查看: 71|回复: 1

临时稳高压系统正常管道里的压力是多少

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 11:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
临时稳高压系统正常管道里的压力是多少

各位,想请问一下,我们的消防是132kw的,系统是临时稳高压,稳压泵正常运行,厂区最高点是24米,正常出水口压力表多少压力算正常呢?

相关问题讨论:
1. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
2. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
3. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 前天 13:56 | 显示全部楼层
这个问题问得挺实在的,消防系统调试阶段确实容易在这些参数上犯迷糊。我结合项目经验聊一下我的理解。

关于正常出水口压力

你提到厂区最高点24米,消防泵是132kW,临时稳高压系统。正常状态下(稳压泵运行,主泵未启),压力表读数主要看稳压泵的设定压力,而不是主泵的额定压力。

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.3.3条,稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。对于24米高的建筑,最不利点消火栓的静压要求至少在0.15MPa(15米水柱)以上。

换算到出水口压力表,大致可以这样估算:

■ 最不利点静压要求:≥0.15MPa(15米水柱)
■ 加上最高点24米到泵出口的位置高差:约0.24MPa
■ 再加上管网沿程和局部阻力损失(按经验估算0.05~0.10MPa)

所以,稳压泵正常运行状态下,出水口压力表读数大概在0.45~0.55MPa之间是比较正常的范围。如果读数远低于这个值,比如只有0.2~0.3MPa,那最不利点的静压很可能就无法满足规范要求,需要检查稳压泵的设定压力是否偏低,或者管网是否存在泄漏点。

当然,具体数值以你的设计图纸和现场调试数据为准,我这边给的是经验估算范围。

关于稳压泵启停压力设定

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.3.3条和第5.3.4条,设定原则如下:

■ 稳压泵的启泵压力:应满足最不利点消火栓的静水压力不小于0.15MPa(高位消防水箱最低有效水位不能满足时,由稳压泵保证)。对于24米高的建筑,启泵压力可以设定在0.15~0.20MPa(压力表读数0.40~0.45MPa)左右,具体根据管网压力损失计算确定。
■ 稳压泵的停泵压力:应保证系统压力不超压,且停泵压力值应比启泵压力值高0.05~0.10MPa。比如启泵压力0.45MPa,停泵压力可以设在0.53~0.55MPa。
■ 稳压泵的启停次数:不宜超过每小时15次,这个主要靠压力罐的调节容积来保证。

另外,稳压泵的扬程不宜过高,一般取主泵扬程的1.1~1.2倍即可,否则容易导致管网长期超压,增加渗漏风险。

关于消防水池有效容积的用水量组成

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第4.3.2条及第4.3.3条,消防水池的有效容积应包含以下用水量:

■ 室外消火栓用水量(按厂区火灾延续时间内的总用水量考虑)
■ 室内消火栓用水量(按火灾延续时间内的总用水量考虑)
■ 自动喷水灭火系统用水量(如果有,按火灾延续时间内的总用水量考虑)
■ 水幕、水喷雾等其他水消防系统的用水量

简单说,就是同一时间内可能发生火灾的用水量叠加,标准说法是"火灾延续时间内的最大消防用水量"。火灾延续时间按规范要求,厂房仓库一般取2~3小时,具体查阅GB 50974-2014第3.6节,根据建筑类别和耐火等级确定。

另外,注意消防水池的有效容积不包括水池最高水位以上的溢流部分和最低水位以下的保护高度(吸水坑除外)。如果水池有补水措施(如市政给水管网补水可靠),计算容积时可以扣除火灾延续时间内的补水量,但一般不建议这么算,除非补水量有可靠保证。

关于消防水泵自灌式吸水要求

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.1.12条,自灌式吸水有明确要求:

■ 消防水泵吸水口应能保证在水泵启动时,水泵的吸水口淹没在最低有效水位以下,确保水泵能够正常启动。
■ 具体做法:水泵吸水管的中心线应低于消防水池的最低有效水位,或者采用其他能保证自灌的措施(如设吸水井、吸水槽等)。
■ 自灌式吸水是为了避免水泵启动前需要手动灌水,影响消防时效。如果用潜水泵,则不需要这个要求。
■ 验收时,消防水泵的启动必须在无人工灌水的情况下能正常启动,这是硬性要求。

消防系统的参数设定直接关系到火灾时的灭火效果,建议你以设计单位出具的正式图纸和调试报告为准,也可以请有资质的消防检测公司进行系统调试和参数整定。