关于甲类厂房与甲类仓库的防火间距
这个直接查《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)就行。甲类厂房与甲类仓库的防火间距,按第3.5.1条的表3.5.1来查,甲类仓库与甲类厂房之间的间距,不应小于12m。这里要注意,甲类仓库的防火间距不是按仓库等级来对应查厂房的,而是按仓库本身的类别和储量来定的,表3.5.1里面对甲类仓库的间距规定得比较细——比如甲类第1、2项的仓库,储量≤5t时是12m,储量>5t时是15m;甲类第3、4项仓库,储量≤10t时是12m,储量>10t时是15m。甲类厂房本身没有按储量分级,所以取小值12m就行。
还有一点,甲类厂房的火灾危险性分类,按《建筑设计防火规范》第3.1.1条,主要是看使用或产生的物质特性,比如闪点<28℃的液体、爆炸下限<10%的气体都属于甲类,这一点得先确认你的厂房和仓库确实属于同一类物品。
关于厂房和仓库混建的限制
这个在《建筑设计防火规范》第3.1.2条有明确规定:同一座厂房或仓库内严禁布置甲、乙类物品中间仓库。简单说,甲类厂房和甲类仓库不能混建在同一栋建筑内,必须分开独立建造。如果厂房内需要用到甲类物品作为原料或中间产品,也只能设中间仓库,而且要满足防火墙、防火卷帘等分隔要求,且储量不能超过一昼夜用量。甲类仓库更严格,因为是专门储存的,所以绝对不允许和厂房混建。这一点是强制性条文,必须严格执行。
关于防火间距从哪算起
防火间距的计算基准,按《建筑设计防火规范》附录B的规定:防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算。如果外墙有凸出的燃烧构件,比如屋檐、挑檐、雨棚等,应从其凸出部分的外缘算起。如果外墙是防火墙上开有防火门、窗,那间距计算会按特殊情况处理。所以不是简单从外墙皮算,要看有没有凸出构件。
关于不同建筑高度的时间距计算
相邻建筑高度不同时,防火间距取两者之间的较大值?不是的。规范里对防火间距的取值,是按| 建筑类型 | 间距取值原则 | | 较高建筑 | 按较高建筑的防火间距要求取值 | | 较低建筑 | 按较低建筑的防火间距要求取值 | | 两者不同 | 取两者中较大的值——即按较高建筑所属的防火间距要求来定,但如果较低建筑自身有更严格的要求(比如甲类仓库),则按最不利情况取大值 |
举个例子,一栋甲类厂房(单层)和一栋甲类仓库(单层),假设厂房高度8m,仓库高度6m。按甲类厂房与甲类仓库的间距,查表是12m。但如果仓库是高层,那间距就得按高层甲类仓库的间距来算,会更大。所以核心是按所有相邻建筑中防火间距要求最严格的那个来取值。
最后提醒一下,甲类厂房的防火间距涉及消防安全,具体设计请以当地消防部门的审批意见为准,本文内容仅供参考,规范条文请以最新发布的《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)原文为准。 |
|