室外消火栓泵启停

不是说消防泵不能自动停止吗,这个室外消火栓水泵控制柜的低压压力开关接线端子说明是短接启泵,断开停泵。这样是否可以?

相关问题讨论:
1. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
2. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
3. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 昨天 15:09 | 显示全部楼层
这个帖子问的问题挺典型的,涉及消防水泵控制逻辑和消火栓系统几个关键参数,我一个个说。

关于第一个问题:低压压力开关短接启泵、断开停泵是否可行

先说结论:低压压力开关“短接启泵”没问题,但“断开停泵”不符合规范要求。

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第11.0.2条,消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,此为强制性条文,必须严格执行。停泵只能通过手动操作(手动按钮或机械应急装置)或者联动控制信号来实现。理由很简单,火灾持续时间和火势发展无法预测,系统必须保证在任何情况下都能持续供水,不能因为管网压力波动就自动停泵。

你提到的这个接线方式,断开就停泵,那如果在灭火过程中管网因为正常用水压力下降,开关断开,泵就停了,后果很严重。建议把控制柜的接线改为:低压压力开关仅作为启泵信号,停泵信号不接入,或者停泵信号只用于手动/联动停止。具体接线方式建议咨询控制柜厂家或电气专业工程师。

关于第二个问题:消火栓口动压和静压的要求

根据GB 50974-2014第7.4.12条,消火栓栓口的静压和动压要求如下:

类型静压动压
室内消火栓(一般情况)不应大于1.0MPa不应小于0.25MPa
室内消火栓(高层建筑、厂房、库房等)不应大于1.0MPa不应小于0.35MPa
室外消火栓不应大于0.8MPa(当超过0.6MPa时宜设减压措施)一般不小于0.1MPa,具体按设计流量校核


注意静压限值,如果超压需要设置减压阀或减压孔板,否则栓口压力过大使用不便且容易损坏设备。动压是保证充实水柱长度的关键,0.25MPa对应的是7m充实水柱,0.35MPa对应的是13m充实水柱(高层建筑等场所需要)。

关于第三个问题:消火栓箱内配件配置容易忽视的细节

这个问题比较细,我列几个容易踩坑的点:

■ 消防水带的长度和接口匹配:水带长度按设计选,常见20m或25m,但接口必须与消火栓和消防水枪匹配,DN65的栓口配DN65的内扣式接口,水带两头也要对应。有时候施工单位图省事,接口型号不匹配,关键时刻接不上。

■ 消防水枪的喷嘴口径:室内配置的水枪喷嘴直径一般为16mm或19mm,要跟设计流量和压力匹配。有些项目为了省成本,配了13mm的口径,流量达不到要求,充实水柱长度不够。

■ 消防软管卷盘(如有):GB 50974-2014第7.4.2条要求,消火栓箱内应配置消防软管卷盘或轻便消防水龙,卷盘胶管内径不小于19mm,长度一般30m,配套的消防水枪喷嘴口径不小于6mm。这个容易被忽略或者配错。

■ 灭火器的配置:GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》要求,消火栓箱附近宜配置灭火器,但不是所有地方都强求。具体要看场所的火灾危险等级,如果是严重危险级,灭火器间距不应大于15m,配置在消火栓箱内或旁边比较方便。

■ 启动按钮和报警装置:消火栓箱内应设置启泵按钮,并连接至消防控制室或消防水泵控制柜,实现远程启泵。有时候按钮的接线端子松动或者被装修遮挡,要检查。

关于第四个问题:稳压泵的启停压力如何合理设定

稳压泵的启停压力设定,核心是保证系统最不利点在最不利工况下压力足够,同时避免频繁启停。

说一个通用的设定思路:

■ 稳压泵的启泵压力(P1)应高于消防主泵的启泵压力(P0),一般取P0 + 0.05~0.1MPa。目的是:当系统管网压力因泄漏或正常用水下降时,先由稳压泵补水稳压,而不是直接启动消防主泵(主泵启动后流量大,压力波动也大,不适合频繁启停)。

■ 稳压泵的停泵压力(P2)应高于启泵压力(P1),一般取P1 + 0.05~0.1MPa。这个压力差不能太小,否则稳压泵会频繁启停,影响寿命;也不能太大,否则系统压力过高,容易超压。

■ 具体数值需要根据系统最不利点(最远最高处的消火栓)所需压力反算,考虑管网沿程损失和局部损失。经验上,对于多层建筑,稳压泵的启泵压力一般设在0.15~0.25MPa,停泵压力设在0.25~0.35MPa左右,但具体数值必须通过计算确定,不能凭经验拍脑袋

■ 还有一个容易被忽略的点:稳压泵的流量要满足消防初期用水量(一般按5~10L/s),但也不能太大,否则稳压泵频繁启停。GB 50974-2014第5.3.2条要求,稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量,且不应小于1L/s。

以上信息基于GB 50974-2014等现行规范,具体条文请以最新发布的规范原文为准。消防系统涉及安全,控制逻辑和参数设定最终应以当地消防部门审批意见和正式设计图纸为准