关于是否为单体建筑的疑问

如上图,为某项目的规划许可证,地上是两栋独立的建筑,地下是连在一起的,消防泵等是共用的,像这种情况是视为三个单体建筑,还是一个整体,因为2号楼涉及是否为特殊建筑

相关问题讨论:
1. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
2. 地下车库防火分区的面积限值是多少?
3. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 前天 17:09 | 显示全部楼层
关于单体认定与几个具体问题

从规划许可证附图看,地下整体连通、地上两栋独立,消防泵房设在地下共用,这种情况在工程实践中确实常见。但如何认定"单体建筑",规范层面没有统一的"一刀切"标准,很大程度上取决于地方消防部门或规划部门的具体认定口径。

我个人理解是这样的:地下连成一体、地上独立分开,且消防设施共用,通常会被视为一个整体项目,但地上各栋在地面以上仍应独立满足疏散和防火要求。至于2号楼是否算特殊建筑,要看它本身的建筑高度、层数、使用功能,以及当地对"特殊建筑"的定义——比如有些地方把超过一定高度或功能为医院、养老、学校等归为特殊建筑,光凭地下连通这一点倒是影响不大。

建议你直接问一下当地住建局或消防审图部门,他们对于规划许可证上的"单体"认定有解释权,以他们的意见为准。

下面说那三个具体问题。

第一个问题:地下室疏散楼梯能否与地上共用

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.5条,地下或半地下建筑(室)的疏散楼梯间,不应与地上部分的疏散楼梯间共用,除非是通向室外安全区域的楼梯。也就是说,地下室和地上必须各自独立设置疏散楼梯,不能在同一个楼梯间内上下贯穿。规范这样规定,主要是为了防止火灾时烟气从地下往地上蔓延,影响地上人员疏散。

如果你看到图纸上地下室和地上用了同一个楼梯间但中间设了防火门分隔,那其实也是不允许的。正确的做法是地下室楼梯在地上首层处通过防火隔墙和防火门完全分隔,或者单独设置直通室外的出口。

这个涉及消防安全,具体设计请以当地消防部门审批意见为准。

第二个问题:地下车库防火分区的面积限值

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014第5.1.1条,地下汽车库每个防火分区的最大允许建筑面积为2000平方米,如果设有自动灭火系统(如自动喷淋系统),可以增加一倍,达到4000平方米

另外,如果是坡道式地下车库,且坡道开口面积满足自然排烟条件,某些情况下可以适当放宽,但一般还是以2000/4000为基准。具体的还要看当地消防部门的解释。

第三个问题:消防水泵的自灌式吸水具体要求

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.1.12条,消防水泵应满足自灌式吸水的要求,这个有以下几点需要注意:

■ 水泵吸水口应低于消防水池的最低有效水位,保证水泵在任何时候都能自动吸水,不需要灌水或排气
■ 对于立式泵,吸水口中心线应低于最低有效水位;对于卧式泵,泵壳顶部应低于最低有效水位
■ 如果水泵安装高度无法满足自灌要求,就必须设置其他可靠的引水装置,但规范明确要求优先采用自灌式

自灌式吸水的目的是保证消防水泵启动后能迅速出水,不会因为"气缚"而无法正常供水,这个在消防泵房设计中属于硬性要求。

以上几条规范条文的具体版本请以最新发布的官方文件为准,涉及消防审图的问题建议直接咨询当地消防审查部门。