联动控制逻辑

某住宅小区的地下室共分为九个防火分区,某一个防火分区做联动测试时,其他防火分区的应急照明,声光警报,应急广播是否都需要一起启动?

相关问题讨论:
1. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域?
2. 地下车库防火分区的面积限值是多少?
3. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 前天 22:40 | 显示全部楼层
联动测试这个情况我遇到过几次,说下个人看法。

关于联动控制逻辑

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.3.1条,每个防火分区应设置独立的火灾报警区域。联动测试时,原则上只启动本防火分区内的声光警报器和应急广播,应急照明倒是可以按规范要求触发相邻分区。

但实际操作中要注意几个细节:

■ 声光警报器和应急广播:按规范第4.8.1条,确认火灾后,应启动建筑内所有火灾声光警报器,不能只启动某一个分区。也就是说,如果是在做正式联动测试(模拟火灾确认信号),其他八个分区的声光警报器也会响。但如果是平时调试检修,可以通过在报警主机上单独屏蔽其他分区输出来逐区测试
■ 应急照明:根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.1.2条,应急照明系统是按防火分区设置的,本分区测试时其他分区不受影响

所以你的问题得看测试目的,是人为手动触发一个烟感做单区调试,还是模拟火灾确认信号做全系统联动。前者可以只响本区,后者按规范是全部响。

关于防火分区面积计算是否包含走廊

包含。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第2.1.22条,防火分区是在建筑内部采用防火墙、楼板及其他防火分隔设施分隔而成的,能防止火灾蔓延的局部空间。走廊属于建筑内部空间,当然要算在防火分区面积里。

实际计算时,一般是按防火分区边界(防火墙、防火卷帘、甲级防火门等)围合的范围来算,走廊全部计入。住宅建筑地下室的走道、电梯前室等都算,不能扣除。

关于地下车库防火分区面积限值

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014第5.1.1条,地下汽车库的防火分区最大允许建筑面积是2000平方米。如果设有自动灭火系统,可以增加一倍,也就是不超过4000平方米。

这个跟地上车库不一样,地上车库可以做到2500平方米(设自动灭火系统后5000平方米),地下因为疏散和排烟条件差,所以限值更严。

关于地下建筑排烟设计难点

做过几个深基坑地下室的排烟设计,说说主要的难点:

■ 烟气流动路径受限:地下空间只有出入口和竖井对外连通,烟气不容易自然排出,全靠机械排烟系统,排烟风机和风井的布置很关键
■ 排烟口的数量与位置:按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.1.3条,每个防烟分区应设置排烟口,排烟口距最远点的水平距离不应超过30米。地下室柱网密集,管道走向受限,有时候排烟口布置很难达到规范要求
■ 补风问题:规范要求排烟时必须有补风,地下室的补风一般靠送风系统或自然进风口,但自然进风口距离排烟口太近的话容易形成短路
■ 防烟分区划分:地下车库的防烟分区面积不宜超过2000平方米,且每个防烟分区内必须设置挡烟垂壁,这个在梁底标高不同的情况下容易留死角

以上规范内容基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体设计请以当地消防部门审批意见为准,建议查阅最新版规范原文确认条文是否已更新。