  • 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行 结构现场检验。结构现场检验应在下列哪方面见
    对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行 结构现场检验。结构现场检验应在下列哪方面见证下进行?[2005-35 ] A结构工程师(设计单位) B项目工程师(施工单位) C监理工程师 D质量监督站相关人员 正确答案:C 解析: 参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015)。10-1-1条文说明:结构性能检验应由监理工程师组 ...
    035 注册考试 发表于 2026-5-28 考试
  • 对混凝土现浇结构进行拆模尺寸偏差检查 时,必须全数检查的项目是:[2009-38 ]
    对混凝土现浇结构进行拆模尺寸偏差检查 时,必须全数检查的项目是:[2009-38 ] A电梯井 B独立基础 C大空间结构 D梁柱 正确答案:A 解析: 参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015)。8-3·2现浇结构的位置和尺寸偏差及检验方法应符合表9-8的规定。检查数量:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检 ...
    036 注册考试 发表于 2026-5-28 考试
  • 现浇混凝土结构的构件,其轴线位置尺寸 的允许偏差,以下哪条不正确?[2004-32]
    现浇混凝土结构的构件,其轴线位置尺寸 的允许偏差,以下哪条不正确?[2004-32] A整体基础15mm B独立基础15mm c柱8mm D梁8mm 正确答案:B 解析: 参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015)。8·3·2现浇结构的位置和尺寸偏差及检验方法应符合表9-8的规定。检查数量:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。 ...
    030 注册考试 发表于 2026-5-28 考试
  • 混凝土结构外观质量出现严重缺陷,提出 技术处理方案的单位是:[2011-36 ]
    混凝土结构外观质量出现严重缺陷,提出 技术处理方案的单位是:[2011-36 ] A设计单位 B施工单位 c监理单位 D建设单位 正确答案:B 解析: 参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015)。8.2.1现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理单位认可后 ...
    036 注册考试 发表于 2026-5-28 考试
  • 混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外 露,这种外观质量缺陷称为:[2005-33 ]
    混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外 露,这种外观质量缺陷称为:[2005-33 ] A疏松 B蜂窝 外形缺陷 D外表缺陷 正确答案:B 解析: 参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204——2015)。8-1-2现浇结构的外观质量缺陷应由监理单位、施工单位等各方根据其对结构性能和使用功能影响的严重程度按表9-7确定。 ...
    045 注册考试 发表于 2026-5-28 考试
  • 钢筋混凝土结构严格控制含氯化物外加剂 的使用,是为了防止:[2009-36 ]
    钢筋混凝土结构严格控制含氯化物外加剂 的使用,是为了防止:[2009-36 ] A阵低混凝土的强度 B增大混凝土的收缩变形 C降低混凝土结构的刚度 D引起结构中的钢筋绣蚀 正确答案: D 解析: 参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015)。7-3·3条文说明:在混凝土中,水泥、骨料、外加剂和拌和用水等都可能含有 ...
    044 注册考试 发表于 2026-5-28 考试
  • 后张法施工预应力混凝土结构孔道灌浆的 作用是为了防止预应力钢筋锈蚀和保证:[2011-33
    后张法施工预应力混凝土结构孔道灌浆的 作用是为了防止预应力钢筋锈蚀和保证:[2011-33 ] A结构刚度 B结构承载力 C结构抗裂度 D结构耐久性 正确答案 D 解析: 参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015)。6·5·1条文说明:预应力筋张拉后处于高应力状态,对腐蚀非常敏感,所以应尽早对孔道进行灌浆。灌 ...
    040 注册考试 发表于 2026-5-28 考试
  • 采用应力控制方法张拉预应力筋时,应校 核预应力筋的:[2007-31]
    采用应力控制方法张拉预应力筋时,应校 核预应力筋的:[2007-31] A最大张拉应力值 B实际建立的预应力值 C最大伸长值 D实际伸长值 正确答案D 解析: 参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204——2015)。6.4.4条文说明:实际张拉时通常采用张拉力控制方法,但为了确保张拉质量,还应对实际伸长值进行校核,6%的 ...
    042 注册考试 发表于 2026-5-28 考试
  • 预应力钢丝敏头的强度不得低于钢丝强度 标准值的百分比为:[2005-34]
    预应力钢丝敏头的强度不得低于钢丝强度 标准值的百分比为:[2005-34] A95% B97% c98% D99% 正确答案:C 解析: 参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015)。6·3·3预应力筋端部锚具的制作质量应符合下列规定:①钢绞线挤压锚具挤压完成后,预应力筋外端露出挤压套筒的长度不应小于1mm;②钢绞线压花锚具 ...
    034 注册考试 发表于 2026-5-28 考试
  • 预应力混凝土结构后张法施工时,孔道灌 浆用水泥应采用:[2009-34]
    预应力混凝土结构后张法施工时,孔道灌 浆用水泥应采用:[2009-34] A普通硅酸盐水泥 B矿渣硅酸盐水泥 c火山灰硅酸盐水泥 D粉煤灰硅酸盐水泥 正确答案:A 解析: 参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015)。6·2·5孔道灌浆用水泥应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。 ...
