这个东西我去年在项目上接触过,不过不是你这个牌子,是另外一个品牌的NB-IoT烟感。说几点个人体验,供你参考。
关于NB-IoT烟感本身
NB-IoT(窄带物联网)用在烟感上最大的好处是不用单独拉网关,直接走运营商的基站,信号覆盖比传统的ZigBee或者WiFi方案好很多,尤其适合那种既有建筑改造、没条件布线的项目。你发的这个功能说明里提到的自动复位、自检、低压报警,这些都是烟感的基本功能,NB-IoT版本主要多了一个远程报警和状态上报的能力。
不过有一点要注意,NB-IoT对信号强度要求比较高。如果烟感安装在封闭的楼梯间转角、地下室的角落或者电梯井旁边,信号可能不太稳定。我之前那个项目就遇到过地下室信号弱的问题,后来加了运营商的信号放大器才解决。安装前最好先拿设备在几个典型位置试一下信号强度,确认能正常注册上网络再批量安装。
关于电池低压报警
功能说明里提到电池低压报警,这个功能很实用,但也需要关注一下电池的寿命和环境温度。NB-IoT烟感虽然比普通GPRS烟感省电,但频繁上报数据的话电池消耗还是很快的。之前项目上厂家给的标称电池寿命是3年,实际在北方冬天户外环境下,大概两年半左右就开始陆续报低压了。建议做好定期巡检计划,尤其是在电池快到期的时候。
关于安装和验收
如果这个项目涉及到消防验收,有一点需要提醒:NB-IoT烟感目前虽然很多地方消防部门认可,但具体还得看当地消防部门对物联网烟感是否有专门的验收要求。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013的相关规定,传统的点型感烟探测器安装间距、保护面积等要求仍然适用,不能因为用的是无线烟感就放松间距要求。另外,NB-IoT方案需要跟当地消防平台的对接方案,项目上最好提前跟消防部门确认清楚数据传输和报警联动的具体验收标准。
涉及消防安全的设备,最终能否通过验收,以当地消防部门的审批意见为准。
你这款是美安的产品,具体的技术参数和安装要求建议直接找厂家要《产品安装使用说明书》和《消防产品型式认可证书》,确认一下是否具备相应的消防认证,这个在验收的时候是必须的。
以上信息基于我个人的项目经验,产品具体参数和认证情况请以厂家最新资料为准。 |
|