规范讲位于走道尽端、小于200平且疏散门大于1.4m的、任一点的距离疏散出口的距离不超过15m的房间可以设置一个安全出口,如果这个房间位于两个安全出口之间或者袋型走道两端能不能只设置一个疏散出口?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 21:07:13 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
规范讲位于走道尽端、小于200平且疏散门大于1.4m的、任一点的距离疏散出口的距离不超过15m的房间可以设置一个安全出口,如果这个房间位于两个安全出口之间或者袋型走道两端能不能只设置一个疏散出口?

规范讲位于走道尽端、小于200平且疏散门大于1.4m的、任一点的距离疏散出口的距离不超过15m的房间可以设置一个安全出口,如果这个房间位于两个安全出口之间或者袋型走道两端能不能只设置一个疏散出口?按理说走道尽头的房间危险性更大  位于安全出口之间的房间也应该能这样只设置一个安全出口?

相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 7 小时前 |美国| 显示全部楼层
结论先行

可以设置一个疏散门,但你把规范里针对不同位置房间的条件记混了。位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,不需要满足“任一点距离不超过15m”这个条件,它的判断标准纯粹看建筑面积。

关于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.15条第1款,这类房间只要面积达标就能设1个疏散门,具体限值按建筑功能划分如下:

建筑类型[td]最大允许建筑面积(㎡)
托儿所、幼儿园、老年人照料设施50
医疗建筑、教学建筑75
其他公共建筑120


所以如果是普通办公楼、酒店客房、办公室等,位于中间或两侧的,面积≤120㎡直接设1个门即可,跟门宽多少、内部最远点距离是多少完全没有关系。你之前以为“中间的危险性小所以也能套用尽端的条件”,这个直觉是对的,规范确实给了更宽松的面积指标,只是不用背15m那个距离。

关于你提到的“200平、距离15m”的情况

这个条件其实是规范第5.5.15条第2款针对走道尽端房间的硬性规定,而且是一整套捆绑条件,缺一不可:
■ 必须是建筑面积≤50㎡的房间(剧院、电影院、礼堂、会议室等观众厅适用的是第3款≤200㎡的规定)
■ 疏散门净宽度不小于0.9m
■ 必须由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m
■ 必须符合二类安全疏散条件
■ 疏散门必须直接设在直通室外的室外地面上

这几个条件是针对“尽端房”因为逃生路径单一、烟气积聚风险高而做的特殊限制,不能平移用到中间或两侧的房间上。

实务审查中的注意事项

■ 很多图纸审查系统会卡“袋形走道两侧”的面积超标问题。如果房间面积超了120㎡,哪怕它就在走廊中间,也必须开两个门,或者通过调整平面布局让该区域连通到两个安全出口。
■ “袋形走道”的定义也很关键。如果走道两端都有开口通向其他防火分区或室外,那就不算真正的袋形走道,此时该走道上的所有房间都按“两个安全出口之间”处理,直接套用120㎡的标准。
■ 老年人照料设施和医疗建筑现在审查极严,哪怕面积在50㎡或75㎡以内,有些地方的消防验收也会建议做双门,具体要看当地审图机构的执行口径。

提醒:以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022已全文强制执行,部分旧规范条文已被整合或替代。具体设计审批请以当地住建/消防部门最新认定意见及现行有效规范原文为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册