关于常闭电控百叶风口与280℃防火阀配置
常闭型电控百叶风口在规范里的正式名称就是“排烟口”。它本身不带280℃熔断功能的话,确实需要额外配一个排烟防火阀。配280℃防火阀是非常合理的,也是规范强制要求的(排烟系统必须在280℃时自动关闭)。
优化方案方面,可以直接选用集成了280℃熔断关闭功能的电动排烟口,这样风口本身就具备双重属性,减少管路件数量,降低故障率;或者在支管末端独立设置排烟防火阀,风口只管开闭,防火阀只管温度熔断,分工明确更稳妥。
关于电控百叶与防火阀的模块配置及联动
■ 电控百叶风口:如果仅依靠现场手动或本地按钮控制,不需要配模块。但如果设计要求消防控制室能远程启动(或强启),并且需要向主机反馈“开启到位”信号,就必须配模块。通常做法是:用单输入输出模块控制开启(执行器多为DC24V或AC220V),另用一个输入模块接收开启反馈信号。
■ 280℃排烟防火阀:它属于纯机械温度熔断动作的设备,不需要电气模块去“触发”它关闭。但它动作后会产生一个无源干接点信号,这个信号必须接入一个输入模块(监视模块)传回消防主机。
■ 联动逻辑:该防火阀关闭后,消防联动控制器应联锁停止对应的排烟风机。这是为了防止烟气温度过高损坏风机,属于硬性联动关系。
关于加压送风防火阀的状态
加压送风管道上设置的70℃防火阀是常开型的,不是常闭。平时防烟楼梯间或前室正压送风时,阀门必须全开保证气流通过;只有当管道内烟气倒灌或环境温度异常升高达到70℃时,熔断器才会动作让阀门自动关闭,阻断火势沿风管蔓延。
关于排烟与空调共用风道
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.3.4条,排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置。当条件受限时,可共用系统,但必须满足排烟系统的要求。
实际工程设计和审图阶段,为了避免系统切换逻辑复杂、平时运行噪音干扰排烟、以及阀门动作后的气密性问题,绝大多数情况下都是要求分开独立设置风管的。如果确实因为建筑空间限制必须合用,必须在公共主管道上设置280℃排烟防火阀,且平时通风工况阀门全开,排烟工况同样全开排走烟气。但个人经验强烈建议尽量分开,合用风管后期调试和维保非常头疼。
关于排烟量计算方法
排烟风量计算不是二选一,而是分场景取值再比大小。依据GB 51251-2017相关规定:
| 场所净面积 | 计算方法 | [td]典型参数 | | 大于60㎡ | 面积法 | 如公共建筑按2.5m³/(h·㎡) | | 不大于60㎡ | 换气次数法 | 不小于6次/h |
最终设计排烟量取上述两种计算结果的较大值。计算时别忘了扣除疏散所需风量,具体数值直接查规范第4.6节表格即可。
以上解答基于GB 51251-2017及GB 50116-2013等现行规范整理,具体条文请以主管部门最新发布文件为准。防排烟系统涉及消防安全红线,图纸深化和现场调试务必严格按图施工,具体设计及验收以当地消防部门审批意见为准。如有其他细节问题随时交流。 |
|