查看: 74|回复: 1

应急指示灯的应急点亮模式是“常亮、还是频闪”

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 13:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
应急指示灯的应急点亮模式是“常亮、还是频闪”

应急指示灯的应急点亮模式是“常亮、还是频闪”?谢谢

相关问题讨论:
1. 关于应急指示灯的应急点亮模式是“常,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 应急指示灯的应急点亮模式是“常在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似应急指示灯的应急点亮模式是“常的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 昨天 10:12 | 显示全部楼层
这个问题在消防电气施工和验收中确实经常碰到,我直接说结论。

关于应急点亮模式

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.2.1条及第3.2.4条,消防应急标志灯的应急点亮模式是常亮,不是频闪。

具体来说,规范把应急灯具分成两类:消防应急照明灯(用来照亮的)和消防应急标志灯(用来指示方向/位置的)。标志灯在应急状态下应该保持持续点亮,这个在GB 51309-2018第3.2.1条第1款写得很清楚:标志灯应急状态下的点亮方式应为持续型,即应急点亮后保持常亮。

频闪一般用在什么场合?主要是消防应急照明灯中的A型消防应急照明灯,在启动应急照明后,有些产品有频闪功能,但那是为了吸引注意力,不是标志灯的要求。标志灯如果频闪,反而是不符合规范的做法,容易干扰疏散人员的判断。

关于规范是否还有调整

GB 51309-2018是现行标准,在这方面没有大的补充或者调整。不过需要留意的是,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022作为全文强制性规范,自2023年6月1日起实施,其中对消防应急照明和疏散指示系统有原则性要求(第8.2.1条、第8.2.2条),但具体的技术参数和点亮模式仍然以GB 51309-2018的规定为准。

另外,GB 50016-2014(2018年版)《建筑设计防火规范》第10.3节也有相关要求,但主要是原则性的,技术细节还是要看GB 51309-2018。具体条文请以你手头最新的规范版本为准。

关于施工和验收的关键节点

结合我个人的项目经验,这个环节容易出问题的点有这几个:

■ 系统类型确认:先搞清楚设计采用的是集中控制型还是非集中控制系统。集中控制型系统在验收时要测试主机的联动逻辑,标志灯是否按要求点亮,这个在GB 51309-2018第5.4节有详细规定。

■ 标志灯安装高度和间距:标志灯底边距地面高度不宜大于1.0m(GB 51309-2018第4.5.11条),间距不超过20m,袋形走道不超过10m。这些是验收时必查的项目。

■ 照度测试:虽然是标志灯,但不代表就没照度要求。地面水平最低照度、疏散走道指示等都要测,参考GB 51309-2018第3.2.5条。

■ 应急转换时间:标志灯在应急状态下的点亮时间不应大于5s(GB 51309-2018第3.2.9条)。这个在现场要实测,很多项目一卡就是卡在这个时间上。

■ 电池持续供电时间:设计要求的续航时间(一般不低于90min,具体看建筑高度和用途)要实测,不能只看产品说明。

一个实际案例分享

前两年做过一个大型商业综合体的消防验收,设计图上标志灯标的是"持续型",但厂家供货调成了"非持续型+频闪模式",说产品说明书上写的是"应急启动时闪烁"。我们当时直接要求全部更换,因为GB 51309-2018写得很清楚,标志灯必须是持续型常亮,不能因为产品有频闪功能就擅自改变设计意图。后来厂家换了批次,重新调试,才通过验收。

这个案例提醒你:施工前一定要核对设计说明、系统图和产品参数是否一致,否则到了验收阶段再返工,工期和成本都受不了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号