小于100辆车的双层地下车库,但是建筑面积4800.一个双车道够吗

一个两层的地下车库,每层不到2500.每层车位数是39.37.总建筑面积4800.车位总数是76.两个防火分区,一个双车道够吗

相关问题讨论:
1. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
2. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
3. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 半小时前 |巴西| 显示全部楼层
关于车道数量

结论:一个双车道出口不够,必须设置至少两个独立的出口。

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014第6.0.9条,汽车库的出人口不应少于2个。你项目车位总数76辆,已超过50辆的临界值,所以至少需要两个出口。即使其中一个出口是双车道,也不能替代另一个出口的要求。此外,你的车库分为两个防火分区,每个防火分区都应具备独立的安全疏散和救援条件,仅靠一个出口无法满足消防扑救和人员疏散的基本要求。

关于消防水泵接合器设置

地下室消防水泵接合器的设置要求如下:
■ 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.4.1条,室外消火栓泵接合器的数量应根据室内消火栓的设计流量计算确定,每个泵接合器的流量应为10~15L/s。
■ 第5.4.3条规定,地下建筑宜在适宜位置设置室外消火栓泵接合器,其设置位置应便于消防车使用,并与室外消火栓的距离不宜小于15m、不大于40m。
■ 对于地下车库,通常需要在室外地坪附近设置多个泵接合器,并确保周围有消防车道通达。若车库埋深较大或位置受限,还应考虑设置室内消火栓系统的加压设施。

关于地下室疏散楼梯与地上共用

地下室疏散楼梯一般不能与地上共用。
■ 根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.9条,建筑的安全出口应分散布置,每个防火分区至少有一个直通室外的安全出口。
■ 第6.4.4条明确,地下或半地下建筑(室)的疏散楼梯应独立设置,以保证火灾时烟气控制和人员安全疏散。
■ 实际工程中,地下车库的疏散楼梯通常单独设置,不与地上部分合并。若因特殊情况需共用,必须通过防火墙和防火门完全分隔,并确保疏散路径无交叉干扰。建议在设计阶段优先采用独立楼梯方案。

关于防火分区面积计算

防火分区面积的计算包含走廊等公共区域。
■ 根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.1条,防火分区的建筑面积应按本层建筑面积计算,包括走道、电梯井、管道井、设备用房等所有区域。
■ 所以,你在计算防火分区面积时,必须将走廊、公共卫生间、设备间等全部计入,确保总面积不超过规范限值(地下汽车库防火分区最大允许建筑面积为2000平方米)。若单层面积接近或超过限值,需进一步划分防火分区或采取其他防火措施。

请注意:以上规范引用基于GB 50067-2014、GB 50974-2014和GB 50016-2014(2018年版),但GB 55001~55038系列全文强制性规范已陆续实施,部分旧规范条文可能被取代或整合。具体设计请以最新发布的规范原文为准,并咨询具备资质的设计人员。