关于低压压力开关的问题
湿式系统里,你说的"压力开关"和"低压压力开关"其实是两个东西,楼主的疑问我理解,主要是规范术语容易混淆。
先说结论:需要设,而且这是喷淋泵启动的必要条件,不是二选一的关系。
按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第11.0.4条,消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关直接自动启动。这个"压力开关"在自喷系统里通常就是指低压压力开关,安装在系统管网上,检测管网压力降到设定值(比如0.05~0.1MPa)时触发启泵信号。
而楼主说的"有了压力开关"可能指的是报警阀组的压力开关,那个是水流指示器动作后、阀瓣打开才能触发,信号传到火灾报警控制器再联动启泵,属于间接启动方式,响应时间比低压压力开关慢。
规范要求同时设置:低压压力开关作为直接启泵的备用方式,报警阀组的压力开关作为联动启泵的触发条件,两者互为冗余。所以只设其中一个都不满足规范。
(以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准,GB 50974-2014目前仍是现行有效版本,但后续如有更新以最新为准。)
关于喷淋系统设计参数的确定
主要依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017,按建筑的危险等级确定:
■ 轻危险级:喷水强度4L/min·m2,作用面积160m2
■ 中危险级I级:喷水强度6L/min·m2,作用面积160m2
■ 中危险级II级:喷水强度8L/min·m2,作用面积160m2
■ 严重危险级:喷水强度12~16L/min·m2,作用面积260m2
喷头工作压力不低于0.05MPa,最不利点处喷头工作压力不低于0.05MPa(轻/中危险级),严重危险级不低于0.1MPa。参数最终以设计图纸和当地消防部门审批为准。
关于喷头布置间距的影响
间距过大:保护面积超出单个喷头的覆盖范围,水喷不到,火灾时形成空白区,这是最危险的。规范要求喷头与墙边距离、同排喷头间距都有上限,比如中危险级I级,喷头间距不超过3.6m,保护面积约12.5m2。
间距过小:一是费用增加,二是喷头重叠覆盖,流量分配不均,可能影响最不利点喷头的工作压力,极端情况下末端喷头喷不出水。另外喷头之间的距离太近,一个喷头受热开启后,相邻喷头可能因为被遮挡或降温而延迟开启,影响灭火效果。
关于喷淋泵启动后压力波动对其他系统的影响
这个确实会,尤其当喷淋泵和消火栓泵共用同一套系统管网时。泵启动瞬间的冲击压力(水锤)可能达到正常工作压力的1.5~2倍,有可能导致:
■ 高位消防水箱的浮球阀或液位控制阀被冲坏
■ 湿式报警阀延迟器误动作
■ 末端试水装置的排水阀被冲开
处理方式通常是在泵出口设置水锤消除器,或者在系统总管上安装泄压阀,设定压力超过额定工作压力1.2倍时自动泄压。另外,如果系统是分区供水,高低区之间的减压阀组也要注意抗冲击能力。
具体设计参数和系统方案,请以正式施工图和消防部门审批为准,涉及消防安全的系统调整必须由有资质的单位出图。 |
|