查看: 58|回复: 1

电气火灾监控探测器设置位置?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 11:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气火灾监控探测器设置位置?

电气火灾监控探测器应该安装在进线端还是出线端,有什么区别,为什么?

相关问题讨论:
1. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
2. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
3. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 昨天 17:24 | 显示全部楼层
楼主问的是电气火灾监控探测器,后面还带了一串消防电气的问题,一个个说。

关于电气火灾监控探测器设置位置

电气火灾监控探测器(主要是剩余电流式)通常安装在配电柜(箱)的进线侧,也就是总开关或总漏电保护器的出线端之前。国标图集《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第9.2.1条有明确要求,条文说的是“应在供电线路的进线侧设置”,但实际工程中更常见的做法是装在总开关之后的出线侧,具体要看设计图纸。

区别在于:进线侧监测的是整条线路的剩余电流,包括线路本身和所有负载,能反映整个回路的情况;出线侧监测的是负载侧,能更精确地定位是哪一路出问题。但需要注意的是,如果装在总开关的进线侧,探测器本身不受开关控制,一直带电,检修时要注意安全。

至于为什么,主要是为了保护线路本身,而不是保护人身安全。电气火灾监控的目标是提前发现线路绝缘老化、破损导致的漏电,防止电弧和发热引起火灾,所以监测位置要能覆盖整个线路回路,而不是只保护某个末端设备。

以下信息基于规范的常见解读,最新版本请以《电气火灾监控系统》GB 14287系列规范及当地消防部门要求为准。

关于应急照明照度和持续时间

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018,照度分几个档次:

■ 疏散走道、楼梯间、前室等区域,地面最低水平照度不应低于1.0 lx(一般场所)和5.0 lx(人员密集场所、老年人照料设施等)
■ 避难层(间)、消防电梯前室等,不应低于10.0 lx
■ 手术室、消防控制室等需要持续工作的场所,正常照度水平维持

持续时间方面,按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.1.5条,不同建筑要求不同:

建筑类型应急照明持续时间
民用建筑(一类高层)不应小于90分钟
民用建筑(二类高层)不应小于60分钟
其他建筑不应小于30分钟


需要注意的是,这个时间是从主电源断电开始计算的,蓄电池供电时间必须满足这个要求。

关于消防设备备用电源切换时间

这个主要看设备类型,按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.1.8条,不同设备切换时间要求不同:

设备类型切换时间要求
消防水泵、喷淋泵、防排烟风机、消防电梯等末端切换,不应大于30秒(最末一级配电箱切换)
应急照明、疏散指示标志不应大于5秒,采用蓄电池时小于5秒
火灾自动报警系统、消防控制室设备不应大于5秒,且需保证连续供电


简单说,越是对逃生和灭火关键的设备,切换时间要求越短。应急照明要秒级切换,因为黑灯的时候人容易慌。

关于消防配电线路敷设防火要求

这个主要在《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10章里,关键几条:

■ 消防配电线路应穿金属管敷设,且在管外壁刷防火涂料或采用防火保护措施
■ 当采用阻燃电缆时,在电缆桥架内敷设时,桥架应做防火封堵,且桥架外侧应涂防火涂料
■ 明敷时(如吊顶内、墙面明装),必须穿金属管或封闭式金属线槽,并采取防火保护措施
■ 穿管暗敷时,保护层厚度不应小于30mm
■ 消防配电线路与非消防配电线路在同一电缆井、沟内敷设时,应分别布置在两侧,并做防火分隔

另外,根据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第13.9节,消防配电线路的耐火等级也有要求,一般要求不低于90分钟耐火极限。

具体条文请以最新发布的规范原文为准,涉及消防验收的,建议以当地消防部门的审批意见为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部