怎么排空湿式系统灭火侧管路的水
怎么排空湿式系统灭火侧管路的水
相关问题讨论:
1. 关于怎么排空湿式系统灭火侧管路的水,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 怎么排空湿式系统灭火侧管路的水在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似怎么排空湿式系统灭火侧管路的水的工程案例可以分享?
...
大型商业综合体店铺内消防应急照明及疏散指示系统接线问题
大型商业综合体店铺内消防应急照明及疏散指示系统接线问题
土建消防验收已经通过,现招商店铺施工进场,想问下,店铺应急照明灯具接线是接到集中电源回路上,还是让接到商铺进线后店铺配电箱让他们自己留单独回路???店铺自己接会出现无法集中控制,接到公区应急回路,每天闭店断电应急照明灯具常亮店铺内的电费无法收取 ...
民宿可设在建筑住宅内吗?相关条文
民宿可设在建筑住宅内吗?相关条文
相关条文
相关问题讨论:
1. 超高层建筑的避难层设置有什么具体要求?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?