歌舞娱乐场所排烟

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:22:05 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
歌舞娱乐场所排烟

歌舞娱乐场所,一二三层总建筑面积大于100平米需要设置排烟设施,例如:1层有4个30平米的房间用于歌舞娱乐,2层有1个30平米的房间用于歌舞娱乐,1层2层都需要设置排烟吗?

相关问题讨论:
1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 17:11:45 |河南| 显示全部楼层
关于主问题:1层2层是否都需要设置排烟

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第5.2.1条c项和d项规定,歌舞娱乐场所的排烟设置分两种情况:
■ 设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的,无论面积大小均须设置排烟设施
■ 设置在建筑首层、二层和三层且任一层建筑面积大于100㎡的,才需要设置排烟设施

你举例的情况中:
■ 1层4个房间总面积120㎡(30×4),超过100㎡,需要设置排烟设施
■ 2层单个房间30㎡,未超过100㎡,不需要设置排烟设施

但要注意,如果2层房间与其他区域连通形成更大防火分区,或该层有其他功能区域导致整体面积超标,仍需按实际面积判断。具体设计应以消防部门审批意见为准。

关于问题1:排烟系统与空调系统共用风道注意事项

根据GB 51251-2017第4.1.5条,防烟分区内排烟系统可以与平时排风系统合用,但必须满足以下强制要求:
■ 排烟口必须与平时排风口分开设置,不得混用同一风口
■ 合用系统的风机必须满足280℃环境下连续工作30分钟的耐火要求
■ 系统应具备可靠的模式切换功能,确保火灾时自动转为纯排烟模式
■ 平时排风管道需做防火处理,防止火势沿管道蔓延

工程实践中常见问题是风机选型不达标或切换控制不可靠,建议在施工图审查阶段重点核查设备技术参数和控制逻辑。

关于问题2:防烟分区长度超规范限值处理方法

防烟分区长边最大允许长度由《GB 51251-2017》表4.2.4规定,取值取决于空间净高:
空间净高(m)最大允许长边长度(m)
≤324
>3且≤636
>660


当实际长度超过限值时,应采取以下措施:
■ 增加挡烟垂壁进行物理分隔,将超限区域划分为多个合规防烟分区
■ 提高排烟风量补偿,按GB 51251-2017第4.6.3条重新计算所需排烟量
■ 调整风管布局,增加排烟口密度使气流覆盖更均匀
■ 若为高大空间,可考虑采用性能化设计方法论证可行性

注意:任何修改都需经原设计单位确认,并报消防审查机构认可。

关于问题3:排烟量计算依据

排烟量计算以《GB 51251-2017》第4.6.3条为核心依据,采用面积法为主、换气次数法校验的原则:
■ 基础计算:按防烟分区面积乘以单位面积排烟量指标(表4.6.3规定,公共建筑一般为60~120 m³/h·㎡)
■ 校核要求:计算结果必须同时满足最小换气次数要求(通常≥6次/h)
■ 取值原则:两者对比后取较大值作为最终设计排烟量

例如某300㎡空间:
按面积法:300×60=18000 m³/h
按换气次数法:300×层高×6次/h
若层高4米,则换气次数法结果为300×4×6=7200 m³/h
最终排烟量应取18000 m³/h(面积法结果更大)

补充说明

■ 以上规范引用基于GB 51251-2017版本,该标准目前仍为现行有效版本,但建议在使用前核对地方是否有更严格的地方标准
■ 歌舞娱乐场所涉及特殊人群聚集,消防审批较为严格,方案阶段就应提前与当地住建部门沟通
■ 实际工程中常遇到管线综合冲突影响排烟效果,建议在BIM阶段做好机电管线碰撞检查

具体设计方案请咨询注册消防工程师,并以最终消防审查意见为准。