【图】关于柴油发电机火灾感温电缆敷设的问题
【图】关于柴油发电机火灾感温电缆敷设的问题
请问各位老师,使用水喷雾灭火系统保护柴油发电机,但是火灾线型感温电缆沿着水喷雾灭火系统管道进行敷设,未在设备本体上缠绕,请问是否合理,依据是什么,谢谢
相关问题讨论:
1. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
2. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
3. 消防主机的 ...
抗爆机柜间泄压口的设置
抗爆机柜间泄压口的设置
抗爆机柜间采用七氟丙烷淹没式灭火系统。没有内走道,但是内部有房间分隔。请问该泄压口是否需要设置?如何设置。内墙是否也需要满足气体灭火的墙体抗压要求?
相关问题讨论:
1. 关于抗爆机柜间泄压口的设置,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 抗爆机柜间泄压口的设置在施工和验收环节中需要 ...
防排烟机房的门到底要求是乙级还是甲级
防排烟机房的门到底要求是乙级还是甲级
防排烟机房的门到底要求是乙级还是甲级
相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
...
车库防火卷1步降还是2步降
车库防火卷1步降还是2步降
设置在汽车通道上的防火分隔卷帘是1步降还是2步降
相关问题讨论:
1. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
2. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
3. 地下车库防火分区的面积限值是多少?
建规和通规不一致的地方怎么执行
建规和通规不一致的地方怎么执行
对于丁类(有明火作业)厂房,通规中要求耐火等级三级,建规中要求二级,室内消火栓通规中没有要求,建规中有要求,请问怎么按哪个执行
相关问题讨论:
1. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
2. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
3. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
...
消防设备房直通室外的疏散门到底需不需要设防火门?
消防设备房直通室外的疏散门到底需不需要设防火门?
消防设备房直通室外的疏散门到底要不要设防火门,像几个设备房疏散门都是临近设置,距离不超过3米,部分场所虽然直通室外,但是考虑到防火间距,我要求是设防火门,你们怎么看?
相关问题讨论:
1. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容 ...
什么场所设置旋转消火栓栓头
什么场所设置旋转消火栓栓头
什么场所设置旋转消火栓栓头
相关问题讨论:
1. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
2. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
3. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
...
美团外卖骑手充电柜与公共建筑之间的距离要求
美团外卖骑手充电柜与公共建筑之间的距离要求
美团外卖骑手充电柜与公共建筑之间的距离要求
相关问题讨论:
1. 关于美团外卖骑手充电柜与公共建筑之,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 美团外卖骑手充电柜与公共建筑之在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似美团外卖骑手充电柜与公共建筑 ...
消火栓系统跟喷淋系统可以共用一套稳压系统吗?可以共用的话需要满足什么条件?规范在哪里?
消火栓系统跟喷淋系统可以共用一套稳压系统吗?可以共用的话需要满足什么条件?规范在哪里?
消火栓系统跟喷淋系统可以共用一套稳压系统吗?可以共用的话需要满足什么条件?规范在哪里?
相关问题讨论:
1. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
2. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
3. 高层建筑消 ...
消防控制室远程启动排烟风机
消防控制室远程启动排烟风机
尊敬的各位专家:在消防控制室远程启动排烟风机,受不受风机控制柜处于手动或自动状态影响?谢谢
相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
3. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
...
水幕系统控制系统的疑问
水幕系统控制系统的疑问
水幕系统可以将雨淋阀改为电动阀吗。
相关问题讨论:
1. 关于水幕系统控制系统的疑问,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 水幕系统控制系统的疑问在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似水幕系统控制系统的疑问的工程案例可以分享?
...
埋地消防管线包不包含消防井
埋地消防管线包不包含消防井
消防井中的管线属不属于埋地消防管线?如果属于有没有合理的证明,最好是国标
相关问题讨论:
1. 关于埋地消防管线包不包含消防井,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 埋地消防管线包不包含消防井在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似埋地消防管线包不包含消 ...
200余平的房间需要设置多少出口
200余平的房间需要设置多少出口
一个独栋商业,使用性质为台球厅,2层(一层有搭建的夹层),耐火等级二级,每层建筑面积约130平方米,且每层为一个大厅未分隔房间,仅且只有一部室内楼梯。根据《建规》18版第5.5.8条,单层未超过200平米,50人,可以设置一部楼梯。但根据5.5.15条,建筑2层大厅形成了独立房间,反推超过12 ...
碳粉收集的工业管道基本识别色
碳粉收集的工业管道基本识别色
根据《安全色和安全标志》(GB2894—2025)新版要求工业管道基本识别色中追加了一句话:“其他物质可采用介质本身颜色作为基本识别色,管道色应与基本识别色有明显区分”请问涉及碳粉收集的工业管道是否一定要根据介质本身颜色作为识别色(黑色),法规“可以”是一定要用黑色,还是可以用其 ...
如果酒店用人工湖作为消防水池,必须设置自动补水设施吗?
如果酒店用人工湖作为消防水池,必须设置自动补水设施吗?
如果酒店用人工湖作为消防水池,必须设置自动补水设施吗?
相关问题讨论:
1. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
2. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
3. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
...
室外疏散楼梯下设置仓库违反那个规定?
室外疏散楼梯下设置仓库违反那个规定?
室外疏散楼梯下设置仓库违反那个规定?
相关问题讨论:
1. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
请教一下,单个防火卷帘最大长度可以是多少米?
请教一下,单个防火卷帘最大长度可以是多少米?
不考虑建规和通规对防火卷帘总长度的限制,单扇防火卷帘最大长度是多少有规范或图集限制吗
相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
3. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
...
建筑高度计算
建筑高度计算
各位,这个建筑高度怎么算啊,又有建筑找坡又有结构找坡
相关问题讨论:
1. 关于建筑高度计算,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 建筑高度计算在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似建筑高度计算的工程案例可以分享?
...
人员密集的应急照明是3lx ,那人密的疏散走道照度是多少,是1lx还是3lx求解
人员密集的应急照明是3lx ,那人密的疏散走道照度是多少,是1lx还是3lx求解
人员密集的应急照明是3lx ,那人密的疏散走道照度是多少,是1lx还是3lx,求解
相关问题讨论:
1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
...
宿舍居室的门直接用防火门,能满足烟密闭性能和自动关闭的功能吗?
宿舍居室的门直接用防火门,能满足烟密闭性能和自动关闭的功能吗?
6.4.1 防火门、防火窗应具有自动关闭的功能,在关闭后应具有烟密闭的性能。宿舍的居室、老年人照料设施的老年人居室、旅馆建筑的客房开向公共内走廊或封闭式外走廊的疏散门,应在关闭后具有烟密闭的性能。宿舍的居室、旅馆建筑的客房的疏散门,应具有自动 ...