预制混凝土梁构件模板的安装允许偏差(mm),下列哪个是不符合规范规定的?[2003-31 ]
预制混凝土梁构件模板的安装允许偏差(mm),下列哪个是不符合规范规定的?[2003-31 ]
A长度±5
B宽度与高度-5
c
D起拱±6
正确答案D
解析:
参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204 - 2015)。9.2.7预制构件的尺寸偏差及检验方法应符合表9.2.7的规定;设计有专门规定时,尚应符合设计要求。施工过程中临时使 ...
检查固定在模板上的预埋件和预留孔涧的 位置及尺寸,用下列哪种方法?[2008-32 ]
检查固定在模板上的预埋件和预留孔涧的
位置及尺寸,用下列哪种方法?[2008-32 ]
A用钢尺
B利用水准仪
C拉线
D用塞尺
正确答案:A
解析:
参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》
(GB 50204—2015)。4-2·9固定在模板上的预埋件和预留孔洞不得遗漏,且应安装牢
固。有抗渗要求的混凝土结构中的预埋件,应按设计及施 ...
混凝土结构工程施工中,固定在模板上的 预埋件和预留孔洞的尺寸允许偏差必须为:[2007-
混凝土结构工程施工中,固定在模板上的
预埋件和预留孔洞的尺寸允许偏差必须为:[2007-29]
A正偏差
B零偏差
C负偏差
D正负偏差
正确答案:A
解析:
参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204——2015)。4-2·9固定在模板上的预埋件和预留孔洞不得遗漏,且应安装牢
固。有抗渗要求的混凝土结构中的预埋件,应 ...
关于模板分项工程的叙述,错误的是: [2010-34]
关于模板分项工程的叙述,错误的是:
[2010-34]
A侧模板拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤
B钢模板应将模板浇水湿润
c后张法预应力混凝土结构件的侧模宜在预应力张拉前拆除
D拆除悬臂2m的雨篷底模时,应保证其混凝土强度达到100%
正确答案:B
解析:
参见《混凝土结构工程施工规范》(GB50666—2011)4.5. ...
混凝土结构施工过程中,前一工序的质量 未得到监理单位(建设单位)的检查认可,不应进
混凝土结构施工过程中,前一工序的质量
未得到监理单位(建设单位)的检查认可,不应进行后续工序的施工,其主要目的是:[2012-32]
A确保结构通过验收
B对合格品进行工程计量
明确各方质量责任
D避免质量缺陷累积
正确答案D
解析:
参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015)。3-O-4检验批的质量验收应包 ...
检验批合格质量中,对一般项目的质量验 收当采用计数检验时,除有专门要求外,一般项
检验批合格质量中,对一般项目的质量验
收当采用计数检验时,除有专门要求外,一般项目在不得有严重缺陷的前提下,其合格点率最低应达到:[2006-36 ]
A70%及以上
B75%及以上
c80%及以上
D85%及以上
正确答案:C
解析:
参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015)。3-0·4检验批的质量验收应包括实物检查 ...
吊装预制混凝土构件时,起重吊索与构件 水平平面的夹角不宜小于多少度?
吊装预制混凝土构件时,起重吊索与构件
水平平面的夹角不宜小于多少度?
[2005-36 ]
A40°
B45°
c50°
D60°
正确答案D
解析:
参见《混凝土结构工程施工规范》(GB50666—2011)。9-1·3预制构件的吊运应符合下列规定;2应采取保证起重设备的主钩位置、吊具及构件重心在竖直方向上重合的措施;吊索与构件水平夹角不宜 ...
混凝土拌和时,下列每盘原材料称量的允 许偏差,哪条不正确?[2004-33 ]
混凝土拌和时,下列每盘原材料称量的允
许偏差,哪条不正确?[2004-33 ]
A水泥±2%
B掺合料±4%
C粗细骨料±3%
D水、外加剂±1%
正确答案:B
解析:
参见《混凝土结构工程施工规范》(GB50666——2011)。7-4-2混凝土搅拌时应对原材料用量准确计量,并应符合下列规定;2原材料的计量应按重量计,水和外加剂溶液可按体积计 ...
混凝土现场拌制时,各组分材料计量采用:[2006-34]
混凝土现场拌制时,各组分材料计量采用:[2006-34]
A均按体积
B均按重量
C水泥、水按重量,其余按体积
D水与外加剂按体积,其余按重量
正确答案:B
解析:
参见《混凝土结构工程施工规范》(GB50666—2011)。7·4-2混凝土搅拌时应对原材料用量准确计量,并应符合下列规定;2原材料的计量应按重量计,水和外加剂溶液可按体 ...
混凝土结构施工时,对混凝土配合比的要 求,下述哪项是不准确的?[2012-37]
混凝土结构施工时,对混凝土配合比的要
求,下述哪项是不准确的?[2012-37]
A混凝土应根据实际采用的原材料进行配合比设计并进行试配
B首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定
C混凝土拌制前应根据砂石含水率测试结果提出施工配合比
D进行混凝土配合比设计的目的完全是为了保证混凝土强度等级
正确答案D
解析:
参见《 ...
