收藏本版 |订阅

规范 今日: 0|主题: 10156|排名: 3 

版主: 规范图集
  • 管道色环和标识
    管道色环和标识 消防水管道标识和水流方向标识有何规范要求 相关问题讨论: 1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握? 2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别? 3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题? ...
    1182 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 关于消防控制室合并的问题
    关于消防控制室合并的问题 几个不同厂区有独立消防控制室,且未共用一套系统,是否可以合并设置一个主消控室,其余设为分消控室?分消控室是否需要人员值班 相关问题讨论: 1. 火灾报警系统的回路容量如何规划? 2. 消防控制室的设备布置有什么空间要求? 3. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误? ...
    1182 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 4层医疗建筑消防设计
    4层医疗建筑消防设计 请教一下。一个多层 (4层)建筑,要设计成医疗类的。应该怎么定性?用地性质 变更, 规范调整手续都还没办理。按商业可以吗?我需要满足哪些特殊要求?要用封闭楼梯间吗? 走廊 楼梯的最小净宽按多少?需要设无障碍楼梯吗?是否2部电梯都要做病床电梯呢?请老师指点一下。 相关问题讨论: 1. 步行 ...
    1453 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 请问车库车道上的防火卷帘是一步降还是两步降
    请问车库车道上的防火卷帘是一步降还是两步降 车库通道上的防火卷帘(也是防火分区线)的联动控制逻辑对于电气专业来说,查规范《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第4.6.3条及条文解释 得知车库通道也应按照疏散通道来设置,也就是它的控制逻辑两步降(即烟感降至1.8m,温感降到底)。但部分建筑专业理解作为防火分 ...
    1157 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 配电房照明:从双电源箱 引出回路的照明灯管是否可算备用照明?
    配电房照明:从双电源箱 引出回路的照明灯管是否可算备用照明? 如上2图:   配电房照明:从双电源箱 引出回路的照明灯管,灯管本身没有带蓄电池的情况下,靠双电源切换的话,  是否可算备用照明? 相关问题讨论: 1. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法? 2. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求? 3. 消防设备的备用电 ...
    1137 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 没有窗户的展览厅是否为无窗房间?
    没有窗户的展览厅是否为无窗房间? 展览厅约1600方,没有窗户,门也没有玻璃观察窗,是否算无窗房间?无窗房间是否废止了? 相关问题讨论: 1. 关于没有窗户的展览厅是否为无窗房间,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. 没有窗户的展览厅是否为无窗房间在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点? 3. 各位有没有处理过类 ...
    1157 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 直播间按什么性质设计
    直播间按什么性质设计 一层有50个小的,独立的直播间的话,按什么性质进行设计 相关问题讨论: 1. 关于直播间按什么性质设计,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. 直播间按什么性质设计在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点? 3. 各位有没有处理过类似直播间按什么性质设计的工程案例可以分享? ...
    1137 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 独立建造的四层员工宿舍楼梯间可以设置成敞开楼梯间吗
    独立建造的四层员工宿舍楼梯间可以设置成敞开楼梯间吗 独立建造的四层员工宿舍楼梯间可以设置成敞开楼梯间吗 相关问题讨论: 1. 关于独立建造的四层员工宿舍楼梯间可,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. 独立建造的四层员工宿舍楼梯间可在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点? 3. 各位有没有处理过类似独立建造的四 ...
    1139 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 请问各位专家老师,商业可以借用主楼住宅的楼梯来疏散吗?规范也没有明确说明。
    请问各位专家老师,商业可以借用主楼住宅的楼梯来疏散吗?规范也没有明确说明。 请问各位专家老师,商业可以借用主楼住宅的楼梯来疏散吗?规范也没有明确说明。 相关问题讨论: 1. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做? 2. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用? 3. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误? ...
    1133 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 丙类厂房里值班室是否要独立安全出口?
    丙类厂房里值班室是否要独立安全出口? 丙类厂房里的一间值班室,需要按建规3.3.5条设置独立的安全出口吗?本地有图审专家要求设。 相关问题讨论: 1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用? 2. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区? 3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求? ...
    1156 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 火情确认演练
