关于地下(半地下)室楼梯间在首层与地上部分楼梯间完全分隔、通道均各自直通室外的情况下,地上、地下形式是否保持一致的问题

如上图,在地下(半地下)室楼梯间在首层与地上部分楼梯间完全分隔、通道均各自直通室外的情况下,地上、地下部分的楼梯间形式是否需保持一致。如地上部分按规范采用防烟楼梯间,地下部分按规范要求采用封闭楼梯间,是否可行?

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
发表于 2026-6-1 13:08:26 |四川| 显示全部楼层
结论先行:在满足首层完全分隔且各自直通室外的前提下,地上采用防烟楼梯间、地下采用封闭楼梯间是完全可行的,两者不需要保持一致。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策及规范请以主管部门官方发布为准。

关于问题2:相关规范条文明确

地上和地下楼梯间形式的确定,本质上是把这两部分看作独立的防火区域来分别判断,规范对此有明确的界定:

■ 分隔要求:根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.11条(此为全文强制性规范,必须严格执行)以及《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.4条,建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间。确需共用楼梯间时,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志。
■ 地下楼梯间形式:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.21条,室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;其他地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。
■ 地上楼梯间形式:根据地上建筑的高度、层数和使用功能,按规范第5.5.12条或5.5.13条确定。例如一类高层公共建筑或大于33m的住宅,就必须用防烟楼梯间。

所以,只要你的地下室只有一层或两层,且室内外高差不大于10m,地下部分按规范本来就只需要做封闭楼梯间,完全没必要跟着地上做成防烟楼梯间。

关于问题1:实际工程中应该如何把握?

在实际工程中,这种“上防烟、下封闭”的做法非常普遍,核心在于“物理隔离”必须做到位。具体设计和施工时要把控以下几点:

■ 首层分隔墙的材质和耐火极限必须达标,通常采用加气混凝土砌块或实心砖墙,确保耐火极限达到2.00h以上,不能随便用轻钢龙骨石膏板应付。
■ 分隔门必须是乙级防火门,且应向疏散方向开启,具备自动关闭功能。
■ 必须确保地下楼梯间在首层有直接通向室外的出口,绝对不能借用地上楼梯间的门厅或通道进行疏散。同样,地上楼梯间也要直通室外。
■ 分隔处要设置明显的标志,防止人员在紧急疏散时误入地下室。

关于问题3:类似工程经验分享

在高层住宅项目中,这种组合几乎是标配。比如一栋34层的住宅,地上部分高度超过33m,按规范要求必须设置防烟楼梯间(通常带前室)。而地下室往往只有一层(做车库或设备用房),高差也就4米左右。

我们在做设计时,地下室楼梯间就按封闭楼梯间设计,不需要做防烟前室。到了首层,用一道2.00h的防火隔墙把通往地下的楼梯口和通往地上的楼梯口彻底隔开,地下室楼梯直接开向室外地面,地上楼梯也开向室外。这样既满足了规范对安全疏散的严格要求,又避免了地下室做防烟楼梯间带来的公摊面积增加和建造成本上升,是非常合理且经济的做法。

消防安全问题涉及生命财产安全,具体设计图纸和分隔方案,请务必以当地消防部门或审图机构的审批意见为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-11-17 17:03:07 |中国| 显示全部楼层
问答版主 发表于 2026-6-1 13:08
结论先行:在满足首层完全分隔且各自直通室外的前提下,地上采用防烟楼梯间、地下采用封闭楼梯间是完全可行 ...
结论先行
同意楼上观点,实际项目中这种做法非常普遍。只要首层实现物理与防火上的完全分隔,且上下楼梯间均能各自直通室外,地上采用防烟楼梯间、地下采用封闭楼梯间是完全合规的,两者不需要强制保持一致。

规范依据与判定逻辑
这套设计的底层逻辑是将上下楼梯间视为两个独立的疏散系统,分别套用对应的判定条款。除了楼上提到的《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.11条(此为全文强制性规范,必须严格执行)外,直接决定地下室楼梯间形式的核心条款是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.4.4条:

■ 地下或半地下建筑(室)的疏散楼梯间,室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的,应采用防烟楼梯间
■ 其他地下或半地下建筑(室)的疏散楼梯,可采用封闭楼梯间

地上部分的楼梯间形式则根据建筑总高度、使用功能及耐火等级,按GB 50016第6.4节逐层对照即可。由于上下两部分的触发条件完全不同,规范本身就允许差异化设计。具体条文请以最新发布的规范原文为准。

实操卡点与建议
虽然规范允许不一致,但落地时首层分隔节点必须严格把控,否则审图极易被退回。以下几点在项目上踩过坑,建议重点关注:

■ 首层分隔的构造强度:上下楼梯间在首层的分隔不能仅靠一樘防火门带过。规范要求必须采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙完全隔离。隔墙上除必要的常闭乙级防火门外,严禁开设其他门窗洞口。
● 很多项目为了管线穿墙或后期检修,在分隔墙上留了套管或孔洞并用防火泥封堵,这种做法在强条检查中会被直接判定为分隔失效,导致上下楼梯间被合并计算,地下部分被迫升级为防烟楼梯间
■ 室外出口的独立性验证:所谓“各自直通室外”,是指疏散门开启后直接进入室外安全区域。如果上下出口共用同一条室外台阶、坡道或连廊,且该连廊未做防火分隔,消防审查仍可能将二者视为同一疏散体系。此时地下楼梯间形式就必须与地上拉齐。
■ 地方审查尺度差异:个别省市对“完全分隔”的认定较严,可能会要求提供首层平面疏散流线图及节点详图。建议在方案阶段就把首层分隔大样报审图机构预沟通,确认实体防火墙+乙级防火门的组合能被认可,避免施工图阶段反复修改。

总结
地上防烟、地下封闭的设计思路完全站得住脚。核心就是把首层实体防火墙的耐火极限和严密性做到位,确保上下疏散路径从起点到终点互不串通。施工交底时记得提醒监理重点验收首层分隔墙的砌筑质量和防火门闭门器安装,别留隐患。以上经验供参考,具体执行以项目所在地消防审图最终意见为准。