混凝土用的粗骨料最大颗粒粒径,下列哪 条不符合规范规定?[2004-34]
混凝土用的粗骨料最大颗粒粒径,下列哪
条不符合规范规定?[2004-34]
A不超过构件截面最小尺寸的1/4
B不超过钢筋最小净间距的3/4
C不超过实心板厚度的1/3且不超过50mm
D最大颗粒粒径是以长径尺寸计
正确答案:C
解析:
参见《混凝土结构工程施工规范》(GB50666—2011)。7-2·3粗骨料宜选用粒形良好、质地坚硬的洁净碎 ...
除混凝土实心板外,混凝土用的瓶臀料, 其最大颗粒粒径不得超过构件截面最小尺寸的限
除混凝土实心板外,混凝土用的瓶臀料,
其最大颗粒粒径不得超过构件截面最小尺寸的限值和不得超过钢筋最小净间距的限值分别为:[2006-35 ]
A1/5,1/2
B1/4,3/4
C1/3,2/3
D2/5,3/5
正确答案:B
解析:
参见《混凝土结构工程施工规范》(GB50666—2011)。7-2·3粗骨料宜选用粒形良好、质地坚硬的洁净碎石或卵石,并应 ...
预应力的预留孔道灌浆用水泥应采用:[2010-31]
预应力的预留孔道灌浆用水泥应采用:[2010-31]
A普通硅酸盐水泥
B矿渣硅酸盐水泥
C火山灰硅酸盐水泥
D复合水泥
正确答案:A
解析:
参见《混凝土结构工程施工规范》(GB50666——2011)。6·5·4配制水泥浆用水泥、水及外加剂除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应符合下列规定:1宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥;2拌 ...
纵向钢筋加工不包括:[2013-36]
纵向钢筋加工不包括:[2013-36]
A钢筋绑扎
B钢筋调直
C钢筋除锈
D钢筋剪切与弯曲
正确答案:A
解析:
根据《混凝土结构工程施工规范》5.3钢筋加工和5.4钢筋连接与安装2部分内容可知,B、C、D选项属于钢筋加工内容,A选项属于钢筋连接与安装。 ...
混凝土工程施工中,侧模拆除时混凝土强度应能保证:[2012-33,2011-31,2009-32]
混凝土工程施工中,侧模拆除时混凝土强度应能保证:[2012-33,2011-31,2009-32]
A混凝土试块强度代表值达到抗压强度标
准值
B混凝土结构不出现侧向弯曲变形
C混凝土结构表面及棱角不受损坏
D混凝土结构不出现裂缝
正确答案:C
解析:
参见《混凝土结构工程施工规范》(GB50666—2011)。4-5·3当混凝土强度能保证其表面及 ...
当混凝土强度已达到设计强度的75%时,下列哪种混凝土构件是不允许拆除底模的?[2006-56
当混凝土强度已达到设计强度的75%时,下列哪种混凝土构件是不允许拆除底模的?[2006-56,2003-34]
A跨度≤8m的梁
B跨度≤8m的拱
C跨度≤8m的壳
D跨度≥2m的悬臂构件
正确答案D
解析:
参见《混凝土结构工程施工规范》(GB50666——2011)。4·5-2底模及支架应在混凝土强度达到设计要求后再拆除;当设计无具体要求时,同条 ...
某跨度为6.0m的现浇钢筋混凝土梁,对模板的起拱,当设计无具体要求时,模板起拱高度为
某跨度为6.0m的现浇钢筋混凝土梁,对模板的起拱,当设计无具体要求时,模板起拱高度为6mm,则该起拱值:[2008-31]
A—定是木模板要求的起拱值
B包括了设计起拱值和施工起拱值
C仅为设计起拱值
D仅为施工起拱值
正确答案D
解析:
参见《混凝土结构工程施工规范》(GB50666——2011)。4-4-6条文说明:对跨度较大的现浇混凝 ...
对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时
对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的()?[2004-35 ]
A1/10003/1000
B1/100~3/100
c3/10005/1000
D3/1005/100
正确答案:A
解析:
参见《混凝土结构工程施工规范》(GB50666—2011)。3·4-6对跨度不小于4m的梁、板,其模板施工起拱高度宜为梁、板跨度 ...
当设计无规定时,跨度为8m的钢筋混凝土梁,其底模跨中起拱高度为:[2005-31 ]
当设计无规定时,跨度为8m的钢筋混凝土梁,其底模跨中起拱高度为:[2005-31 ]
A816mm
B8~ 24mm
c832mm
D1632mm
正确答案:B
解析:
参见《混凝士结构工程施工规范》(GB50666—2011)。3·4-6对跨度不小于4m的梁、板,其模板施工起拱高度宜为梁、板跨度的1/1000~ 3/1000。起拱不得减少构件的截面高度。 ...
跨度为6m的现浇钢筋混凝土梁,当设计无要求时,施工模板起拱高度宜为跨度的:[2010-33]
跨度为6m的现浇钢筋混凝土梁,当设计无要求时,施工模板起拱高度宜为跨度的:[2010-33]
A1/1000~2/1000
B2/1000~4/1000
C1/10003/1000
D1/1000~4/1000
正确答案:C
解析:
参见《混凝土结构工程施工规范》(GB50666—2011)。3-4-6对跨度不小于4m的梁、板,其模板施工起拱高度宜为梁、板跨度的1/10003/1000。起拱不得 ...