    火情确认演练 现场火警测试,按下手报按钮后,几分钟内人员需到现场确认火情,这个有规范吗 相关问题讨论: 1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别? 2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准? 3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题? ...
    1126 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 湿式报警阀组上下腔压力
    湿式报警阀组上下腔压力 自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50216-2017-9维护管理表9.0.6湿式报警阀主阀锈蚀状况,各个部件连接处无泄漏现象。主阀前后压力表读数准确及两表压差符合要求(<0.01Mpa). 提问湿式报警阀组上下腔压力是否<0.01Mpa为符合要求?个人认为该规范是错误的,湿式报警阀组上下腔压力应不小于0.01Mpa ...
    1163 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 喷头距离排烟口的距离有明确规定么
    喷头距离排烟口的距离有明确规定么 喷头距离排烟口的距离有明确规定么 相关问题讨论: 1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值? 2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么? 3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理? ...
    1138 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 开式洒水喷头距离屋顶有距离要求吗
    开式洒水喷头距离屋顶有距离要求吗 规范上要求75~150的距离是否适用于开式洒水喷头,比如防火分隔水幕系统 相关问题讨论: 1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别? 2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握? 3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题? ...
    1139 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 氧气产量82000Nm3/h规模的空分装置一次消防用水量设计为100L/s,合适吗?
    氧气产量82000Nm3/h规模的空分装置一次消防用水量设计为100L/s,合适吗? 如题,如需相关数据可补充。 相关问题讨论: 1. 关于氧气产量82000Nm3/h规,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. 氧气产量82000Nm3/h规在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点? 3. 各位有没有处理过类似氧气产量82000Nm3/h规的工程案例可以分享? ...
    1133 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 有没有广东省的专家同仁,帮忙看一下图中的60米住宅核心筒是否可行。
    有没有广东省的专家同仁,帮忙看一下图中的60米住宅核心筒是否可行。 有没有广东省的专家,帮忙看看下面两个住宅核心筒是否符合当地的消防规范。 相关问题讨论: 1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别? 2. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求? 3. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯? ...
    1139 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 底层商铺、餐饮场所疏散疑问
    底层商铺、餐饮场所疏散疑问 1.有直通室外门单独疏散的底层商铺(非商业服务网点)疏散距离是按走道近端房间考虑的吗,2.是否可以200平米只设一个安全出口(直线疏散距离不超15m);3.遇到一个项目200多平,分为用餐区和厨房区,均小于200平米,每个区均只有一个安全出口,是否符合要求;4.地下商铺,直通下沉广场的商铺的 ...
    1155 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 大厅内的小房间安全疏散距离
    大厅内的小房间安全疏散距离 请教下面这个小房间的安全疏散距离最多不能超过多少米?为什么?是根据哪一条规范呢?这个小房间可以视为两个安全出口之间的房间吗?非常感谢! 相关问题讨论: 1. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算? 2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题? 3. 规范中表述模糊的条款在实际审查 ...
    1182 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 医院核磁共振检查室
    医院核磁共振检查室 医院核磁检查室,需要设置消防系统吗?如果需要,设置什么系统,具体有没有规范说明。 相关问题讨论: 1. 学校的消防演练频率和内容有什么要求? 2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握? 3. 这类人员密集场所的消防疏散有什么特殊要求? ...
    1154 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 消防通道的地面标识画线是否为强制性标准,原文出自哪里
    消防通道的地面标识画线是否为强制性标准,原文出自哪里 消防通道的地面标识画线是否为强制性标准,原文出自哪里 相关问题讨论: 1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题? 2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准? 3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握? ...
    1160 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 下一页 »

    快速发帖

    还可输入 80 个字符
    您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关注公众号

    相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

    Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

    在本版发帖
    会员粉丝群
    返回顶部