查看: 64|回复: 1

室内消火栓系统和室外消火栓系统能否共用一组消火栓泵?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 11:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
室内消火栓系统和室外消火栓系统能否共用一组消火栓泵?

在一些工地上,发现有室内消火栓与室外消火栓合用一组消防泵,室外一旦用水,泵启动,室内压力大,是否会对室内管网有影响?另外,一旦消防栓泵出现问题,室内、室外消火栓系统都会无水可用?是否违背消防一备一用,安全冗余的原则?

相关问题讨论:
1. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
2. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
3. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
关于室内外消火栓系统能否共用一组消防泵

这个问题实践中确实有争议,我结合规范条文和工程经验聊一下。

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第6.1.6条,室内外消火栓系统是可以合用一组消防泵的,但有前提条件。规范原文是"当室外消火栓设计流量不大于20L/s时,且室内消火栓数量不超过10个时,可以合用消防泵"。但实际工程中,很多项目规模都超过这个标准了,所以大多数情况下要求分开设置。

你说的情况——室外一用水泵启动,室内压力大——这个确实存在。合用泵组的设计流量是按室内外总用水量选的,水泵扬程是按最不利点(通常是室内最高处消火栓)确定的。室外消火栓在室外地面,用水时压力损失小,反馈到水泵控制柜,水泵会维持较高转速,导致室内管网压力偏高。处理方式一般是在室内管网入口处设减压阀或减压孔板,还可以在泵出口设安全泄压阀,防止超压。

关于一备一用和安全冗余的问题,这个倒不用担心。GB 50974-2014 第5.1.10条明确规定,消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵一致。所以不管合用还是分开,消防泵组都必须是"工作泵+备用泵"的配置,不存在一台泵出事整个系统瘫痪的情况。如果是一台泵带两个系统的设计,那确实有隐患,但规范本来就不允许这么干。

这是一个消防安全问题,具体系统设计请以当地消防部门审批意见为准,我这里只是规范解读和工程经验分享。

关于消火栓箱内配件配置的细节

我见过不少工地上箱内配置容易疏忽的地方:

■ 消防水带接口的方向。有些工地把水带接口朝箱体深处安装,火警时根本不好接,应该朝箱门方向安装,方便快速取用
■ 水枪的喷嘴直径。GB 50974-2014 第7.4.2条要求,室内消火栓的水枪喷嘴直径不应小于19mm,有些工地上配的是16mm的,这就不符
■ 消防软管卷盘。GB 50974-2014 第7.4.2条还要求,建筑高度大于100m的公共建筑应设置消防软管卷盘,这个容易被忽略
■ 灭火器。消火栓箱内或旁边应配置灭火器,但很多项目只放了消火栓,灭火器放别处去了,这个参看《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005的相关要求

关于消防水泵的自灌式吸水要求

GB 50974-2014 第5.1.12条要求消防水泵应采用自灌式吸水。也就是说,消防泵的吸水口应低于消防水池的有效最低水位,保证水泵启动时能自动灌水,不需要人工引水。具体做法是:

■ 消防水池的最低有效水位要高于水泵的吸水口顶标高
■ 吸水管的布置要避免形成气囊,应采用偏心渐缩管,管顶平接
■ 可以采用立式泵或卧式泵,但安装高度要满足自灌要求

如果现场条件无法做到自灌式吸水(比如地下水位过高、泵房设在室外),可以采用真空引水装置或设置吸水井,但这需要专项设计并报审。具体以当地消防部门审批意见为准。

关于高位消防水箱设置高度不够的补救措施

GB 50974-2014 第5.2.2条规定,高位消防水箱的有效水位应满足最不利点消火栓的静水压力,对于一类高层公共建筑不应低于0.10MPa,住宅和一般公共建筑不应低于0.07MPa。如果高度不够,静水压力不足,常见的补救措施有:

■ 设置增压稳压设备。也就是在消防水箱出水管上设稳压泵和气压罐,稳压泵的流量不宜大于1L/s,扬程满足最不利点消火栓的静水压力要求。这个做法在工程中很常见
■ 采用高位消防水箱+稳压泵的方案。但要注意,GB 50974-2014 第5.2.2条也说了,设置稳压泵时,可不设高位消防水箱,但稳压泵的流量和扬程必须满足设计要求
■ 调整消防水箱的位置。如果建筑条件允许,可以尝试将水箱抬高或移到更高楼层,但结构荷载和抗震问题要验算清楚

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体设计参数请以最新发布的规范原文和当地消防部门审批意见为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号