机械加压送风管道的分段问题
机械加压送风管道的分段问题
机械加压送风管道的分段问题新烟规机械加压送风管道分段为强制条款,问题:分段方式是在管道井中设置楼板,还是直接在铁皮风管道中加一个横向铁皮也行?
相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分 ...
上部为高层住宅,下部裙房商业按高层还是多层?
上部为高层住宅,下部裙房商业按高层还是多层?
5.1.1.3 除本规范另有规定外,裙房的防火要求应符合本规范有关高层民用建筑的规定。5.3.12 裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。5.4.10.3 住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高 ...
问题咨询-首层商铺超过多少面积必须设置两个安全出口?
问题咨询-首层商铺超过多少面积必须设置两个安全出口?
问题咨询-首层商铺超过多少面积必须设置两个安全出口?规范条文参考:是参考5.5.8还是5.5.15?参照条文情况1:按5.5.8-1条: 除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于200m2且人数不超过50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层;进而按5.5.21-7条商店营业厅的人员密 ...
湿式报警阀是否会造成水锤现象?
湿式报警阀是否会造成水锤现象?
湿式报警阀也是一种止回阀,在系统送水停泵的过程中,在报警阀处能听到响声,也伴有管网震动,是不是在报警阀处产生了水锤现象?如何有效的处理?在湿式报警阀后主管道上增加水锤消除器是否可行?
相关问题讨论:
1. 报警系统的选型是否需要考虑建筑的使用性质?
2. 这个条款在实际设计中容 ...
老师们好,想咨询标准层铝方通吊顶部分的喷淋头设置方式(铝方通材料大约5cm*5cm,间距7-8cm)?
老师们好,想咨询标准层铝方通吊顶部分的喷淋头设置方式(铝方通材料大约5cm*5cm,间距7-8cm)?
老师们好,想咨询标准层铝方通吊顶部分的喷淋头设置方式(铝方通材料大约5cm*5cm,间距7-8cm)?
相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可 ...
一个防火分区内同时设置了自动喷淋系统与自动消防炮(两种消防设施界限无墙体分隔),请问合用消防加压泵流量需要叠加吗?
一个防火分区内同时设置了自动喷淋系统与自动消防炮(两种消防设施界限无墙体分隔),请问合用消防加压泵流量需要叠加吗?
一个防火分区内同时设置了自动喷淋系统与自动消防炮(两种消防设施界限无墙体分隔),请问合用消防加压泵流量需要叠加吗?如果需要叠加,《消防给水及消火栓系统技术规范》第3.6.1条条文解释的意思 ...
燃气瓶组站安全距离不够可以加防防火墙解决吗?
燃气瓶组站安全距离不够可以加防防火墙解决吗?
燃气瓶组站安全距离不够可以加防防火墙解决吗?
相关问题讨论:
1. 这个防火要求在实际工程中应该如何执行?
2. 有没有更详细的规范条文可以参考?
3. 大家遇到类似问题时是如何处理的?
...
防烟楼梯间前室是否可以一二层连通
防烟楼梯间前室是否可以一二层连通
住宅项目设置的防烟楼梯间。一部剪刀梯,2个前室,1个防烟楼梯间前室独立设置首层直通室外每层自然排烟,1个是消防电梯防烟楼梯合用前室。合用前室首层比二层及以上大一点含门厅,门厅是挑空的2层高。合用前室三层及以上均靠外墙做自然排烟。合用前室二层无法靠外墙挨着门厅上空。现在合 ...
消火栓水力计算有关问题
消火栓水力计算有关问题
老师你好:我想咨询一下 消火栓扬程计算问题。根据消水规10.1.9计算原则,在进行消火栓管网计算时,理论每根开启栓口数量一致的立管,流量压力都不一样。但在实际工程为了简化计算,是不是默认每根立管一样?较为正确的处理方法是什么?在设置减压措施时,有审图老师根据15S202图集,认为减压稳压 ...
裙房与高层建筑主体之间可以共用楼梯间吗?
裙房与高层建筑主体之间可以共用楼梯间吗?
筒体结构高层建筑主体与裙房之间可以共用楼梯间吗?
相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
...
网页字体能否增大
网页字体能否增大
请问浏览网页时可以把字体调整大一些吗?如何设置?
相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
钢结构厂房外墙板
钢结构厂房外墙板
您好,老师,钢结构厂房(丙类)外墙防护板用EPS板(b1)级,是否可以,哪个规范有相应规定,谢谢
相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
...
线管的防火要求
线管的防火要求
现在对于吊顶内的自动报警线路敷设的JDG线管是否需要刷防火涂料,依据哪个规范?
相关问题讨论:
1. 这个防火要求在实际工程中应该如何执行?
2. 有没有更详细的规范条文可以参考?
3. 大家遇到类似问题时是如何处理的?
...
酒厂设计防火规范咨询
酒厂设计防火规范咨询
酒厂设计防火规范中,室外陶坛库应属于酒库还是属于储罐区呢?
相关问题讨论:
1. 这个防火要求在实际工程中应该如何执行?
2. 有没有更详细的规范条文可以参考?
3. 大家遇到类似问题时是如何处理的?
消防泵配电柜防护等级问题
消防泵配电柜防护等级问题
消防泵控制柜与水泵在同空间内应使用IP55问题是与水泵在同一空间的消防水泵配电柜防护是否需要达到IP55是否是依据上规范
相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
...
请问氯气车间是否需要设置室内消火栓系统
请问氯气车间是否需要设置室内消火栓系统
根据《建筑设计防火规范》8.2.1条:1 建筑占地面积大于 300m² 的厂房和仓库,均需要设置消火栓,耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)可不设置,目前有个液氯仓库,属于助燃,室内无可燃物,请问有必要设置消火栓嘛?
相关问题讨论:
1. 这个防火要求在 ...
建筑高度等于24m的民用建筑是否按二类高层建筑
建筑高度等于24m的民用建筑是否按二类高层建筑
j建筑高度等于24M的民用建筑怎么分类?
相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
...
临时消防水源配备
临时消防水源配备
施工厂区内有一处加油点,里面配备一辆五吨的加油车,周围没有消火栓,但是加油点配备了二十公斤的干粉灭火器,还需不需要配备临时消防水源??
相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
...
喷淋泵可以和消火栓泵合用吗?
喷淋泵可以和消火栓泵合用吗?
满足流量、杨程就可以还是有哪些条件?
相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
消防箱通道
消防箱通道
领导好:我们公司是生产叉车的。请问车间内的消防箱前按标准需要预留多大的空间?
相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
...