    035 注册考试 发表于 2026-5-28 考试
  • 下列关于预应力施工的表述中,正确的 是:[2010-36 ]
    下列关于预应力施工的表述中,正确的 是:[2010-36 ] A锚具使用前,预应力筋均应做静载锚固性能试验 B预应力筋可采用砂轮锯断、切割机切断或电弧切割 c当设计无具体要求时,预应力筋张拉时的混凝土强度不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值为90% D预应力筋张拉完后应尽早进行孔道灌浆,以防止预应力筋腐蚀 正确答 ...
    034 注册考试 发表于 2026-5-28 考试
  • 下列对预应力筋张拉机具设备及仪表的技 术要求,哪项不正确?[2012-36]
    下列对预应力筋张拉机具设备及仪表的技 术要求,哪项不正确?[2012-36] A应定期维护和校验 B张拉设备应配套使用,且分别标定 C张拉设备的标定期限不应超过半年 D使用过程中千斤顶检修后应重新标定 正确答案:B 解析: 参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015)。6·1·3预应力筋张拉机具及压力表应定期 ...
    035 注册考试 发表于 2026-5-28 考试
  • 预应力结构隐蔽工程验收内容不包括: [2008-34]
    预应力结构隐蔽工程验收内容不包括: [2008-34] A预应力筋的品种、规格、数量和位置 B预应力筋锚具和连接器的品种、规格、数量和位置 C留孔道的形状、规格、数量和位置 D张拉设备的型号、规格、数量 正确答案: D 解析: 参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015)。6.1.1浇筑混凝土之前,应进行预应力 ...
    035 注册考试 发表于 2026-5-28 考试
  • 在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度 范围内,受拉区的箍筋间距不应大于搭接钢筋较
    在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度 范围内,受拉区的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的多少倍且不应大于 100mm? [2005-32 ] A2 B3 c4 D5 正确答案: D 解析: 参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204——2015)。5·4-8梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内箍筋的设置应符合设计要求;当设计无具 ...
    034 注册考试 发表于 2026-5-28 考试
  • 混凝土结构工程施工中,当设计对直接承 受动力荷载作用的结构构件无具体要求时,其纵
    混凝土结构工程施工中,当设计对直接承 受动力荷载作用的结构构件无具体要求时,其纵向受力钢筋的接头不宜采用:[2010-35,2009-35,2008-35 ] A绑扎接头 B焊接接头 c冷挤压套筒接头 D锥螺纹套筒接头 正确答案:B 解析: 参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015)。5·4-·6第2款直接承受动力荷载的结构 ...
    032 注册考试 发表于 2026-5-28 考试
  • 关于钢筋混凝土梁的箍筋末端弯钩的加工 要求,下列说法正确的是:[2008-33 ]
    关于钢筋混凝土梁的箍筋末端弯钩的加工 要求,下列说法正确的是:[2008-33 ] A对—般结构箍筋弯后平直部分长度不宜小于似8d B对结构有抗震要求的箍筋弯折后平直部分长度不应小于10d c对—般结构箍筋弯钩的弯折角度不宜大于90° D对结构有抗震要求箍筋的弯折角度不应小于90° 正确答案:B 解析: 参见《混凝土结构工程 ...
    037 注册考试 发表于 2026-5-28 考试
  • 对有抗震要求的结构,箍筋弯钩的弯折角 度应为:[2009-33]
    对有抗震要求的结构,箍筋弯钩的弯折角 度应为:[2009-33] A 30° B60° c90° D135° 正确答案 D 解析: 参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015)。5·3·3箍筋、拉筋的末端应按设计要求作弯钩,并应符合下列规定:1对一般结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不应小于90%弯折后平直段长度不应小于箍筋直径 ...
    034 注册考试 发表于 2026-5-28 考试
  • 在浇筑混凝土之前对钢筋隐蔽工程的验 收,下列哪条内容是无需验收的?[2003-33 ]
    在浇筑混凝土之前对钢筋隐蔽工程的验 收,下列哪条内容是无需验收的?[2003-33 ] A钢筋的品种、规格、数量、位置 B钢筋的接头方式,接头位置和数量 C预埋件的规格、数量与位置 D钢筋表面的浮锈情况 正确答案 D 解析: 参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015)。5·1-1浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽 ...
    039 注册考试 发表于 2026-5-28 考试
  • 下列钢筋隐蔽工程验收内容的表述,哪项 要求不完整?[2012-35]
    下列钢筋隐蔽工程验收内容的表述,哪项 要求不完整?[2012-35] A纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置 B钢筋的连接方式、接头位置 c箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距 D预埋件的规格、数量、位置 正确答案:B 解析: 参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015)。5·1-·1浇筑混凝土之前,应进行 ...
    038 注册考试 发表于 2026-5-28 考试
  • 预制混凝土板构件,其尺寸允许偏差及检 验方法,下列哪条是不符合规范规定的?[2003-35
    预制混凝土板构件,其尺寸允许偏差及检 验方法,下列哪条是不符合规范规定的?[2003-35] A长度±4mm,尺量两侧边,取最大值 B宽度+10mm,钢尺量一端及中部取较大值 C厚度+2mm,-3mm尺量两端及中部,取其中较大值 D表面平整度3mm,用2m靠尺和塞尺量测 正确答案:B 解析: 参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 502 ...
    042 注册考试 发表于 2026-5-28 考试