查看: 95|回复: 1

自喷还要设低压压力开关

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 10:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
自喷还要设低压压力开关

一套湿式系统,有了压力开关,其他正常还要设低压压力开关吗???

相关问题讨论:
1. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
2. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
3. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 前天 21:01 | 显示全部楼层
关于低压压力开关的问题

湿式系统里,你说的"压力开关"和"低压压力开关"其实是两个东西,楼主的疑问我理解,主要是规范术语容易混淆。

先说结论:需要设,而且这是喷淋泵启动的必要条件,不是二选一的关系。

按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第11.0.4条,消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关直接自动启动。这个"压力开关"在自喷系统里通常就是指低压压力开关,安装在系统管网上,检测管网压力降到设定值(比如0.05~0.1MPa)时触发启泵信号。

而楼主说的"有了压力开关"可能指的是报警阀组的压力开关,那个是水流指示器动作后、阀瓣打开才能触发,信号传到火灾报警控制器再联动启泵,属于间接启动方式,响应时间比低压压力开关慢。

规范要求同时设置:低压压力开关作为直接启泵的备用方式,报警阀组的压力开关作为联动启泵的触发条件,两者互为冗余。所以只设其中一个都不满足规范。

(以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准,GB 50974-2014目前仍是现行有效版本,但后续如有更新以最新为准。)

关于喷淋系统设计参数的确定

主要依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017,按建筑的危险等级确定:

■ 轻危险级:喷水强度4L/min·m2,作用面积160m2
■ 中危险级I级:喷水强度6L/min·m2,作用面积160m2
■ 中危险级II级:喷水强度8L/min·m2,作用面积160m2
■ 严重危险级:喷水强度12~16L/min·m2,作用面积260m2

喷头工作压力不低于0.05MPa,最不利点处喷头工作压力不低于0.05MPa(轻/中危险级),严重危险级不低于0.1MPa。参数最终以设计图纸和当地消防部门审批为准。

关于喷头布置间距的影响

间距过大:保护面积超出单个喷头的覆盖范围,水喷不到,火灾时形成空白区,这是最危险的。规范要求喷头与墙边距离、同排喷头间距都有上限,比如中危险级I级,喷头间距不超过3.6m,保护面积约12.5m2。

间距过小:一是费用增加,二是喷头重叠覆盖,流量分配不均,可能影响最不利点喷头的工作压力,极端情况下末端喷头喷不出水。另外喷头之间的距离太近,一个喷头受热开启后,相邻喷头可能因为被遮挡或降温而延迟开启,影响灭火效果。

关于喷淋泵启动后压力波动对其他系统的影响

这个确实会,尤其当喷淋泵和消火栓泵共用同一套系统管网时。泵启动瞬间的冲击压力(水锤)可能达到正常工作压力的1.5~2倍,有可能导致:

■ 高位消防水箱的浮球阀或液位控制阀被冲坏
■ 湿式报警阀延迟器误动作
■ 末端试水装置的排水阀被冲开

处理方式通常是在泵出口设置水锤消除器,或者在系统总管上安装泄压阀,设定压力超过额定工作压力1.2倍时自动泄压。另外,如果系统是分区供水,高低区之间的减压阀组也要注意抗冲击能力。