风机与风管之间软连接

风机与风管软连接用螺栓链接 ,还是用燕尾丝固定 ,有规范吗?或施工工艺

相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
关于软连接的固定方式

这个我做过不少项目,直接说结论:风机与风管之间的软连接,规范层面没有强制规定必须用螺栓还是燕尾丝,但工程上普遍采用螺栓连接,燕尾丝一般用于风管与风管之间的连接,软连接处不建议用。

根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016第5.3.6条,柔性短管(就是你说的软连接)应松紧适度,长度宜为150~300mm,不得出现扭曲、变形,安装时不得作为找正、找平的变径管使用。条文里虽然没有明确写固定方式,但后面还有一句:柔性短管与法兰的连接处不得有缝隙,宜采用压条铆接或螺栓连接。实际操作中,软连接两端一般都有法兰,用螺栓把法兰和风机进出口法兰、风管法兰拧在一起,中间加密封垫,这才是正规做法。

燕尾丝的问题在于:软连接材质一般是帆布、硅玻钛金或复合材料的柔性材料,燕尾丝打上去咬不住,时间长了风机一振动就容易松脱,而且密封性也保证不了。所以燕尾丝用在镀锌钢板风管之间的连接没问题,但用在软连接上不合适。
个人经验:之前有个项目,工人图省事用燕尾丝固定软连接,结果风机一开振动,接头处漏风严重,后来全部返工换成螺栓加法兰连接,还挨了甲方一顿说。

关于你提到的三个延伸问题

1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准

原则是:国家标准是底线,地方标准严于国家标准时执行地方标准。根据《中华人民共和国标准化法》的规定,地方标准的技术要求不得低于强制性国家标准。所以如果地方标准比国标更严格,按地方标准执行;如果地方标准比国标宽松,那还是得按国标来,因为强制性国标是底线。不过具体到某个项目,还要看合同约定和当地主管部门的监管要求,建议以当地住建部门或质监站的解释为准。

2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握

这个确实是施工和验收中的老大难问题。我的经验是:

■ 先看条文说明。很多规范的条文说明会把条文背景和意图讲清楚,能帮助理解
■ 再看标准图集。像《通风与空调工程施工》图集,很多构造做法都有图示,比文字直观
■ 实在拿不准的,看设计说明和图纸。图纸上如果有明确节点做法,以设计为准
■ 还不确定的,发函给设计院或当地质监站书面确认,留好书面记录,避免后面扯皮

关键一点:审查时如果规范表述模糊,一般按有利于工程安全和质量的方向把握,而不是钻空子。

3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题

这个要分情况:

■ 已经开工的项目,按合同签订时有效的规范执行,不追溯
■ 已经竣工的项目,按竣工验收时的规范执行
■ 新开工的项目,必须按新规范执行

这是行业惯例,也是《建设工程质量管理条例》的立法思路——法不溯及既往。但要注意,如果新规范涉及结构安全、消防安全等重大安全问题,有些地方会要求既有建筑进行排查和整改,这个要看当地主管部门的具体要求。

以上内容基于我掌握的信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。如果还有疑问,可以翻一下GB 50243-2016原文第5.3节,或者查一下当地质监站有没有针对性的解释文件。