高层疏散楼梯

一个体育馆需要改造成水疗会所,属于高层建筑,6层因为疏散距离问题需要在中间加建一部防烟楼梯,但因为一层区域有商铺无法直达地面,可以在四层的区域利用室外楼梯进行疏散吗?

相关问题讨论:
1. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求?
2. 超高层建筑的避难层设置有什么具体要求?
3. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 5 天前 |菲律宾| 显示全部楼层
关于四层室外楼梯能否作为疏散楼梯

这个做法在实际改造中很常见,但能否通过消防审查,关键看该室外楼梯是否完全满足疏散楼梯的法定构造条件,以及四层落地的实际空间是否具备安全疏散条件。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.3条及《建筑防火通用规范》GB 55037-2022相关条款,室外楼梯可作为疏散楼梯使用,但必须同时满足以下硬性条件:
■ 楼梯及首层疏散门、楼梯间的耐火极限均不应低于1.00h
■ 楼梯周围2.0m内的墙上除疏散门外不得开设其他门、窗、洞口,疏散门不应设在阶梯两侧
■ 栏杆扶手的高度不应小于1.10m,梯段坡度不宜大于45°
■ 疏散门应向疏散方向开启,且不应正对梯段

你提到一层有商铺无法直达地面,这里存在两个风险点:
● 疏散终点问题:室外楼梯在四层落地后,人员必须能直接抵达室外安全区域或符合规范要求的集散场地。如果楼梯口直接开向商铺屋顶、连廊封闭面或内部通道,属于疏散终点不合法,审查基本不会过
● 防烟要求:你计划加建的是防烟楼梯间,如果四层室外楼梯作为防烟楼梯的一部分,其自然通风面积或机械加压送风系统必须符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017的要求。室外楼梯本身不具备防烟前室的封闭条件,通常只能靠自然通风方式满足规范,设计时需核算进风口位置与面积

实务建议:如果四层室外楼梯仅作为辅助疏散设施,且落地处为开阔无遮挡的室外场地,可尝试按室外楼梯申报;若落地处受商铺结构限制,建议将楼梯延伸至屋面或结合地下车库坡道/室外台阶形成完整疏散路径。具体构造节点务必请原设计院或具备资质的消防技术服务机构出具深化图纸。

关于高层建筑外墙装修防火等级

此处需区分“外墙外保温材料”与“外墙装饰装修材料”,两者规范要求不同。针对你问的外墙装修(饰面层):

根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第6.2.4条(此为全文强制性规范),高层建筑外墙装饰材料的燃烧性能应为A级。该规范自2023年6月1日起实施,已全面替代旧版《建规》中关于外墙装修的推荐性表述。也就是说,现在做高层外立面改造或装修,饰面板、幕墙面板、涂料等直接接触室外的装饰层,原则上必须采用不燃材料(如石材、金属板、陶瓷砖、无机涂料等)。

需要注意:
■ 若项目立项或施工图审查在新规实施前已完成,可按原审查意见执行,但后续重大变更仍需符合现行强条
■ 内部隔层或女儿墙内侧等非直接暴露部位,可按内墙面装修标准执行
■ 具体材料选型请以当地住建部门及审图机构最新执行口径为准

关于超高层建筑避难层设置

超高层建筑指建筑高度大于100m的民用建筑。避难层是保障垂直疏散安全的核心构件,设置要求非常明确:

依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.23条及《建筑防火通用规范》GB 55037-2022相关规定,超高层建筑避难层应满足以下参数:
■ 设置间距:第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,上下层避难层间距不应大于50m
■ 耐火极限:避难层楼板和防火隔墙的耐火极限均不应低于2.00h
■ 通风系统:必须设置独立的防烟系统或机械加压送风系统,严禁与楼层共用风管
■ 有效面积:净面积不应小于0.10㎡/人,且应优先利用设备层兼作避难层,设备管道宜集中布置在周边预砌的墙体内
■ 电梯配置:消防电梯必须在避难层停靠,普通客梯应能自动转换至消防状态或停留在避难层
■ 消防设施:应设置消火栓、消防专线电话、应急广播、照明及指示标志

实际操作中,很多项目喜欢把设备层直接划为避难层,但必须提前完成管线综合排布,留出人员驻足空间,并通过消防专项验收。

关于商业建筑疏散人数计算

疏散人数不是拍脑袋定的,而是按“面积×人员密度→查宽度指标→算总宽度”的逻辑推导。核心依据为《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.21条及附录A。

具体计算步骤如下:
■ 确定各层功能业态:零售、餐饮、娱乐、培训、办公等业态的人员密度指标完全不同
■ 查附录A确定人员密度:例如营业厅一般取0.56人/㎡,餐饮取1.0人/㎡,歌舞娱乐放映游艺取1.0人/㎡,培训教室取0.75人/㎡
■ 计算疏散总人数:单层建筑面积(扣除固定隔断后的可使用面积)× 对应业态人员密度
■ 查表5.5.21-1确定百人宽度指标:地上四层及以上取0.65m/百人,三层取0.75m/百人,二层取0.85m/百人,一层取1.0m/百人
■ 计算所需最小疏散总宽度:总人数÷100×百人宽度指标

注意事项:
● 商业综合体通常采用“最大可能聚集人数”原则,即按营业高峰期的实际客流或审批文件核定的人数计算,不能简单用建筑面积乘以默认值
● 局部挑空、中庭、自动扶梯开口区域不计入疏散宽度分担面积,需单独核算
● 各地消防技术指南可能对大型商业有细化规定(如上海、广东等地),建议同步核对属地标准

合规提示
本项目涉及既有建筑功能变更(体育馆改水疗会所)、高层新增疏散楼梯及可能的结构加固,属于消防设计重大变更范畴。所有疏散路径组织、室外楼梯构造细节、避难层预留条件及装修材料选型,均须由具备相应资质的设计院进行正式计算与图纸深化,并报当地消防救援机构及住建审图中心审查确认。以当地消防部门审批意见及正式施工图为准,切勿仅凭经验施工。