查看: 51|回复: 1

消防登高场地尺寸

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 13:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防登高场地尺寸

一座建筑高度为55米的办公楼,无裙房,矩形平面尺寸为80米乘20米,该消防登高操作场地的最小平面尺寸为?A.15*15       B.20*10        C.15*15         D.80*10

相关问题讨论:
1. 消防电梯的前室面积和短边尺寸有什么要求?
2. 消防电梯井底的排水设施如何设置?
3. 消防登高操作场地的长度和宽度有什么硬性规定?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
关于选择题答案

这题选D,80×10。

依据是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.2.2条,消防登高操作场地的长度和宽度分别应满足:场地长度不应小于建筑周长的1/4且不应小于一个长边的长度,场地宽度不应小于10米(建筑高度大于50米时)。这栋楼周长是2×(80+20)=200米,1/4就是50米,但还要不小于一个长边即80米,所以长度取80米;高度55米已超过50米,宽度按不小于10米控制。合起来就是80×10。

A和C的15×15、B的20×10都不满足长度要求,可以直接排除。

关于消防电梯前室面积和短边尺寸

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.3.5条,消防电梯前室的使用面积不应小于6平方米,前室的短边不应小于2.4米。这里要注意区分两种情况:

■ 单独设置的前室:使用面积不小于6平方米,短边不小于2.4米
■ 与防烟楼梯间合用的前室:公共建筑不小于10平方米,住宅建筑不小于6平方米,短边同样不小于2.4米

另外,前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。

关于消防电梯井底排水设施

这个在《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.3.7条有明确规定,消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2立方米,排水泵的排水量不应小于10升/秒。这个是为了防止消防时水大量灌入井道影响电梯运行,施工时务必按此设置,别图省事把排水井做小了。

关于登高操作场地的硬性规定补充

既然楼主问到了,我把第7.2.2条相关要求一并梳理下,方便对照:

控制项要求
场地长度不应小于建筑周长的1/4,且不应小于一个长边长度
场地宽度建筑高度不大于50米时不应小于5米,大于50米时不应小于10米
场地坡度不宜大于3%
与建筑外墙距离不宜小于5米,且不宜大于10米


还要提醒一点,场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力,这个在施工图审查时经常被问到,别忽略了。

以上规范条文基于个人掌握的现行版本,具体执行请以当地消防部门审批意见和最新发布的规范原文为准。
回复 支持 反对