高位消防水箱是按总的高度计算还是按所服务的高度计算

高位消防水箱是按总的高度计算还是按所服务的高度计算?总高度250米分五个区,高位消防水池是≥100m³,还是按50米36m³算

相关问题讨论:
1. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
2. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
3. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 前天 05:54 |巴西| 显示全部楼层
关于高位消防水箱的设置高度与容积

先纠正一个概念,你首帖里写的是“高位消防水池”,但结合上下文和常规叫法,指的应该是“高位消防水箱”。这两个是不同构件,别在跟设计或报审沟通时搞混了。

  • 设置高度:绝对不是按建筑总高度250米算,而是按“所服务分区的最不利点”计算。超高层必须分区供水,每个分区最高部位设高位水箱。水箱底标高只要比本分区最不利消火栓或喷淋头的标高高出规范要求的静水压力值即可。不需要去够250米的总标高。
  • 有效容积:你纠结的36m³还是100m³,关键在于你们的供水方式。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.2.2条及条文说明:

■ 如果采用分区独立供水(即5个区各自有独立的高位水箱),每个分区的水箱容积只需按本分区对应的建筑类别和高度查表确定。普通一类高层公共建筑按表5.2.2查得最小为36m³。
■ 如果只在建筑顶层设一座大水箱,通过减压阀或转输泵向下各个分区供水,那么这座顶层水箱就要按全楼最高位置考虑,此时规范表5.2.2注3明确规定:建筑高度超过100m时不应小于50m³,超过150m时不应小于100m³。
实务中,250米超高层通常在屋顶机房设一座50m³或100m³的主水箱,下面分区靠转输泵和减压设施配合。具体采用哪种模式,要看你的结构降板条件、管线综合难度以及当地审图习惯。

关于稳压泵的启停压力设定

依据GB 50974-2014第5.3.3条,稳压泵的设计压力必须满足系统自动启动和管网充满水的要求。实务中一般通过电接点压力表或压力开关来设定,参数逻辑如下:
■ 停泵压力(P2):应大于系统管网充满水后的静压,通常取最不利点灭火设施所需工作压力加0.1MPa(含局部阻力裕量)。
■ 启泵压力(P3):应小于P2,一般设定为P2减去0.05~0.08MPa,留出缓冲区间防止稳压泵频繁启停。
■ 稳压泵额定扬程:必须大于P2,且额定流量不宜大于5L/s(规范强制性要求)。
举例:若最不利点要求0.07MPa,管网静态压力约0.12MPa,停泵压力可设在0.15~0.18MPa,启泵压力设在0.10~0.12MPa。现场调试时务必用高精度压力表实测,不要只看控制柜面板显示。

关于消防水泵的自灌式吸水

GB 50974-2014第5.1.6条是全文强制性条文,明确规定“消防水泵应采取自灌式吸水”。
■ 硬性指标:消防水泵吸水管的中心线标高,或吸水管顶部标高,均不得高于消防水池设计最低水位。简单说,泵体必须完全泡在水中。
■ 常见施工坑:泵房地坪标高预留不足,导致集水池深度不够,水泵安装后叶轮露出水面或吸水管顶部高于水位线。这会导致开机抽真空失败,甚至烧坏机封。
■ 补救措施:如果现场确实受限制无法做到传统自灌,必须请原设计单位出具变更,并采取可靠的引水装置(如真空泵引水),但消防主泵原则上严禁非自灌。验收时消防检测单位一定会测吸水喇叭口淹没深度,规范要求不小于200mm,且要满足抗旋流能力。

关于消防水池的有效容积

消防水池容积的计算逻辑比较固定,依据GB 50974-2014第3.6.2条及条文说明:
■ 基本公式:有效容积 = 火灾延续时间内的室内消防用水量 + 室外消防用水量 - 火灾延续时间内连续补充的外用水量
■ 关键注意点:
● 室内外用水量绝对不能同时扣除补充水量。补水量只能扣其中一项(通常是室外管网直供的部分)。
● 火灾延续时间按建筑用途取值:一类高层公建一般为3h,甲等医疗/重要公共建筑2h,地下车库3h等,具体查规范表3.6.2。
● 水池有效容积≠几何容积。设计中必须扣除死水区、检修放空区和不可利用的底层存水空间,一般建议乘以0.9~0.95的安全折减系数。
● 如果项目采用分区供水且设置了中间转输水箱,转输水箱的有效容积不宜小于18m³(规范第5.2.3条),这部分不计入总消防水池容积,但补水系统要能联动。

总结建议:超高层消防给水分区多、参数敏感,水箱高度按分区最不利点算,容积按供水模式定;稳压泵压力留足0.05MPa差值防震荡;水泵自灌是强条底线不能碰;水池容积记得扣净补充水和安全余量。以下内容基于GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》及现行工程实践梳理,具体设计参数请以正式施工图及当地消防部门审批意见为准。