关于屋面正压送风机减震与软接
必须设置。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.3.8条及相关施工验收要求,风机进出口处必须设置柔性短管(软接),材质应采用不燃或耐高温材料(如防火帆布),主要用于隔绝风机振动向风管传递并补偿安装误差。至于减震装置,屋面风机运行震动较大,强烈建议在风机底座下设置弹簧减震器或橡胶减震垫,否则长期震动易导致屋面防水层开裂、支架松动甚至引发结构共振。工程上这是标准做法,不能省。
关于自然排烟窗口的有效面积计算
按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.3.3条,有效面积原则上按可开启外窗的实际有效开口面积计算。但要注意两种特殊情况:
■ 如果是平开窗或推拉窗,有效面积就是实际能推开的那部分净面积,扣除窗框和遮挡物。
■ 如果设置了固定百叶窗,不能直接用窗洞面积,必须乘以折减系数。规范表4.3.3明确规定了不同百叶倾角下的有效开口率(通常在60%~70%之间),设计时需按此折算。
实际施工中经常有人直接把窗洞口尺寸算作排烟面积,这会导致排烟量严重不足,验收肯定过不了,务必按实际有效开启面积核算。
关于排烟量计算是按面积还是换气次数
这不是二选一的问题,而是按场所分类执行,最终结果往往需要取大值校核。依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.3条至第4.6.6条:
■ 一般房间和防烟分区:按防烟分区面积计算,单位面积排烟指标通常取60m³/(h·㎡)或120m³/(h·㎡)(取决于是否靠外墙及疏散距离)。
■ 净空高度大于6m的中庭或高大空间场所:按空间体积乘以最小换气次数计算(一般不小于6次/h或7次/h)。
■ 地下无窗房间或面积较大的房间:也需按体积和换气次数复核。
在实际排烟风机选型时,规范要求按上述方法分别计算后取最大值作为风机排烟量,以保证最不利工况下的排烟效果。目前各地审图多按此原则执行,不要只套面积公式忽略换气次数校核。
关于防烟分区长度超限的处理
遇到长条形场所(如走廊、车库通道、厂房通道等),防烟分区长边确实容易超标。处理依据是《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.2.4条。规范明确限定了不同净高下的最大允许长度(例如净高3~6m时不超过60m,大于6m时不超过90m,汽车库不超过60m)。
当超过限值时,必须在平面布置上增设挡烟垂壁(或隔墙、梁底下挑等固定挡烟设施),将超长的空间划分为若干个符合长度要求的独立防烟分区。每个新划分的分区都要单独计算排烟量和排烟口位置,严禁在一个超长分区内只装一台风机或随意布置排烟口。
补充提醒:以上解答基于《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017现行版本,以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,GB55001~GB55038系列全文强制性规范实施后,原规范部分内容已被整合替代,具体设计参数请以主管部门最新发布的官方文件为准。消防排烟涉及生命安全,施工图审查严格,建议结合项目图纸让专业暖通工程师复核计算书。消防设计以当地消防部门审批意见为准。 |
|