查看: 67|回复: 1

送风机的进风口与排烟风机的出风口在相邻立面如何处理

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 10:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
送风机的进风口与排烟风机的出风口在相邻立面如何处理

送风机的进风口与排烟风机的出风口在相邻立面如何处理?

相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 12 小时前 | 显示全部楼层
从第一段开始说吧,几个问题挨个过一遍。

关于送风机进风口与排烟风机出风口在相邻立面的处理

这个问题在暖通设计里很常见,直接关系到防排烟系统的安全性。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.3.3条和第3.3.5条,有个硬性要求:送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。如果确实因为立面有限只能设在相邻立面,那必须满足以下条件:

■ 送风机进风口必须布置在排烟风机出风口的下方,且进风口下沿与排烟口上沿的垂直距离不应小于6.0m
■ 如果做不到6m垂直距离,水平距离就要求不小于20.0m
■ 进风口必须设在排烟口的上风方向(按当地主导风向判断)

如果你们项目是相邻立面,那最稳妥的做法是把送风机进风口设在下风向、排烟出风口设在上风向,同时把垂直距离开到6m以上。如果现场条件实在受限,建议做风管引到屋面或者其他立面去,确保两个口不互相影响。另外,排烟口的热烟气有羽流上升效应,即使水平距离够了,也要考虑热烟气抬升会不会被进风口吸入,这个在《建筑防烟排烟系统技术标准》图示里也有相关示意。

注意,这个问题涉及消防安全性,建议以当地消防部门审批意见为准。

关于排烟量计算:按面积还是按换气次数取大值

这个在《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.3条里说得很清楚:排烟量计算时,确实是从按面积计算和按换气次数计算两种结果中取大值。但不是说所有场所都这么算,具体要分情况:

■ 对于中庭、观众厅、展览厅、多功能厅等大空间,当净高大于6m时,按每平方米60m3/h计算排烟量;当净高小于等于6m时,按每平方米60m3/h或者按换气次数6次/h计算,取大值
■ 对于走道、房间等一般场所,净高小于等于6m时,按每平方米60m3/h计算,同时还要满足系统最小排烟量的要求
■ 对于净高大于6m的场所,有专门的排烟量计算公式,不能简单套用面积法

我建议你直接按规范第4.6.3条的表4.6.3去查对应的数值,然后跟换气次数算出来的结果对比,取大的那个。特别提醒一下,大空间如果按换气次数算,要按实际空间体积(不是建筑面积乘以层高),因为排烟量是按体积配的。

关于排烟系统与空调系统共用风道

这个在规范里是明确禁止的。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.4条,排烟管道严禁穿越防火墙、防火分区,而且排烟风道独立设置,不得与空调、通风系统共用——这是强条,必须严格执行。

如果你们项目想利用空调风道排烟,那只能做平时通风、火灾时切换为排烟的双用系统,但必须满足几个条件:

■ 该风道平时只用于通风(不送冷热风),且风道材质、耐火极限、保温都要符合排烟风道的要求
■ 风管穿过防火分区处必须设置280℃排烟防火阀
■ 平时用的风口和排烟口不能混用,要分别设置,或者用电动切换型风口,接到火灾报警信号后自动切换

不过说实话,大多数项目为了避免麻烦,都直接做独立排烟风道,不跟空调系统共用。共用风道的话,控制逻辑复杂,后期维护难度大,而且一旦排烟系统出问题,整个空调系统也得跟着停,得不偿失。

关于自然排烟窗口有效面积的计算

这个在《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.3.5条里讲得很详细。自然排烟窗的有效面积不是简单按窗户的洞口面积算的,要看开启方式:

■ 推拉窗:按开启后形成的通风面积算,一般是窗洞口面积减去固定扇面积
■ 上悬窗/下悬窗:按开启角度折算,当开启角度大于70度时,可以按窗洞口面积计算;当开启角度小于70度时,要按公式计算:有效面积 = 窗洞口面积 × sin(开启角度)
■ 平开窗:按开启后形成的通风口面积算,一般按窗洞面积乘以开启扇比例
■ 固定窗:不能作为自然排烟窗使用,因为无法开启

另外,自然排烟窗的净面积要扣除窗框、窗扇、百叶等遮挡部分。实际工程中,很多人算出来有效面积比洞口面积小一大截,就是因为没考虑开启角度和遮挡。建议你直接用《建筑防烟排烟系统技术标准》附录A的表格查,或者用CAD画图量一下开启后的通风面积。

补充一点:自然排烟窗口还要满足设置位置要求——要在房间的上部,距地面高度1/2以上,且不得设在顶棚(除非是顶窗),这个在《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.5.2条里有规定。

以上信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。