这个帖子包含了好几个独立的问题,我一个个来说。
关于配电室与相邻控制室隔墙上的窗户
先直接回答你的核心问题:厂房配电室与相邻控制室之间的隔墙上使用可开启铝合金门窗,大概率是不符合规范要求的。
根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.2.1条,变配电室等设备用房与建筑内其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。这是个全文强制性规范,必须严格执行。 防火隔墙上开设的门窗,必须是甲级防火门窗。
你提到的可开启铝合金门窗,如果不带防火认证,显然无法满足甲级防火要求。而且,规范并没有明确禁止在防火隔墙上开窗,但前提是窗户自身的防火性能必须达到甲级,并且还要满足防火封堵的构造要求。另外,控制室通常属于有人值守的重要场所,从电气安全角度,配电室内的电磁干扰、事故电弧等也可能对控制设备造成影响,通常不建议在这个隔墙上开大面积的窗户,尤其是可开启的——万一发生事故,开启的窗户会成为烟气蔓延的通道。
所以,建议你先确认一下这个铝合金门窗是否有防火等级标识。如果没有,那就需要更换为甲级防火窗,并按照规范做好缝隙的防火封堵。如果这个窗户是设计图纸上就有的,建议让设计院出具书面变更单。
关于应急照明的照度和持续时间
现行主要依据是《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018。
■ 照度要求:疏散走道的地面最低水平照度不低于1.0 lx;人员密集场所、楼梯间、前室等不低于10.0 lx,避难层(间)不低于10.0 lx。配电室这类重要设备用房,按技术标准,其内部工作区域的照度也应按不低于10.0 lx考虑。
■ 持续时间要求:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.1.5条,应急照明连续供电时间,建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h;医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于10万m2的公共建筑等,不应小于1.0h;其他建筑不应小于0.5h。具体你得看你们厂房的建筑分类。
特别提醒:GB 55037-2022《建筑防火通用规范》第10.1.4条对应急照明持续供电时间有新的要求,与旧版标准相比,部分数值有调整。例如,医疗建筑、老年人照料设施、大型公共建筑直接提升到1.5h。建议你查一下所在地具体的消防审图要求,以当地消防部门的最新审批意见为准。
关于强制性条文与推荐性条文的区别
这个在日常工作中确实容易混淆,我简单说清楚。
■ 强制性条文(条文用黑体字标出,或GB 550XX系列全文强制):执行动词通常用"应"、"必须"、"严禁"、"不得"。这是底线,必须执行,没有商量余地。违反强制性条文,设计审查通不过,施工验收过不了,出了事故还要追责。
■ 推荐性条文(条文用普通字体):执行动词通常用"宜"、"可"、"不宜"、"不应"。这些是技术建议,在条件允许的情况下首先遵循,但如果有充分的技术依据和论证,可以适当放宽或采用替代方案,前提是需要设计单位或专家论证确认。
举个例子:规范说"宜设消防电梯",如果你觉得建筑高度或功能不需要,可以不做,但必须做专项论证,证明不设消防电梯也能满足消防救援需要。但规范说"应设消防电梯",那就必须设,没得商量。
关于新规范实施后旧项目的合规性
这个问题在行业里叫"存量建筑"的合规性问题,处理原则是"新项目新办法,老项目老办法",但不是绝对的。
■ 正常情况下,旧项目按当时有效的规范执行即可。比如一栋2010年建造的厂房,当时按GB 50016-2006设计,只要施工过程符合当时的规范,竣工验收合格,就合规。
■ 但有两种情况需要回溯:一是涉及重大改造、扩建或改变使用功能,那就要按新规范来执行。二是涉及公共安全,比如消防设施、结构安全,如果新规范明确要求既有建筑进行改造的,必须遵守。例如《建筑防火通用规范》GB 55037-2022中,部分条文明确要求对既有建筑进行改造提升,具体要看规范的适用范围。
具体到你这个问题,如果是旧配电室,你不需要按新规范去换窗户,除非它进行了改造或扩建。建议你翻出原始设计图纸和验收资料,看看当时用的是哪个版本的规范,窗户是否合规,而不是按现在的标准去要求过去的建筑。如果确实存在安全隐患,可以请专业机构做个评估,再决定是否改造。
以上信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。 |
|