关于多线盘报输出线故障但能正常启停
这个现象挺典型的,能正常启停说明启停回路本身是通的,问题大概率出在线路故障检测回路上。泰和安3016A多线盘的输出线故障检测,一般是靠线路末端并联的终端电阻(通常是4.7kΩ或10kΩ,具体看主机型号和设计)来监测线路完整性的。能启停但报故障,常见就这几种情况:
■ 终端电阻没接好或者阻值不对——这是最常见的,端子松动、电阻损坏、或者干脆没接,主机检测不到正常的线路阻抗就报故障
■ 线路绝缘不良——多线盘输出线穿管敷设时,如果线缆有破损、接头进水受潮,绝缘电阻下降,也会触发故障报警
■ 输出线中间有接头——接头处理不好容易氧化、虚接,造成线路阻抗不稳定
■ 反馈线的问题——虽然能启停,但如果反馈线(风机/排烟机的运行状态反馈)接触不良,某些型号的主机也会把这个归到输出线故障里
建议先用万用表量一下多线盘输出端子到设备端的线路电阻,看看终端电阻值对不对;再摇一下绝缘电阻,排除线路受潮破损的可能。如果现场找不到终端电阻,直接量线路两端看有没有并联电阻就能判断。
关于自然排烟窗口有效面积的计算
这个根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.3.5条,自然排烟窗的有效面积按开启角度分档计算:
■ 平开窗开启角度大于70°时,有效面积按窗的面积计算
■ 开启角度小于70°时,按窗的投影面积计算
■ 上悬窗或下悬窗,有效面积按窗扇开启后的水平投影面积乘以系数计算(具体系数条文里有公式)
■ 侧拉窗按实际开启后通风口的面积计算
实操中注意,如果是设置在外墙上的自然排烟窗,还要满足第4.3.3条关于设置位置(距地面高度、是否在储烟仓内)的要求。具体条文建议翻一下GB 51251-2017原文核对,我这里说的是主要原则。
关于排烟系统与空调系统共用风道
这个原则上不建议共用,涉及强制性条文。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.3条,排烟管道不应与通风空调管道共用同一管段。条文里明确说的是"不应",属于必须严格执行的要求。
如果确实想共用一个竖井,那只能做成井内分设两个独立风道,各自独立敷设,不能混流。而且排烟风管本身的耐火极限、严密性要求都跟空调风管不一样——排烟风管要满足第4.4.8条关于耐火极限的要求(比如水平穿越防火分区时耐火极限不应低于1.0h),空调风管一般达不到这个标准。
另外还要注意控制逻辑:共用竖井时,排烟风机启动时空调系统必须联动关闭,防止烟气串到空调管路里。这个联动逻辑在消防验收时是必查项。
关于防烟分区长度超过规范限值
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.4条,防烟分区的最大允许面积和长边最大允许长度跟室内净高有关:
| 室内净高H(m) | 最大允许面积(m²) | 长边最大允许长度(m) | | H≤3.0 | 500 | 24 | | 3.0<H≤6.0 | 1000 | 36 | | H>6.0 | 2000 | 60(且不应大于75) |
如果防烟分区长度超了,处理办法就是增设挡烟垂壁或者隔墙,把超长的分区拆成两个或多个。挡烟垂壁的安装高度要满足储烟仓厚度的要求——根据第4.2.2条,储烟仓厚度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。垂壁下沿到楼地面的距离就是挡烟高度,这个高度要算清楚,不然拆了也白拆,烟气照样从上面窜过去。
以上关于规范条文的引用基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。 |
|