你这个问题其实涉及好几个点,我一个个来说。
关于丙类多层厂房楼梯是否需要直通室外
丙类多层厂房的楼梯间,规范并没有强制要求每个楼梯间都必须直通室外,但疏散出口的设置是有明确要求的。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.7.2条,厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量不应少于2个。而第3.7.6条提到,丙类厂房的疏散楼梯间应采用封闭楼梯间或室外楼梯。
换句话说,楼梯间本身不一定要直通室外,但每个防火分区至少要有两个安全出口,且疏散距离要满足规范要求。 如果楼梯间设在厂房内部,那它必须满足封闭楼梯间的条件(比如设置防火门、防烟措施等),并且通过楼梯间疏散到首层后,首层外门到楼梯间的距离也要满足规范。
如果你的厂房是多个防火分区,那每个防火分区的安全出口必须独立,不能共用。如果立面条件允许,做室外楼梯确实能省不少事,但并非强制。
关于厂房和仓库混建时的特殊限制
厂房和仓库合建(也就是同一栋建筑内既有生产车间,又有储存仓库)的情况,在《建筑设计防火规范》里是有严格规定的。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.3.2条,厂房和仓库合建时,需要满足以下条件:
■ 厂房和仓库之间必须用防火墙和楼板严格分隔,防火墙的耐火极限不应低于3.00h,楼板的耐火极限不应低于1.50h
■ 防火墙上不能开设普通门、窗、洞口,只能设置甲级防火门或防火卷帘,且须满足相关要求
■ 各自的疏散楼梯必须独立设置,不能共用
■ 消防设施(如灭火器、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等)需要按各自危险等级分别设置
还有一个非常关键的限制:当仓库储存物品的火灾危险性为甲、乙类时,严禁与厂房合建在同一栋建筑内,必须单独设置。这点在规范第3.3.2条里是强制性条文,一定要注意。
关于不同耐火等级对构件燃烧性能的要求
这个问题在《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.2.1条里讲得很清楚,不同耐火等级的建筑构件,其燃烧性能和耐火极限要求不同。
我简单整理一下主要构件的区别:
| 构件名称 | 一级耐火等级 | 二级耐火等级 | 三级耐火等级 | 四级耐火等级 | | 承重墙 | 不燃性 3.00h | 不燃性 2.50h | 不燃性 2.00h | 难燃性 0.50h | | 柱 | 不燃性 3.00h | 不燃性 2.50h | 不燃性 2.00h | 难燃性 0.50h | | 梁 | 不燃性 2.00h | 不燃性 1.50h | 不燃性 1.00h | 难燃性 0.50h | | 楼板 | 不燃性 1.50h | 不燃性 1.00h | 不燃性 0.75h | 难燃性 0.50h | | 疏散楼梯 | 不燃性 1.50h | 不燃性 1.00h | 不燃性 0.75h | 难燃性 0.50h | | 屋顶承重构件 | 不燃性 1.50h | 不燃性 1.00h | 不燃性 0.50h | 可燃性 |
简单记:一级耐火等级所有主要构件都是不燃性,且耐火极限最高;二级大部分也是不燃,但梁、板等构件耐火极限降低;三级开始出现难燃性构件(如柱、梁);四级允许部分构件为难燃甚至可燃,但必须有防火保护措施。
注意:以上为通用要求,具体到厂房,还要看厂房类型和建筑高度,比如甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,丙类厂房不应低于三级等。
关于甲乙类厂房泄压面积计算
这个计算依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.6.2条,泄压面积按下式计算:
A = 10 C V^(2/3)
其中:
■ A —— 泄压面积(m²)
■ V —— 厂房的容积(m³)
■ C —— 泄压比(m²/m³),根据厂房内爆炸性危险物质的类别查表确定
具体C值见规范表3.6.2,对于甲、乙类厂房,常用的C值如下:
[table]
[tr][td]厂房内爆炸性危险物质类别[/td][td]泄压比C(m²/m³)[/td][/tr]
[tr][td]乙炔、氢气、液化石油气等[/td][td]≥0.200[/td][/tr]
[ |
|