工厂内不同区域的两个消防控制室是否可以不设置主消防控制室?

一工厂A、B两个车间设置一个消防控制室,C车间设置一个消防控制室。是否可以不设置主消防控制室?火灾自动报警系统设计规范 GB50116-20133.2.1 火灾自动报警系统形式的选择,应符合下列规定:1 仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。2 不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室。3 设置两个及以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。AB两个车间按1个保护对象,C车间按1个保护对象。而不是一个工厂按一个保护对象,这样理解,是不是就可以不设置主消防控制室了?

相关问题讨论:
1. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
2. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 5 天前 |巴西| 显示全部楼层
关于工厂多区域不设主消防控制室的问题

直接给结论:不可以。即使A/B车间共用一个、C车间单独设一个,也必须明确划分主次,指定其中一间为主消防控制室(控制中心),并完成系统联网与统一调度。两套完全独立、平级且无主次之分的消防控制室设计,既不符合规范要求,也无法通过消防验收,后期运维也会存在严重管理漏洞。

下面结合规范条文和工程实务给你拆解一下:

一、规范依据与系统形式判定

你首帖引用的正是《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.2.1条的条文背景。该条第3款明确规定:“设置两个及两个以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及两个以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。”

一旦控制室数量达到两个及以上,系统形式就强制升级为控制中心报警系统。根据该规范第3.2.2条,控制中心报警系统必须满足两个核心条件:一是系统应设置一个消防控制室(即主消防控制室);二是主消防控制室应能显示所有分消防控制室的火灾状态信息,并能控制全部消防设备。也就是说,只要存在两个及以上控制室,规范逻辑上就必须建立“主控+分控”的层级架构,不允许各自为政、平级运行。

(注:以下规范引用基于GB 50116-2013版本。随着《建筑防火通用规范》GB 55037-2022和《消防设施通用规范》GB 55036-2022全文强制性规范的陆续实施,原规范部分条文内容已被整合或更新。具体设计参数与系统架构要求请以主管部门最新发布的规范原文为准。)

二、为什么实务中必须设主控制室?

从消防管理和验收角度,主消防控制室承担的是“大脑”职能:
■ 信息汇聚:所有区域的探测器、手报、消防水池液位、泵房状态等信号,最终都要在主控制室主机或图形显示装置上集中显示
■ 统一指挥:发生火灾时,应急照明切换、防排烟启动、防火卷帘下降、非消防电源切断等联动操作,必须由主控室统一下达,避免多控室交叉指令导致误动作或漏动作
■ 运维与责任界定:消防控制室值班实行24小时双人持证上岗制度,主控制室负责全厂消防档案、巡查记录、设备维保台账的统一管理。平级双控会导致责任边界模糊,一旦发生火情延误,追责时难以界定主责

此外,各地住建部门施工图审查中心与消防救援机构在验收备案时,对“多控室无主次、未联网”的项目基本不予通过。审查意见通常会明确要求补充主控室位置图、系统拓扑图及联动逻辑说明。

三、改造与优化建议

如果你的厂区地形确实分散,不想把物理房间全挤在一起,可以按以下思路处理:
■ 确定主控室选址:通常优先选在人员最密集、疏散最便利、靠近厂区出入口或门卫的位置。A/B车间共用的那间或C车间的那间均可作为主控,具体看管线敷设成本与监控半径
■ 通信网络组网:主控室与分控室之间必须采用独立通信线路或工业级光纤环网连接,保证火灾状态下通信不中断,协议要兼容所选报警主机品牌
■ 联动逻辑梳理:分控室只能接收本区域报警信号并执行本地声光警报、局部切电等操作;涉及跨区联动(如全厂广播、多区防排烟、全局电梯迫降)必须上传至主控室由专人确认后执行
■ 图纸深化调整:重新出具消防系统图和控制室布置图,明确标注“主消防控制室”与“分消防控制室”,并在设计说明中写明系统形式为控制中心报警系统

最后提醒一句,消防系统是涉及生命财产安全的重点分项,具体设计方案与验收标准请以当地消防部门及审图机构的审批意见为准。建议尽早让原设计院或具备消防专项资质的单位出个系统组网方案,把主次关系和通信拓扑定下来,后面施工和报验会顺畅很多。如果有具体的平面布局或主机型号,也可以贴出来一起看看组网可行性。